Помогите по котлу Beretta City turbo

HumanKM

Рекомендовані повідомлення

ел.маг. чорний - ото на нього йде 4-5 проводів

Мимо.

синя фішка - то модуляція, там скоріш за все шаговий двигун,

Опять мимо.

Хоч більш-менш вияснили де може бути проблема.

Господа экстрасенсы, минимум на клапане отстройте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А що дасть мінімум на клапані, який до того не рухали, до спрацювання електромагнітів?

 

нічого не дасть

адже ця беретта запалюється на максимумі, а потім переходить в модуляцію і скидає тиск на клапані

Вже якось спорили про це, і я навіть відео викладав, як підтвердження

 

тому мінімальний тиск на розпалювання навряд чи вплине

 

Ви на запах, звук, сірник - визначили чи газ подається? Горілка не відкривається, але пробує запалювати? Якщо так - колупайте горілку як у відео чоловік розказав

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Відео корисне. Вечером перевірю параметри на контактах.

Цікавий коментар

Ariston Service разобрался , подклинивал клапан ev1 грязь была . такой вопрос смазка должна быть в сердечниках которые клапана открывают?
Таке враження, що і в мене так. Коли легенько постукаю по клапанам запалюється краще.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

адже ця беретта запалюється на максимумі,

Национальная индейская изба. :D

Ни один настенник не розжигается на максимуме. Иначе ипанет не кисло.

А що дасть мінімум на клапані,

А Вы сначала отстройте. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Национальная индейская изба. :D

Ни один настенник не розжигается на максимуме. Иначе ипанет не кисло.

 

А Вы сначала отстройте. :)

 

в мене 4 котла

веретта вайлант ренова і протерм

всі окрім берети запалюються на мінімумі, у берети чомусь навпаки

тема ця вже в просторах нета обсмоктувалася неодноразово і навіть в берети залежно від плати (бува кілька видів), писали що розпалювання відбувається по різному.

 

Нехочу переривати все верх дном, та якщо Вам сильно невіриться, шукайте тут, на цьому форумі, я десь викладав опис і навіть відео для тих хто не вірив. Вішав U-манометр і все показував.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всі окрім берети запалюються на мінімумі, у берети чомусь навпаки

тема ця вже в просторах нета обсмоктувалася неодноразово

Комментировать глупости у меня нет желания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Комментировать глупости у меня нет желания.

 

я не наполягаю

та запалюєься він не так як інші

от зараз переді мною вайлант

атмосферник 24квт

запалюється, вогонь на горілкі не великий, через кілька секунд входить в модуляцію і піднімая полум"я

 

А беретта запалюється з високим полум"ям, а через кілька секунд модуляцією зменшує його (якщо не треба всі 24 квт звісно)

 

пропоную ГЕЙМЕРУ записати відео - камера ж відкрита, і подивимося на його розжиг

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А беретта запалюється з високим полум"ям, а через кілька секунд модуляцією зменшує його (якщо не треба всі 24 квт звісно)

Прошло 6 лет. Наша писня гарна нова. :D

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1241138&postcount=83

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошло 6 лет. Наша писня гарна нова. :D

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1241138&postcount=83

 

ай малаца :beer:

 

Добавлено через 35 секунд

називається, прєступлєніє і наказаніє

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу прощения! Действительно розжиг на низком пламени, потом около 5 сек. максимом и уже после модуляция. На видео все видно.
Так і є, тільки перехід на високе полумя відбувається десь секунд через 3.

Тобто

1. Розпалювання на малому

2. Через 2-3 сек максимум

3. Пізніше модуляція.

Через цей максимум і виникає тактування.

 

Щодо регулювання клапану. Не хочу лізти туди, не будучи впевненим, що саме там проблема. А спостерігаю проблему так:

Є клацання електромагнуту - є полумя, нема клацання - нема полумя.

 

Камера вже закрита - відео не буде.

