И снова об армировании стяжки теплых полов.

AsteMeX

Рекомендовані повідомлення

Перечитал темы про ТП, но не нашел ответов:

1) где должна лежать армирующая сетка: под трубами ТП или над ними ???

2) должна ли труба ТП прикасаться к армирующему металлу ???

3) если не должна, то как это обеспечить технологически ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) Под.

2) Не просто прикасаться, а быть притянутой пластиковым хомутом или скобой.

3) А вот сетку от утеплителя, нужно приподнять

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не согласная я!

 

Труба кладется в самый низ - на утеплитель. И закрепляется на утеплителе. Сетка армирующая - на трубу. Иначе пожет получиться, что метал будет вне стяжки. И кстати, в малом помещении армировать сеткой нет необходимости. Вот немцы армируют объемно, фиброй всякой, без металла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Hans "

(ссылка устарела)

На утеплитель возможно, спец инструментом и скобами. Но, вопрос был по сетке. Просмотр в натуре, в любое удобное для Вас время.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я все равно не согласен.

 

Не спорю, что делают так как на картинке. Я думаю, что оно даже работает. Однако я бы так не рискнул, ведь есть большая вероятность что арматура будет в нижней части стяжки, и под большой нагрузкой она вылезет. Я бы поменял местами сетку и трубу местами. Что скажешь?

 

P.S. А еще я увидел на той картинке, что гидроизоляция уложена ПОД утеплителем. Это уж совсем никуда не годится! При заливке стяжки, вода и молоко цементное стопудофф протекут под утеплитель. Фтопку эту картинку.

Змінено користувачем Hans
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я смотрю с позиции монтажа. К пенопласту скобами удобно. Хомутами к сетке удобно. Не крепя трубу к пенопласту, крепить ее под сеткой, не удобно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув.форумчане, подскажите, трубу какого производителя для укладки ТП лучше приобрести: HENKO, SITEK, VALTEC, RIFENG ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я дважды делала в таком порядке:

1. Утеплитель

2. сетка

3. труба

4. стяжка со стекловолокном

Чтобы сетка была в растворе под нее можно подсунуть немного раствора (типа маячков). Сетку лучше всеже использовать металлическую - тепло равномернее распределяется.