Схема электрощитка

d1c0br4z

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!

Очень прошу прокомментировать знающих людей примерную комплектацию электрощитка, которую планирую ставить себе в 2 к. квартиру.

Схема которую нарисовал, прикрепляю ниже

 

00000588.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не консультант, но вижу ошибку - на кухне и в ванной суммарный ампертраж автоматов превышает ампертраж УЗО.

Если кухня еще не так "страшно" (ограничена вводным автоматом) - то ванная - нет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вводной,какой?

И я бы поменял бы на УЗО местами свет.Что бы розетки и свет были на разных УЗО...

Если сработает по розеткам,то свет будет с другого УЗО.:)

На плиту,не маловато будет?У меня индукция 7,2кВатт.(32А поставил)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вводной,какой?

 

Я предполагаю, что вводной - 32А, т.к. выключатель нагрузки не может быть больше номинала, чем вводной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. УЗО обычно идет с номиналами 25А, 40А, 63А.

2. Освещение под УЗО бы не ставил. Лишнее это.

3. Розетки+кондеры жилых комнатах посадил под одно УЗО. Экономия 1 УЗО.

4. На вводе лучше АВ, чтобы подстраховать тот хлам, который обычно в этажном щите ставят.

5. Мелочь в правильности схемы - ноль через РН насквозь не проходит.

6. Если для дома предусмотрены электроплиты, то номинал вводного АВ в этажном щите по правильному должен быть выше 32А. Что в реальной жизни у вас - не знаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно немного поменять схему и сделать "центральный выключатель" и отдельную неотключаемую линию на холодильник, роутер, аквариум и пр. Это удобно.

Можно добавить низковольтную линию и вывести несколько "светлячков" в туалет, ванную, кухню, коридор. У себя так сделал, это удобно.

Недочёты, которые заметил, уже все перечислили:

- свет с силовыми линиями под одними УЗО - нехорошо

- УЗО 32/0,03 нет, замените на 40/0,03