 

В мене питання. Напруга постійно подається на електромагнітнийклапан, коли вогонь горить чи тільки під час розпалювання?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мат часть каже:

красній горит постоянно, не мигая

а) аварийная остановка по отсутсвию пламени

Так і є

б) Сработал прессостат димоудаления, после переходного етапа

навряд, оскільки б не почало давати іскру

в) Неисправность NTC в контуре отопления

навряд, оскільки в режимі ГВС теж саме

г) Аварийній сигнал из-за неисправности електроники

х.з. Може бути

3. А тиск який в системі? (тиск води)

Що цікаво, легенько постукав там де електромагнітні клапани містяться - запустився і не тухне більше 4 хвилин.

Може електромагнітні клапани залипають?

 

Была аналогичная проблема в прошлом году. Такая же нестабильная мастера гонял несколькео раз. У них алгоритм следующий:

1. Прессостат дымоудаления. Самая ненадежная штуковина. такая проблема чаще всего от него.

2. Газовый клапан

3. Электроника.

 

А проблема оказалась намного проще. Я сказал что этим мастерам включая форумных спецов надо сначала пойти на СТО и поработать младшим помошниками младшего механика. Свеча хоть и жужжала а искру давала не стабильную. Либо шила на корпус где-то внутри.

Причем по внешнему виду особливо не было видно.

 

Прессостат по крайней мере можно снять, подуть и тестером померять. Относительно ценника на газовый клапан стоит копейки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Прессостат дымоудаления. Самая ненадежная штуковина. такая проблема чаще всего от него.

 

 

Прессостат по крайней мере можно снять, подуть и тестером померять. Относительно ценника на газовый клапан стоит копейки.

 

Пресостат можна просто коротнуть. Він на замикання/розмикання працює.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пресостат можна просто коротнуть. Він на замикання/розмикання працює.

 

Насколько я помню там все контакты задействованы и нормально замкнутий и нормально разомкнутый. И без правильного положения котел не стартанет. Ну по крайней мере со слов мастера.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я помню там все контакты задействованы и нормально замкнутий и нормально разомкнутый. И без правильного положения котел не стартанет. Ну по крайней мере со слов мастера.

 

в цьому котлі точно ні - в минулому році знайомим міняв.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А десь є алгоритм як проходить перевірка перед тим, як давати іскру?

Оскільки доходить до клацання іскри, то всі попередні перевірки проходить удачно.

 

Ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.

 

Как успехи? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

успіхи такі, що поки морози і він хоч не з першого разу, але заводиться - нічого не трогаю. Якщо заведеться і не відключається горячою водою, то може працювати на модуляції добу.

Сообщение от GAMER viewpost.gif

Оскільки доходить до клацання іскри, то всі попередні перевірки проходить удачно.

Почав сумніватися в цьому твердженні, тому й попросив алгоритм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пробой фарфора электрода на корпус котла при розжиге хорошо видно в темноте.

 

Возьмите/купите школьную линейку, к ней примотайте изолентой трубку от капельницы. В гугле U-манометр.

Проверьте наконец настройки газ клапана. Насилование клавы положение дел не изменит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возьмите/купите школьную линейку, к ней примотайте изолентой трубку от капельницы. В гугле U-манометр.

Проверьте наконец настройки газ клапана. Насилование клавы положение дел не изменит.

 

е-е-ее

це моя технологія шестилітньої давності - я сам придумав. Патент мій :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трохи о***али. :D

Первые жидкостные манометры были созданы в 1643 году.

 

я про шкільну лінійку для виробництва манометра :grin:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Здравствуйте, с интересом прочитал тему.

С моим котлом ситуация та же. Розжиг на максимуме, 5 сек и отключается. Температура увеличивается за эти 5сек на 20-25 градусов от температуры в СО.

Но моя история интереснее :fool:

Если температура в со низкая, т.е. котел какоето время не работал, розжиг проходит нормально, 5сек большое пламя, затем модуляция и на малом пламени температура постепенно поднимается. И увеличивается примерно со скоростью 1градус в 2-3 мин. И независимо от положения ручки температуры, нагоняет до 80, а затем отключается. Получить постоянную температуру в 50-60 не получается. Котел в ошибки не уходит.

Перебрал почти все, замена ntc, головы насоса, заменил плату!

Результата нет. На отключение датчиков реагирует корректно, с гвс проблем нет.

В СО 5шт. радиаторов, полотенцесушитель.

Уже мысли по поводу нового котла...