Хватит ли несущей способности плиты перекрытия?

Шуршик

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые конструктора и многоопытные практики, подскажите, безопасно ли будет поставить на поперечную ось круглопустотной плиты перекрытия длиной 4,5м перегородку высотой 2,5м из полнотелого кирпича (толщина 0,5 кирпича) ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да без проблем. Обычно плиты идут под нагрузку 600, 800, 1000 кг/м2. Сейчас чаще всего под 800кг/м2. Пол дает до 300 + рассчетная полезная 150х1.3=195кг/м2. Тоесть запас таки есть и потому весом перегородок никто не запаривается. Ставте смело.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые конструктора и многоопытные практики, подскажите, безопасно ли будет поставить на поперечную ось круглопустотной плиты перекрытия длиной 4,5м перегородку высотой 2,5м из полнотелого кирпича (толщина 0,5 кирпича) ?

 

Как конструктор могу только сказать, что надо раздвинуть плиты и выполнить монолитный участок в виде балки. Если всё уже готово - есть ещё один вариант.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые конструктора и многоопытные практики, подскажите, безопасно ли будет поставить на поперечную ось круглопустотной плиты перекрытия длиной 4,5м перегородку высотой 2,5м из полнотелого кирпича (толщина 0,5 кирпича) ?

Ставьте смело. У меня в доме тоже была подобная задачка.Решили.Все выдержыт.Не беспокойтесь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...