Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Очень сильный конденсат (всё течёт на холодном чердаке)

juste

Рекомендовані повідомлення

в данном случае речь о нижнем поясе фермы.

 

утепление нужно тогда как-то дистанцировать от стали. опустить ниже. закрепить поперёк ферм доски такой ширины, что бы они обеспечили достаточную толщину утепления и в них уложить утеплитель

 

С нижним нам все понятно. Вопрос о пароизоляции профнастила.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос о пароизоляции профнастила

вы что-то путаете.

 

профнастил не надо пароизолировать. пароизоляция - элемент теплоизоляции.

 

возможно вы имели в виду подкровельную ГИДРоизоляцию?

 

это совершенно разные вещи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Крепите к фермам рейку

На рейки раскатываете гидроизоляцию

Далее алгоритм как на обычной деревянной стропилке: кидаем контрейку, обрешётку, металл

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если полиуретаном сделать пароизоляцию.?Может у кого есть такой опыт?

 

Уточните, что Вы имеете ввиду под пароизоляцией и где конкретно собираетесь её делать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточните, что Вы имеете ввиду под пароизоляцией и где конкретно собираетесь её делать.

 

Вопрос такой--Кровля с металических ферм 12м.Покрытие профнастил.Чердачное перекрытие будет.Чердак неотапливаемый.

Как нащититься от конденсата снутри профнастила?

Вариант с деревянным пирожком не очень нравится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос такой--Кровля с металических ферм 12м.Покрытие профнастил.Чердачное перекрытие будет.Чердак неотапливаемый.

Как нащититься от конденсата снутри профнастила?

Вариант с деревянным пирожком не очень нравится.

 

Защищаться надо, течь будет неподетски, но не пароизоляцией, как уже Вам написал roofinspector, а гидроизоляцией (супердифузионой мембранной) - пропускает воздух, не пропускает воду. Тоесть все, что конденсируется на внутренней стороне профнастила, попадает на мембрану и стекает вниз. Устанавливается с зазором в несколько сантиметров от профнастила, под тем же углом. Если сделаете пароизоляцию (не пропускает не воздух, не воду) профнастил, говоря человеческим языком, сделает гав:(

Вот из этих требований и исходите, делая конструкцию кровли.

Змінено користувачем Скромный прораб
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему не нравится по фермам деревом--шаг ферм должен быть не большим,а это лишние затраты.

Кажется начал понимать ,что такое пароизоляция и гидроизоляция.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если полиуретаном сделать пароизоляцию.?Может у кого есть такой опыт?

Уточните, о каком конкретно "полиуретане" речь? Едва ли вы думаете об обмазочной ПУ пароизоляции.

 

Скорее всего, речь о напыляемой полуиретановой теплоизоляции.

 

Если вы напшикаете на профнастил этой пеной, всё равно мостиками холода будут стойки и подкосы фермы. Всё равно будет течь.

 

Или полностью все фермы задуть, или сместить контур утепления наружу и оставить фермы в тёплой зоне, но тогда не получится сделать вылет крыши фермами.

Или полностью сместить контур утепления вовнутрь, ниже нижнего пояса фермы

 

Добавлено через 32 секунды

Почему не нравится по фермам деревом--шаг ферм должен быть не большим,а это лишние затраты.

Не совсем понятна ваша аргументация. Уточните

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее всего, речь о напыляемой полуиретановой теплоизоляции.

 

Да,да! Из закрытыми ячейками. А к фермам и ригелям можно привентить доску--убрать мостики холода.

Вот только никогда так не делал.Может у кого было?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые строители!

Прошу помощи.

Очень сильный конденсат (всё течёт на холодном чердаке).

Исходные данные:

на полу чердака лежит утеплитель 150 см., лежит на паробарьере, паробарьер на OSB.

Крыша металлочерепица.

Паробарьер проложил недавно, по совету, волной по балкам, так как строители его вообще не укладывали. Сверху пришлось кинуть ещё немного утеплителя на стыки балок, так как парило под паробарьером.

Из вентиляции 4 окошка приблизительно 25*25 см.

Заранее благодарен.

Судя по первому фото в первом сообщении, где ковер из капелек по стыку листа, пароизоляция выполнена формально. Теплый воздух с расворенным в нем водяным паром беспрепятственно проникает в утеплитель, проходит через него и, частично конденсируется на самой вате, частично поднимается вверх и конденсируется на холодной пленке г/изоляции. Отсюда вывод. 1. количество влаги в воздухе достаточно велико. По нормативу в сухих помещениях величина относительной влажности при 22градС в пределах 40-50%. При таких показателях, абсолютное кол-во воды в воздухе невилико и не должно причинить большой беды. Отсюда вывод, измерьте отн. влажность воздуха в доме и проверьте на соотв. нормативу. 2. Обычно, при качественно уложенной изоляции, влага проходя из утеплителя замерзает на вате (или в вате). У вас же температура на чердаке достаточна для того, чтобы пар поднимался до г/изоляции и уже там конденсировался, отсюда вывод, изоляция уложена некачественно, либо недостаточна ее толщине. 3.Вентиляция подкровельного пространства обязательна и напрямую влияет на вашу проблему. Если отверстия во фронтонах принять за приток, то, разрезанная по коньку пленка неплохо пройдет под вытяжку. Это позволит не увеличивать старые и не делать новых отверстий. Мой совет, пока зима, наймите спеца по тепловизионному обследованию, обязательно поможет разобраться с утечками тепла и отн. влажностью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...