Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей

Теплотехник

Рекомендовані повідомлення

Конденсационные котлы турбированные

все? и у них нету штатных моделей с забором воздуха из помещения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все? и у них нету штатных моделей с забором воздуха из помещения?

Нет, все конд. котлы только с закрытой камерой сгорания, атмосферников не бывает.

Но для любого турбо котла можно организовать забор как с улицы так и с помещения, но это не значит, что для конд. котла подойдет дымоход от атмосферника

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что для конд. котла подойдет дымоход от атмосферника

Почему? Можно и в вертикаль всунуть. Раздельное дымоудаление. Но хлопотно это все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и так я ничего не понял

по вашему лучше конденсационник выводить трубой через стенку?

чем гильзованный нержавейкой дымоход не подходит? а если его дополнительно пластиком загильзовать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и так я ничего не понял

по вашему лучше конденсационник выводить трубой через стенку?

чем гильзованный нержавейкой дымоход не подходит? а если его дополнительно пластиком загильзовать?

 

Для конденсационника нержавейка не нужна, можно нужно пластиковый дымоход.

ВВОД воздуха - из помещения или с улицы (через стену, например).

ВЫВОД газов - рекомендую делать через крышу.

Диаметр дымохода 60-80мм

2084587753_QheVbT5i1.thumb.png.8e0a402ed3058c1fba1b4fe5e97a3369.png

375668322_t8pofAuA1.thumb.png.6284ea1d7e2898b01c0f1bb37b56f083.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВВОД воздуха - из помещения или с улицы (через стену, например).

какие плюсы и минусы у этих двух вариантов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какие плюсы и минусы у этих двух вариантов

Рекомендую из помещения.

О плюсах-минусах можно долго говорить.

Бесконечно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВЫВОД газов - рекомендую делать через крышу.

Диаметр дымохода 60-80мм

я тоже через стенку не хочу, только на крышу

 

я ж так понимаю в существующий нержавейный дымоход вставить с крыши пластик получиться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...я ж так понимаю в существующий нержавейный дымоход вставить с крыши пластик получиться?

Именно эта операция и показана на фото :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно эта операция и показана на фото

а подскажите где почитать про правильные (рекомендуемые вами) трубы и фитинги?

диаметр 60-80 зависит от мощности котла? или от высоты дымохода?

выходить лучше через нержавейку? или оставить её в резерв а выйти через гильзованный пластиком вентиляционный канал, само собой если так можна

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а подскажите где почитать про правильные (рекомендуемые вами) трубы и фитинги?

диаметр 60-80 зависит от мощности котла? или от высоты дымохода?

выходить лучше через нержавейку? или оставить её в резерв а выйти через гильзованный пластиком вентиляционный канал, само собой если так можна

Почитать - в инструкции к котлу.

Диаметр - там же, зависит от модели и кострукции выходного отверстия из котла. Высота дымохода не имеет значения (работает вентиллятор).

Нержавейка не нужна вообще, пластиковый дымоход монтируется прямо в дымоходную шахту/отверстие.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нержавейка не нужна вообще, пластиковый дымоход монтируется прямо в дымоходную шахту/отверстие

так у меня реконструкция

нержавейка и два канала гильзованых канализационной трубой уже есть

вот и вопрос куда лучше подключать выхлоп?

 

сама системы труб не зависит же от конкретного производителя котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так у меня реконструкция

нержавейка и два канала гильзованых канализационной трубой уже есть

вот и вопрос куда лучше подключать выхлоп?

 

сама системы труб не зависит же от конкретного производителя котла?

В большинстве случаев - не зависит.

Куда подключать - надо решать инсталлятор-монтажнику котла

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на сколько популярны котлы со встроенным баком?

я присмотрел себе Logamax plus GB172-24 T50, насколько это хорошее решение?

 

может кто из форумчан себе такое ставил?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня почти такой же

что значит почти?

 

еще раз хочу задать вопрос по дымоходу ....

пару постов выше вы советовали решать этот вопрос с местными спецами

как раз сегодня был у них - настаивают на заборе воздуха с улицы и про забор из помещения говорят, что производителем не предусмотрено

 

я же видел ваши сообщения с рекомендациями наоборот

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почти - это котёл Юнкерс. Но теперь эта модель logamax :)

Инструкция (для установщика), где перечислены способы подключения дымохода - есть в доступе.

Ознакомьтесь и сможете спокойно указывать «спецам» на их неосведомленность.

buderus-ua-uk-c.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720863457.pdf

A5899C6B-1DB2-42F2-A776-848D4490242D.thumb.jpeg.d056c50079d7b53130d937e9702300b6.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почти - это котёл Юнкерс. Но теперь эта модель logamax

большое спасибо

 

относительно дымохода, чесно говоря, указывать кому-то желания нет

а вот желание сделать правильно самому, или проконтролтровать других есть и очень большое

 

поэтому как раз к Вам за советом и обращаюсь

ответ бы хотел получить наподобии:

- из всех конденсационников, поставленых мною, забор воздуха из помещения в хх%

- всех заказчиков убеждаю что так лучше по причине такой и такой

 

еще вопрос по сливу конденсата

есть два мнения септику от него будет плохи и что спетику пофиг

у меня септик живет своей жизнью, правильно построенный с герметичной камерой и полем фильтрации, за 12 последних лет невыкачивался ни разу

так вот сливать конденсат в септик? или отвести его в другое место - как вариант "мини" яма специально на конденсат, на этапе разводки канализации затраты минимальные

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...еще вопрос по сливу конденсата

есть два мнения септику от него будет плохи и что спетику пофиг..

Рекомендую делайть забор воздуха из помещения. Но должен быть приток в доме какой-никакой.

 

Септику (бактериям) конденсат пофигу - его кислотность аналогична кислотности томатного сока. И полностью нивелируется (в таких объемах) щелочностью стирального порошка/иоющих средств.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

про забор из помещения говорят, что производителем не предусмотрено

Обратитесь к другим спецам, эти никогда с таким не сталкивались или сталкивались но неудачно, а разбираться лень. Забор воздуха из помещения это обычная практика.

 

Добавлено через 7 минут

из всех конденсационников, поставленых мною, забор воздуха из помещения в хх%

+/- 30%

 

всех заказчиков убеждаю что так лучше по причине такой и такой

В основном такого рода дымоходы делаем, когда нет возможности или не желательно выводить дымоход стандартным коаксиалом сразу сквозь стену. Когда есть необходимость выводить дымоход в шахту сделать это внутренней трубой 80-го диаметра значительно дешевле, нежели выводить коаксиал 80/125. Также бывают варианты с забором воздуха из шахты.

 

Добавлено через 16 минут

еще вопрос по сливу конденсата

есть два мнения септику от него будет плохи и что спетику пофиг

смотря какого типа у Вас септик, если бактериальный (со специально приобретенными бактериями), то от конденсата они погибнут, если обычный, то пофиг. В первом случае надо поставить нейтрализатор конденсата чтобы конденсат попадал в септик уже в нейтрализованном состоянии, во втором - конденсат и так благополучно нейтрализуется моющими средствами в септике.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Септику (бактериям) конденсат пофигу.

спс, кидаю в общий

 

Добавлено через 1 минуту

если обычный, то пофиг

обычный, и ведет себе чудесно

 

Добавлено через 1 минуту

Обратитесь к другим спецам, эти никогда с таким не сталкивались или сталкивались но неудачно, а разбираться лень. Забор воздуха из помещения это обычная практика

другие спецы это хорошо, но надо изучить вопрос самому

+ я так понял и смонтировать тоже сам смогу

ориентируюсь на подсказки форума, может у кого есть желание расказать, фото показать

или продать комплектующие

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть желание расказать, фото показать

Вот вам дымоудаление в нерж дымоход с забором воздуха из помещения

78937936_80.jpg.7ffd218b41266ada8a4858f046d0259c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Подскажите, кто имеет опыт эксплуатации газового котла LEBERG Flamme 18 ASF? Нужен только для отопления. ГВС будет от бойлера.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может, не совсем подходящая тема, но попробую.

 

Порекомендуйте электрокотел для использования совместно с БКН. Отопление - только ВТП без смесительного узла, напрямую с котла. То есть нужен котёл, который умеет выдавать от 25 градусов, и понимает, что надо переключиться на бойлер и греет по полной.

 

Насколько я понял, протерм скат умеет это делать. А кто ещё?