В сети 260 вольт!

alex12

Рекомендовані повідомлення

На дачном участке в сети 260 вольт!Ввод в дом ал.кабель 2*10кв.Без заземления.Счётчик старый(лет 20)на 50А.После счётчика автомат на 32А,далее разводка по дому(новая ! )проводом медным 2*2,5 и 2*1,5 для светильников через автоматы 10,16 и 20А.Так вот:в сети 260 вольт иногда бывает и 270-280.При вкл чайника двухкиловатного напр. садится до 210В ,если ещё вкл. ел.плиту(2кВт) то садится до 170В!!!Подскажите ,пожалуйста,что можно сделать,чтоб не спалить приборы(холодильник,нас.станция,обогреватели и т.д.).Мощный стаб. не потяну по деньгам.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бывает ... и не надо так кричать.

1. Обратиться с жалобой в РЭС.

2. Починить "0" на ТП.

3. Выкинуть чайник и электроплиту.

4. Поставить защиту от перенапряжения.

5. Купить стабилизатор (это может не помочь).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бывает ... и не надо так кричать.

1. Обратиться с жалобой в РЭС.

2. Починить "0" на ТП.

3. Выкинуть чайник и электроплиту.

4. Поставить защиту от перенапряжения.

5. Купить стабилизатор (это может не помочь).

 

второй пункт самое оно:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно конечно, теоретически.

Но надо сделать такой контур заземления, чтобы он выдержал суммарное потребление ВСЕХ СОСЕДЕЙ на Вашей ветке.

И провод нулевой до столба соответствующий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На дачном участке в сети 260 вольт![...]Так вот:в сети 260 вольт иногда бывает и 270-280.При вкл чайника двухкиловатного напр. садится до 210В ,если ещё вкл. ел.плиту(2кВт) то садится до 170В!!![...]

 

Бывает ... и не надо так кричать.

1. Обратиться с жалобой в РЭС.

2. Починить "0" на ТП.

3. Выкинуть чайник и электроплиту.

4. Поставить защиту от перенапряжения.

5. Купить стабилизатор (это может не помочь).

 

Однозначно сделать п.1 и п.2 — причина сего. После этого делать пп.3-5 не понадобится. Хотя п. 4 лишним не будет в таких случаях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Причина то понятна, способы решения туманны.

П.1 самый лучший и самый правильный. Но и в РЭСах у нас люди не глупые и образованные сидят.

Они жалобу примут, по рогам получат, нуль починят. Ну и для предотвращения подобных проблем в дальшейшем возьмут да и пропечают все вводы в соответствии с имеющимся договором, Ампер на 6, в лучшем случае 16.

И сядет заявитель (если останется после общения с соседями, чем и на что), обнимет свой чайник (а может быть и на чайник даже не хватит) и будет греться, обнимая его всю зиму.

Подскажите ,пожалуйста,что можно сделать,чтоб не спалить приборы(холодильник,нас.станция,обогреватели и т.д.).Мощный стаб. не потяну по деньгам.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
стабилизатор напряжения маленький ,киловатт на 5 для капризной техники а защитное реле напряжения на остальную технику (чайник .....)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прежде всего перебрать скрутку на столбе.Если напряжение так падает,с подключения надо начинать.Если напряжение высокое на всех фазах в РЭС писать писать ,причем всем,пусть переключение сделают на трансформаторе и понизят напряжение.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прежде всего перебрать скрутку на столбе.Если напряжение так падает,с подключения надо начинать...

 

+1!

Если напруга так падает от включения чайника, начинать "плясать" надо от своего подключения к столбу.

Удачи!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. я так понял,что нужно в первую очередь пересмотреть своё подключение к столбу? Может дело в плохом контакте , тогда просто переделать подключение на столбе?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключение на столбе, ввод в дом могут улучшить ситуацию с просадкой при большой нагрузке. Броски вверх это не устранит.