Стоит ли рассматривать Б/У генератор 26-30 kVA

kefirchikus

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте.

 

 

 

Собственно вопрос к местным знатокам. Рассматриваем в следующем году покупку дизельного генератора на 26-30 kVA, для резервирования помещения. Наработка в год от 10 до 72 ч., из которых 10, это будут тестовые проверки. Решили рассмотреть б/у вариант, так как не планируется использовать генератор 24/7/365, а только в аварийных случаях.

 

 

 

1) Стоит ли вообще рассматривать покупку генератора со "складов б/у генераторов"?

 

 

2) С каким пробегом мото-ч. рассматривать и с каким нет?

 

 

 

3) Какой ресурс мото-ч. у псевдо-Европы? Турции? Китая?

 

 

 

4) Сможете ли Вы, как мастер сервиса сделать осмотр по месту и провести диагностику? Будет ли эффективна эта диагностика, что бы в дальнейшем избежать подводные камни и сюрпризы?

 

 

 

5) Генератор будет установлен рядом с жилым домом. Не является ли это грубым нарушением? Есть ли возможность установки дополнительного глушителя, что бы снизить шум с ~72 до 50-55 ДБ?

 

 

 

Спасибо большое за ответы. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть генератор б/у , работал мало. Сделано в Японии.

Ссылка www.olx.ua/obyavlenie/generator-benzinovyy-hitachi-e50-IDExrO8.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть генератор б/у , работал мало. Сделано в Японии.

Ссылка www.olx.ua/obyavlenie/generator-benzinovyy-hitachi-e50-IDExrO8.html

 

 

Моя тема консультативного характера в соответствующем разделе, а не в разделе "Куплю/Продам". Так же, обратите внимание на то, что мы рассматриваем генератор 26-30 kVA. Не нужно СПАМ'ить. ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) Стоит ли вообще рассматривать покупку генератора со "складов б/у генераторов"?
Да, можно, если берете из надежных рук. Сейчас возят станции б/у из Европы, смогу помочь. Там вероятность подвоха намного ниже.

2) С каким пробегом мото-ч. рассматривать и с каким нет?
Зависит от модели. Думаю, китайца не больше 500 часов, европейца до 1500. Еще нужно смотреть на год выпуска, особенно, если это китаец.

3) Какой ресурс мото-ч. у псевдо-Европы? Турции? Китая?
Смотря какие станции. Если тихоходные (1500 об/мин) - китайцы ходят до капиталки тысяч три-пять. В зависимости от ухода и режима работы. Европейцы могут и десять. Псевдо-Европа - это Китай. Турция бывает на китайских/индийских двигателях, бывает на европейских - ресурс соответствующий.

4) Сможете ли Вы, как мастер сервиса сделать осмотр по месту и провести диагностику? Будет ли эффективна эта диагностика, что бы в дальнейшем избежать подводные камни и сюрпризы?

Я не мастер сервиса, но продавать б/у станцию буду только через сервис. На месте диагностику, наверное, можно. Но лучше сразу брать через сервисников.

5) Генератор будет установлен рядом с жилым домом. Не является ли это грубым нарушением? Есть ли возможность установки дополнительного глушителя, что бы снизить шум с ~72 до 50-55 ДБ?

72 - это шум быстроходной станции со слабым кожухом. Нормальные тихоходные станции такой мощности - это 60-62 Дб, чуть громче легкового автомобиля. Такую станцию ставить рядом с домом можно. Дополнительный глушитель немного поможет, но останется проблема вибрации. 50 Дб - это звук легкового автомобиле, для генератора величина недостижимая.

Если опишете подробнее задачу и озвучите планируемый бюджет - будет проще говорить о чем-то конкретном.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, можно, если берете из надежных рук. Сейчас возят станции б/у из Европы, смогу помочь. Там вероятность подвоха намного ниже.

 

Я не мастер сервиса, но продавать б/у станцию буду только через сервис. На месте диагностику, наверное, можно. Но лучше сразу брать через сервисников.

 

 

Написал в ЛС.

Змінено користувачем kefirchikus
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
50 Дб - это звук легкового автомобиле, для генератора величина недостижимая.

так шумопоглощающий кожух имхо должен существенно помочь в тех условиях, такая себе собачья будка для генератора...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
било дело работал електриком в курортном комплексе. обслуживал и войсковой АД-30. никаких нареканий к надежности агрегата ... сам он находился в кирпичной калитке. в нарушение законов бак с 1,5 тонн солярки бил возле сего девайсчика... но бог, и власти, миловали...