В чем ошибка при монтаже вытяжки и как исправить?

ZhitelDoma

Рекомендовані повідомлення

Частный дом. Мастер поставил кухонную вытяжку и вывел трубу на улицу через стену. Летом всё было нормально (не считая довольно сильного шума, когда дул ветер). Зимой же при температуре -11 °С из вытяжки прёт холодный воздух, на самой вытяжке появляются сосульки и обледенение, хотя в кухне не ниже +17 °С. Естественно, если на плите что-то готовится, эти сосульки начинают капать прямо в блюдо.

Из прочитанного в Интернете сделала вывод, что на трубе на улице не хватает антивозвратного клапана. Подскажите, пожалуйста, так ли это. И, если да, то какой купить и как его "приделать" к трубе?

1.jpg.b28bff09e6706ae3ce17b476a6fcf973.jpg

2.jpg.517ca2781e903a288dc3e054757d00f3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Частный дом. Мастер поставил кухонную вытяжку и вывел трубу на улицу через стену. Летом всё было нормально (не считая довольно сильного шума, когда дул ветер). Зимой же при температуре -11 °С из вытяжки прёт холодный воздух, на самой вытяжке появляются сосульки и обледенение, хотя в кухне не ниже +17 °С. Естественно, если на плите что-то готовится, эти сосульки начинают капать прямо в блюдо.

Из прочитанного в Интернете сделала вывод, что на трубе на улице не хватает антивозвратного клапана. Подскажите, пожалуйста, так ли это. И, если да, то какой купить и как его "приделать" к трубе?

 

Да по идее, в самой вытяжке должен по умолчанию такой клапан стоять. Есть кончено и специальные на трубы одевается или заслонка на конце трубы.

Вообще странно выглядит конструкция из канализационных труб)) Вроде ж специальные например Вентс, не космических денег стоят, к ним хоть можно клапан прикрутить, а тут как его стыковать - вопрос.

У меня тоже с вытяжки сосульки иногда висят, но это только когда готовится что то на прите, естественно пар подмерзает и превращается в сосульки, но это все СНАРУЖИ. Чтоб внутрь не текло, делал трубу в стене немного с уклоном наружу, чтоб конденсат стекал на улицу.

ventil.png

Obratnyi-klapan-na-ventilyatsiyu-1.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да по идее, в самой вытяжке должен по умолчанию такой клапан стоять. Есть кончено и специальные на трубы одевается или заслонка на конце трубы.

Вообще странно выглядит конструкция из канализационных труб)) Вроде ж специальные например Вентс, не космических денег стоят, к ним хоть можно клапан прикрутить, а тут как его стыковать - вопрос.

У меня тоже с вытяжки сосульки иногда висят, но это только когда готовится что то на прите, естественно пар подмерзает и превращается в сосульки, но это все СНАРУЖИ. Чтоб внутрь не текло, делал трубу в стене немного с уклоном наружу, чтоб конденсат стекал на улицу.

ventil.png

Obratnyi-klapan-na-ventilyatsiyu-1.jpg

 

Я так поняла, у Вас сосульки на улице висят, а не в доме на вытяжке. У меня же они на вытяжке в кухне, над плитой.

К сожалению, не знаю, как там труба в стене идет, с каким уклоном. Я даже не знала, что конструкция на улице - из канализационных труб... Думала, что они и для вентиляции годятся. Что же теперь, всё переделывать, чтобы клапан поставить...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А проблемка то у Вас чуток серьёзнее,чем клапан поставить или вытяжку переделать.То что воздух идёт в противоположном направление это показатель того,что у Вас в доме в принципе не правильно сделана система вентиляции,отсутствует приток,поэтому и получается обратная тяга по пути наименьшего сопротивления.Так что клапана приточной вентиляции Вам прийдётся врезать в стены или в окна.Ну а если наладится приток,то и вытяжка будет работать правильно и ничего переделывать не нужно.

Проверить мои слова очень легко-когда будет дуть воздухом из вытяжки просто откройте окно,всё станет на свои места,дуть не будет,будет вытягивать.

