Розмышляю над способом созданияя хорошей тяги в котле -камине с пиролизным горением который создаю сам...

Вентканал будет использоватся с сечением 150Х150мм. Для изделия в запланированых 30 кВт этого буде недостаточно.

Дымосос который нужно установить на виходе из котла создаст хорошие условия и для тяги и для работы котла-камина. Но если пропадет електричество можут возникнуть проблемы... Встретившись з опытными специалистами по вентиляции , раскопал хороший способ замены дымососа обычным вентиляционным двигателем.

Называли они этот вариант "штанами пифагора".

Для создания такого вент.приспособленяя нужно в вент.трубе отвода дыма из котла вырезать элипсное отверстие и к нему приварить кусок трубы под углом не больше 45 градусов. На другой стороне этого куска устанавливается вен.матор.(см.схему) За счет турболентности в трубах возростает дополнительное давление которое усиливает тягу в трубе и котле . Этот способ дает возможность работать котлу -камину как с естественной тягой при отключении электричества так и при принудительной с помощью электровентилятора .

Если у когото "есть такое ". поделитесь инф. по эфекту и ваше мнение .aiwan-hi.gif

1954731083_.JPG.14e8069b8f1b1bba982cdc3babdb4e8a.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Встретившись з опытными специалистами по вентиляции...

 

Помещение, в котором устанавливается дымоходное оборудование должно обеспечиваться естественной вентиляцией в N-кратном размере в час (в зависимости от оборудования), которое обеспечивается наличием в данном помещении вентканала, соответствуещего сечения и приточкой в нижней части помещения (двери, стене). Дымовой и вентиляционный каналы должны быть выведены из "зоны ветрового подпора" и иметь соответствующие акты на самих себя. Это вкратце.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сталкивался с такой схемой в промышленности. Вроде эжектор называется. тольк там специальное сопло применялось. Насколько это принципиально -- не знаю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сталкивался с такой схемой в промышленности. Вроде эжектор называется. тольк там специальное сопло применялось. Насколько это принципиально -- не знаю.

Да, именно так. Только тут врятли простой вентилятор поможет...

(ссылка на изображение устарела)

взято отсюда

Цитата:

Эжекторы применяют в вытяжных системах в тех случаях, когда необходимо удалить очень агрессивную среду, пыль, способную к взрыву не только от удара, но и от трения, или легко воспламеняющиеся взрывоопасные газы (ацетилен, эфир и т.д.).

 

Принцип действия эжектора следующий (рис.14). Воздух, нагнетаемый расположенным вне помещения компрессором, подводится по трубе 1 (рис. ) к соплу 2 и, выходя из него с большой скоростью, создает за счет эжекции разрежение в камере 3, куда подсасывается воздух из помещения. В конфузоре 4 и горловине 5 происходит перемешивание эжектируемого (из помещения) и эжектирующего воздуха. Диффузор 6 служит для преобразования динамического давления в статическое. Недостатком эжектора является низкий к.п.д, не превышающий 0,25.

 

Конец цитаты.

 

А пифагоровы штаны сумме катетов равны ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

такая конструкция увеличивает расход воздуха, т.е. вы будуту усиленно терять тепло вместе с выбрасываемым воздухом. может лучше наддув в котел?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

такая конструкция увеличивает расход воздуха, т.е. вы будуту усиленно терять тепло вместе с выбрасываемым воздухом. может лучше наддув в котел?

 

Подвод воздуха предполагается из улицы. Наддув тоже исключен по причине задымлености помещения из-за постоянного износа уплотнителей на дверцах. Окончательное решение- дымосос.

Я "самопалю" котел-камин с пиролизным и класическим горением...

Агрегат предпологается установить в гостинной дома,который достраиваю.

1804448029_..JPG.c95aa8e072e1c164dde934ab8ea60003.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 років потому...
Да, именно так. Только тут врятли простой вентилятор поможет...

(ссылка на изображение устарела)

взято отсюда

Цитата:

Эжекторы применяют в вытяжных системах в тех случаях, когда необходимо удалить очень агрессивную среду, пыль, способную к взрыву не только от удара, но и от трения, или легко воспламеняющиеся взрывоопасные газы (ацетилен, эфир и т.д.).

 

Принцип действия эжектора следующий (рис.14). Воздух, нагнетаемый расположенным вне помещения компрессором, подводится по трубе 1 (рис. ) к соплу 2 и, выходя из него с большой скоростью, создает за счет эжекции разрежение в камере 3, куда подсасывается воздух из помещения. В конфузоре 4 и горловине 5 происходит перемешивание эжектируемого (из помещения) и эжектирующего воздуха. Диффузор 6 служит для преобразования динамического давления в статическое. Недостатком эжектора является низкий к.п.д, не превышающий 0,25.

 

Конец цитаты.

 

А пифагоровы штаны сумме катетов равны ;)

 

ЛЮБОЕ!! вдувание холодного воздуха! увеличивает в РАЗЫ! количество ДЁГТЯ оседаемого на стенках дымохода!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кинете несколько раз сосну, зарастет дымоход, и дым окажется в помещении...

только вот не понял - и дымососу и вентилятору нужны 220в.

вы вентилятор вместо дымососа или в дополнение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах