Смесительный узел ТП без трехходового, будет ли работать?

Ответ
 
Опции темы
Старый 19.12.2017, 00:37   #21
fleshs
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 02.09.2015
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 42
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Он же красивый.
Rossini красивее, блестит))))
Миниатюры
60959e8d8c34f5c00b9627dfd768f462_XL.jpg  
fleshs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 08:02   #22
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,057
Вы сказали Спасибо: 4,911
Поблагодарили 11,419 раз(а) в 6,330 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от fleshs Посмотреть сообщение
Rossini красивее, блестит))))
А Вам откуда знать?
Ваша картинку поиском находится, не Вы фоткали. Вы Ваше фото покажите в живую.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 10:40   #23
fleshs
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 02.09.2015
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 42
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
А Вам откуда знать?
Ваша картинку поиском находится, не Вы фоткали. Вы Ваше фото покажите в живую.
Это к чему? я не писал что этот коллектор покупал, я картинку на prom.ua нашел...

Я чуть другой покупал, для радиаторов... правда чуть тупанул взял с расходомерами, типа легче балансировку делать... говорят они залипают, придется чистить каждые два-три года...
К стати сказали что тоже Rossini, правда на нем ничего не написанно.
Миниатюры
photo_2017-12-19_12-24-11.jpg  

Последний раз редактировалось fleshs; 19.12.2017 в 11:28.
fleshs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fleshs за это полезное сообщение:
Interso (19.12.2017), Сергей 31 (19.12.2017)
Старый 19.12.2017, 17:48   #24
Interso
Супер старожил форума
Аватар для Interso
 
Регистрация: 23.02.2010
Адрес: Киев-Березань
Пол: Мужской
Сообщений: 5,632
Вы сказали Спасибо: 860
Поблагодарили 2,072 раз(а) в 1,617 сообщениях
По умолчанию

[QUOTE=Сергей 31;4472380][QUOTE=Interso;4472368
Андрей, вот нет в тебе чувства прекрастого.
Он же красивый.[/QUOTE]

Да не спорю красивый,я как раз люблю и стремлюсь делать всё красиво,ну а относительно красоты коллектора,чем не красиво смотрится тот же Rossini или RBM.
В принципе если разобраться то любой коллектор можно смонтировать так что он будет смотреться красиво либо наоборот отвратительно.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 21:01   #25
jercy
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 87
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для jercy с помощью AIM
По умолчанию

Если ТС не против, задам свой вопрос по планируемой обвязке котельной.
В ТА будет установлен теплообменник для системы отопления ( ТА открытая система, СО - закрытая). С теплообменника через трехходовый смесительный клапан насосом вода подается на гидрострелку, с которой через тройник идет отдельно разбор на контур радиаторного отопления со своим насосом и отдельно на смесительный узел теплого пола. Можно в этой схеме применить смесительный узел от Джакомини или надо делать через трехходовый смесительный клапан? И будет ли работать смесительный узел, если отключится насос в связке теплообменника ТА ( планирую управление этим насосом через комнатный термостат). Дом 100м2, один этаж, теплого пола 70м2, 5 контуров по 100м).
Спасибо.
jercy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2017, 00:08   #26
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,057
Вы сказали Спасибо: 4,911
Поблагодарили 11,419 раз(а) в 6,330 сообщениях
По умолчанию

Гидрострелка лишняя.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
jercy (22.12.2017), naupv (22.12.2017)
Старый 22.12.2017, 09:16   #27
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 11,538
Вы сказали Спасибо: 2,216
Поблагодарили 5,689 раз(а) в 3,880 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Гидрострелка лишняя.
После ТА вообще можно одним насосом обойтись на СО. На ТП соответственно свой.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
jercy (22.12.2017)
Старый 05.02.2018, 21:13   #28
jercy
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 87
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для jercy с помощью AIM
По умолчанию

Огромное спасибо за советы и сэкономленные денежные средства.
Есть идея сделать все на двух трехходовых смесительных клапанах по прилагаемой схеме. Будет работать или надо внести изменения?
Спасибо.
Миниатюры
Схема отоплнния.JPG  
jercy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 21:34   #29
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 9,844
Вы сказали Спасибо: 5,211
Поблагодарили 5,654 раз(а) в 3,682 сообщениях
По умолчанию

Стандартные узлы, с чего б им не работать.
А какие цели использования змеевика в ТА акромя гидр. развязки?
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
jercy (05.02.2018)
Старый 05.02.2018, 21:51   #30
Скромный прораб
Старожил форума
Аватар для Скромный прораб
 
Регистрация: 29.09.2017
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 1,655
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 875 раз(а) в 570 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от jercy Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за советы и сэкономленные денежные средства.
Есть идея сделать все на двух трехходовых смесительных клапанах по прилагаемой схеме. Будет работать или надо внести изменения?
Спасибо.
Я бы себе на радиаторы пустил прямо с коллектора, без трехходового и насоса, котлового насоса достаточно.
Ну, а если вдуматься...
Зачем ТА?
Та и вообще, зачем радиаторы при электроотоплении?
Зачем трехходовой на ТП и опять таки, зачем отдельный насос...
Короче, сплошные зачем, Вам еще можно экономить и экономить
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 22:50   #31
jercy
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 87
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для jercy с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
А какие цели использования змеевика в ТА акромя гидр. развязки?
В дальнейшем будет установлен ТТК, и теплоаккумулятор будет как группа безопасности. Теплообменник позволит сделать контур отопления ( тп и радиаторы) закрытой системой.