Ведь для того чтобы какой объём воздуха вышел из помещения,необходимо чтобы точно такой же объём туда зашёл,у Вас по любому есть естественные вытяжки в санузлах,на кухне,возможно и в котельной котёл дымоходной.А чем обеспечен приток?

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А проблемка то у Вас чуток серьёзнее,чем клапан поставить или вытяжку переделать.То что воздух идёт в противоположном направление это показатель того,что у Вас в доме в принципе не правильно сделана система вентиляции,отсутствует приток,поэтому и получается обратная тяга по пути наименьшего сопротивления.Так что клапана приточной вентиляции Вам прийдётся врезать в стены или в окна.Ну а если наладится приток,то и вытяжка будет работать правильно и ничего переделывать не нужно.

Проверить мои слова очень легко-когда будет дуть воздухом из вытяжки просто откройте окно,всё станет на свои места,дуть не будет,будет вытягивать.

Ведь для того чтобы какой объём воздуха вышел из помещения,необходимо чтобы точно такой же объём туда зашёл,у Вас по любому есть естественные вытяжки в санузлах,на кухне,возможно и в котельной котёл дымоходной.А чем обеспечен приток?

 

Спасибо большое, попробую!

 

Вы правы, в ванной есть вентиляция, а на кухне - нет (точнее, на кухне есть дыра в стене, предположительно, от старой вытяжки - дом купила, поэтому не знаю всех тонкостей, что там было до меня). Даже не знаю, куда ведет этот ход, но снаружи дома выхода нет, то есть, он заделан как минимум утеплителем).

 

Ни котла, ни дымохода нет - отопление электроконвекторами. А на кухне и в ванной - электрополотенцесушителями отапливаю - маленькие помещения, тепла хватает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что же теперь, всё переделывать, чтобы клапан поставить...

Идете в хоз. магазин, покупаете два обратных клапана и кусок трубы, все Ф 100мм. Разбираете все безобразие которое на улице. Из купленного делаете вставку, которая замечательно входит в 110 каналью. Зазор между вставкой и гильзой можно подмотать/уплотнить ПЭ пленкой.

Фсё. :Rose:

 

Подробней тут, сообщ. №12. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сосульки от того, что появляется конденсат на внутренних стенках канала по причине того, что они не теплоизолированы.

 

Обернёте труду теплоизоляцией - проблема уйдёт.

 

У меня как-то была заявка на выявление причин ПРОТЕЧКИ крыши. ПО факту выснилось, что крыша не текла а то был конденсат по аналогичной как и у вас причине. Решение нашлось просто и легко - заменили на нормальный кровельных утеплённый вывод.

 

А самое первое своё знакомство с правилом утеплённых вентканалов я познал когда меня, совсем юного (и от того самого худого) подсобника загоняли в нарощенные металлом вентканалы реконструируеой крыши хрущёвки, где я крепил шурупами внутреннюю их обшивку, а потом ватой уже изолировали стенки.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Идете в хоз. магазин, покупаете два обратных клапана и кусок трубы, все Ф 100мм. Разбираете все безобразие которое на улице. Из купленного делаете вставку, которая замечательно входит в 110 каналью. Зазор между вставкой и гильзой можно подмотать/уплотнить ПЭ пленкой.

Фсё. :Rose:

 

Подробней тут, сообщ. №12. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904

 

Спасибо огромное за подробный ответ.

 

Добавлено через 45 секунд

Сосульки от того, что появляется конденсат на внутренних стенках канала по причине того, что они не теплоизолированы.

 

Обернёте труду теплоизоляцией - проблема уйдёт.

 

У меня как-то была заявка на выявление причин ПРОТЕЧКИ крыши. ПО факту выснилось, что крыша не текла а то был конденсат по аналогичной как и у вас причине. Решение нашлось просто и легко - заменили на нормальный кровельных утеплённый вывод.

 

А самое первое своё знакомство с правилом утеплённых вентканалов я познал когда меня, совсем юного (и от того самого худого) подсобника загоняли в нарощенные металлом вентканалы реконструируеой крыши хрущёвки, где я крепил шурупами внутреннюю их обшивку, а потом ватой уже изолировали стенки.

 

Спасибо большое!