Добавлено через 14 минут
Цитата:
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
Я бы себе на радиаторы пустил прямо с коллектора, без трехходового и насоса, котлового насоса достаточно.
Ну, а если вдуматься...
Зачем ТА?
Установлен двухзонный счетчик, поэтому максимальное накопление тепла во время льготного периода и рациональное его использование ( за счет комнатного термостата и терморегулятора) в течение дня. Теплый пол везде, за исключением 2-х комнат, где отопление радиаторами. А раз приходится делать контур на радиаторы, то дополнительно установлены еще 4 радиатора в комнатах с тп. На всех радиаторах будут установлены термоголовки.
Трехходовый на радиаторный контур нужен, чтобы не пустить в систему слишком горячую воду с ТА.
jercy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 22:54   #32
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,717
Вы сказали Спасибо: 1,700
Поблагодарили 27,105 раз(а) в 7,641 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Опыт подсказывает, что теплообменников желательно избегать - на них теряются так нужные подчас градусы....
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
jercy (05.02.2018)
Старый 05.02.2018, 22:59   #33
Скромный прораб
Старожил форума
Аватар для Скромный прораб
 
Регистрация: 29.09.2017
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 1,655
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 875 раз(а) в 570 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от jercy Посмотреть сообщение
Установлен двухзонный счетчик, поэтому максимальное накопление тепла во время льготного периода и рациональное его использование ( за счет комнатного термостата и терморегулятора) в течение дня. Теплый пол везде, за исключением 2-х комнат, где отопление радиаторами. А раз приходится делать контур на радиаторы, то дополнительно установлены еще 4 радиатора в комнатах с тп. На всех радиаторах будут установлены термоголовки.
Трехходовый на радиаторный контур нужен, чтобы не пустить в систему слишком горячую воду с ТА.
Я если честно, конечно догадался что Вы хотите, не считая ТТК (на схеме его нет)
Просто было уже здесь не раз, когда начинаешь считать все первоначальные затраты... экономия ну ооооочень призрачная, да и обслуживание никто не отменял. Теплоаккумулятор, еще два насоса, трехходовые, узел смешивания, радиаторы, термоголовки, трубы.............. Не проще ли (дешевле, надежней) с котла напрямую в ТП и электроконвекторы под окна?
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 23:14   #34
4587derek
Старожил форума
 
Регистрация: 08.12.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 2,200
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 921 раз(а) в 615 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Не проще ли (дешевле, надежней) с котла напрямую в ТП и электроконвекторы под окна?
Стяжку 100-150 мм, и будет даже дешевле в эксплуатации.
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 23:56   #35
jercy
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 87
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для jercy с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Опыт подсказывает, что теплообменников желательно избегать - на них теряются так нужные подчас градусы....
Из вашего богатого практического опыта, какие потери возможны?
ТА объемом 1000л, теплообменник 20 м 22-й медной трубы, по расчету снять можно около 10 кВт.

Добавлено через 18 минут
[QUOTE=Скромный прораб;4522517Не проще ли (дешевле, надежней) с котла напрямую в ТП и электроконвекторы под окна?[/QUOTE]
Согласен, самое простое и надежное - прогревать стяжку тп в ночной период. Использующие этот способ говорят о падении температуры в доме за день на 2 градуса. Но у меня ограничения по мощности ( стоит ПЗР ), в сильный мороз ночного тарифа не хватит, а ТТК - диверсификация источников отопления.
В крайнем случае, пока нет ТТК, для догрева можно включать ЭК в дневное время.
Сколько той зимы
jercy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 08:35   #36
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 9,844
Вы сказали Спасибо: 5,211
Поблагодарили 5,654 раз(а) в 3,682 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от jercy Посмотреть сообщение
В дальнейшем будет установлен ТТК, и теплоаккумулятор будет как группа безопасности.
ТА и так является хорошей подушкой безопасности. Уходите от змеевика, нэ трэба он там.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
jercy (06.02.2018)
Старый 06.02.2018, 12:02   #37
jercy
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 87
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для jercy с помощью AIM
По умолчанию

Уходим от змеевика
Если делать по такой схеме?
На подаче ТТК установить группу безопасности, вверху ТА воздухоотводчик,
РБ на 50л. На схеме под цифрой 21 простые коллектора на 1". На ТТК пока не будет смесительного узла.
Спасибо.
Миниатюры
shema_podklyucheniya_teploakkumulyatora_2.jpg  
jercy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 12:51   #38
voyadjer
Форумчанин
 
Регистрация: 17.04.2008
Адрес: Киевская обл.
Пол: Мужской
Сообщений: 299
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 118 раз(а) в 94 сообщениях
По умолчанию

Подскажите пожалуйста. Чисто интуитивно при такой схеме при нагреве электрокотлом 1000 л. и последующей перекачке в СО потери будут до 10 %. Не выгоднее электрокотел напрямую в СО, будущий ТТК уже на ТА и все это развязать обратными клапанами?
voyadjer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо voyadjer за это полезное сообщение:
Сергей 31 (06.02.2018)
Старый 06.02.2018, 14:03   #39
jercy
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 87
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для jercy с помощью AIM
По умолчанию

Приоритет- отопление электричеством. У меня двухзонный счетчик. Максимальное накопление в ТА по ночному тарифу, в крайнем случае, догрев днем. ТТК на глубокую перспективу, место приготовлено.
jercy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 16:18   #40
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,057
Вы сказали Спасибо: 4,911
Поблагодарили 11,419 раз(а) в 6,330 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от jercy Посмотреть сообщение
На ТТК пока не будет смесительного узла.
Подмес обратки Т.Т. обязательно, это аксиома.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании