Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Трещины в стяжке. Что делать

superlenka2007

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте,

Нам заливали машинную цементно-песчаную стяжку (в апреле).

Делали все по технологии: давали фибру, пластификатор, укладывали демпферную ленту по периметру, делали термо-швы.

 

В мае появилось несколько тонких трещин (паутинка).

В конце мая закончили штукатурку стен...

Сейчас июнь и трещин появилось достаточно много, в каждой комнате есть трещины, некоторые из них имеют древовидную структуру (от трещины разветвления, от разветвлений еще разветвления), некоторые довольно широкие (можно просунуть иголку). Если стукнуть ногой, в месте трещины, то слышно бухтение.

 

толщина стяжки 7 см.

Трещины образовались как в комнатах с теплыми полами (ЭППС, трубы), так и там, где теплых полов, турб или ЭППС нет вообще, как на первом, так и на втором этаже. Т.е. закономерности никакой не вижу.

Хотя есть одна странность: трещины массово появились аж через месяц-полтора после заливки стяжки, т.е. стяжка к этому моменту уже давно схватилась. а особенно заметными стали трещины после того, как закончили штукатурить стены, и это совпало также с наступление жарких летних дней (когда дом прогрелся).

 

Расскажите пожалуйста что делать с этими трещинами, какие из них нужно заделывать, а какие не нужно и чем именно заделывать? Может быть нужно демонтировать стяжку?

 

На стяжку будет ложиться как ламинат, так и плитка. Под стяжкой трубы теплых полов и ЭППС

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выбивать стяжку нивкоем случае не нужно. Под плитку она вполне годится, а под ламинат нужна нивелирка.

P.S.

Под пллитку используйте эластичный клей

P.P.S.

Остаюсь сторонником сяжки после штукатурки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выбивать стяжку нивкоем случае не нужно. Под плитку она вполне годится, а под ламинат нужна нивелирка.

P.S.

Под пллитку используйте эластичный клей

P.P.S.

Остаюсь сторонником сяжки после штукатурки

 

Там где мелкие трещины - то наверное можно замазать чем-то. Кстати чем?

Но есть участки где стяжка бухтит. К примеру есть место, где трещина описывает треугольник со сторонами 30 см. Этот кусок стяжки внутри треугольника можно выбивать, но если залить новый, то все равно по контуру образуется новая трещина и это не поможет: т.е. сбывать тогда нужно большой участок, который отделить демпферной лентой и залить стяжку заново. ????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там где мелкие трещины - то наверное можно замазать чем-то. Кстати чем?

Но есть участки где стяжка бухтит. К примеру есть место, где трещина описывает треугольник со сторонами 30 см. Этот кусок стяжки внутри треугольника можно выбивать, но если залить новый, то все равно по контуру образуется новая трещина и это не поможет: т.е. сбывать тогда нужно большой участок, который отделить демпферной лентой и залить стяжку заново. ????

 

А что говорит Вам тот кто эту сяжку делал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что говорит Вам тот кто эту сяжку делал?

 

Говорит, что делал все по технологии. Почему пошли трещины не знает, поскольку в его практике такого еще не было. Трещины отремонтирует, но их причина все равно не понятна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выбивать стяжку нивкоем случае не нужно. Под плитку она вполне годится, а под ламинат нужна нивелирка.

 

Что касается ламината.. Вы видели нашу стяжку (ЦП, машинная). Она ведь под ламинат делалась, как я думал, не требует дополнительного выравнивания наливайкой. Вы ведь тоже делаете машинную стяжку. Разве такой вид стяжки под ламинат не годится?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что касается ламината.. Вы видели нашу стяжку (ЦП, машинная). Она ведь под ламинат делалась, как я думал, не требует дополнительного выравнивания наливайкой. Вы ведь тоже делаете машинную стяжку. Разве такой вид стяжки под ламинат не годится?

 

Обычно годится, но ваша требует дополнительного ремонта

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Говорит, что делал все по технологии. Почему пошли трещины не знает, поскольку в его практике такого еще не было. Трещины отремонтирует, но их причина все равно не понятна.

 

Посмотрите полы в гипермаркетах, типа МЕТРО, Эпицентр. Они все в мелких трещинах. Когда кто-то говорит, что у него не было трещин, то он либо лукавит, либо у него очень маленький опыт.

 

Основные причины трещин

- тонкий слой

- плохой песок

- много цемента

- нет фибры

- нет сетки

- нет демпферной ленты

- не было ухода после окончания работ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно годится, но ваша требует дополнительного ремонта

 

А что у нас не так? Нет уровня? перепады по горизонтали? или гипсовая штукатурка прилипла к стяжке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Основные причины трещин

- тонкий слой

 

Толщина слоя = толщине труб теплого пола + 5 см сверху, т.е. примерно 7.5 см

 

- плохой песок

 

Песок я видел, речной...очень чистый, без какого-либо мусора, почти белого цвета

 

- много цемента

 

Мастер говорит, что делал по технологии, согласно требований

 

- нет фибры

 

Фибра есть.

 

- нет сетки

 

Сетка не идет под машинную ЦП-стяжку

 

- нет демпферной ленты

 

Есть лента, есть термо-швы. В комнатах с большой площадью пор разделен демпферной лентой пополам. Возле стен (где возможна нагрузка) сделаны разрезы.

 

- не было ухода после окончания работ

 

Стяжку заливали в начале апреля, когда в доме была повышенная влажность, т.е. поливать стяжку не нужно было. Она не могла быстро высохнуть и дать трещины.

 

 

Трещины пошли через полтора месяца после заливки стяжки. Возможно под толстым слоем гипсовой штукатурки дом дал усадку? Или возможно повышение температуры (с наступлением лета) так сказалось на стяжке. Не понятно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что у нас не так? Нет уровня? перепады по горизонтали? или гипсовая штукатурка прилипла к стяжке?

Эти вопросы лучше задавать тому, кто будет делать ламинат. Я просто помню на втором этаже в коридоре пару ямок

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Песок я видел, речной...очень чистый, без какого-либо мусора, почти белого цвета

 

- много цемента

 

Фибра есть.

 

- нет сетки

 

Сетка не идет под машинную ЦП-стяжку

 

- не было ухода после окончания работ

 

Стяжку заливали в начале апреля, когда в доме была повышенная влажность, т.е. поливать стяжку не нужно было. Она не могла быстро высохнуть и дать трещины.

 

Песок очень мелкий

Почему сетка не идет под машинную стяжку? Вполне идет

По хорошему стяжку надо было смочить водой и закрыть пленкой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот фото трещин от самых маленьких до самых больших.

подскажите с какими трещинами что делать нужно, какие просто замазывать, а где демонтировать стяжку?

IMG_9955.thumb.jpg.46cab09404fb3714e1682683d1ecbb69.jpg

IMG_9957.thumb.jpg.d093b41d26ed5715fe492582f1208f50.jpg

IMG_9960.thumb.jpg.a12118cf1900fe65b32d43b21e88e57d.jpg

IMG_9961.thumb.jpg.48d73a37cac1ecfc6ea7a4ffc26696d8.jpg

IMG_9963.thumb.jpg.4ae11e88d8cfc6d09326628e67ea94c6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот фото трещин от самых маленьких до самых больших.

подскажите с какими трещинами что делать нужно, какие просто замазывать, а где демонтировать стяжку?

У вас далеко не все так плох, как вам кажется. Что делать с трещинами это вопрос скорее к тем кто будет укладывать плитку и ламинат

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эти вопросы лучше задавать тому, кто будет делать ламинат. Я просто помню на втором этаже в коридоре пару ямок

 

Вот нашел в интернете:

"Неплоскостность стяжки должна быть на базе 1м не более 3 мм. Есть и более жесткие требования к стяжке на базе 2м не более 2 мм."

 

У меня нет ямок глубже 2 мм.

 

Но есть еще требование:

"Основание должно быть прочным, без трещин и отслоений, чистым."

 

Пишут, что трещины не допускаются :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- нет демпферной ленты

Есть лента, есть термо-швы. В комнатах с большой площадью пор разделен демпферной лентой пополам. Возле стен (где возможна нагрузка) сделаны разрезы.

Щось ви лукавите, є невідповідність - на останніх двох фото дверні пройоми які розділяють 2 площі кімнат, де термошви?? І здається на першому те ж саме

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щось ви лукавите, є невідповідність - на останніх двох фото дверні пройоми які розділяють 2 площі кімнат, де термошви?? І здається на першому те ж саме

 

Если Вы присмотритесь внимательней к фото - там есть термо-швы, но только они присыпаны пылью и их не очень заметно, но они есть: выполнены с помощью демпферной ленты

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

очень большой слой - 7 см. сядет по любому. такой не отвибрируешь. в идеале стяжка - 2 максимум 2,5 см. если больше на пару см - сначала тощую подушку . если толщина больше 4 см то сначала керамзитобетон . потом стяжка. если больше 8 см то сначала песчаная подушка.потом КБ. потом стяжка.. а сеткой и фиброй я не пользуюсь - если сделано неправильно - никакая фибра не спасет.а если как положено то и нет смысла на всякую ерунду деньги тратить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и термошвы делаются при превышении 10 м.п
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, насколько я изучил фото, могу озвучить свой диагноз...

1. Не совсем правильно (подбор места и нарезка) сделаны деформационные швы.

2. Нет конструкционных швов!!!

3. Стяжка перестояла (ушла остаточная влажность)

4. Усадка самого строения после нагрузки.

все эти вещи при взаимодействии дали такой результат.

 

мелкие и неподвижные трещены замазываем шпаклевкой, большие и бухтящие сшиваем эпоксидной смолой... Видео заделки трещин эпоксидной смолой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да вот еще www.aviris.net.ua/tehnologia_ustroistva_polov/styajka_pola/ я о швах... их назначение иногда путают!!! термо, деформационно, конструкционный....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мелкие и неподвижные трещены замазываем шпаклевкой, большие и бухтящие сшиваем эпоксидной смолой...

 

На моем последнем фото - бухтящая трещина совсем рядом возле термо-шва: получается кусок бухтящей стяжки окруженный со всех сторон швами или трещинами. Что с ним делать? Если выбить и заново залить этот кусок - то все равно пойдут трещины по тому же контуру.

Получается, что нужно сбивать на много больший кусок стяжки и переделывать (там будет плитка, под стяжкой теплый пол - трубы)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да вот еще www.aviris.net.ua/tehnologia_ustroistva_polov/styajka_pola/ я о швах... их назначение иногда путают!!! термо, деформационно, конструкционный....

 

Что такое конструкционный шов, я не нашел в этой статье. Что эе это такое (вы говорите, что его нет)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По швам это все достаточно просто...

Термошов (компенсационный) - основная задача реагировать на температурные перепады, при этом не упираться в препятствия, высчитывается толщина зазора (щели) исходя из плотности материалов. На всю толщину. заделывается специальным герметиком.

Деформационный - основная задача в момент высыхания цементного раствора пускать трещины по заранее проложенному (прорезанному) маршуруту. Прорезается на 1/3 потом заделывается.

Конструкционный - основная задача при движении (усадке) здания не передавать напряжение на соседнее помещение. На всю толщину, повторяя щели основания в несущих перегородках. заполняется специальным герметиком.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По швам это все достаточно просто...

1. Термошов (компенсационный) - основная задача реагировать на температурные перепады, при этом не упираться в препятствия, высчитывается толщина зазора (щели) исходя из плотности материалов. На всю толщину. заделывается специальным герметиком.

2. Деформационный - основная задача в момент высыхания цементного раствора пускать трещины по заранее проложенному (прорезанному) маршуруту. Прорезается на 1/3 потом заделывается.

3. Конструкционный - основная задача при движении (усадке) здания не передавать напряжение на соседнее помещение. На всю толщину, повторяя щели основания в несущих перегородках. заполняется специальным герметиком.

 

Если о терминах.

То.

 

1. Шов нарезается или устраивается при заливке для того, чтобы температурное расширение-сжатие элемента конструкции (увеличение или уменьшение его размеров) не влияло (не давило) на его соседей. При этом ширина шва должна быть рассчитана в зависимости коэффициента линейного расширения материала и диапазона рабочей температуры.

2. Вы описали усадочный шов. Это шов, провоцирующий появление усадочной трещины именно под ним. А деформационный (он где-то близок к температурному или Термо) делают для того, чтобы подвижки элементов конструкции не влияли на жизнь этих элементов. Тут элементы движутся друг относительно друга в разных плоскостях. Эти швы делают, к примеру, между частями длинного дома, на мостах и т.д. В квартире - крайне редкая штука.

3. Его еще называют рабочим или холодными. Их не нарезают. Они появляются сами. Это когда лили сегодня бетон, ну..., пусть,пол. Устали и продолжили завтра. Вот место примыкания свежего бетона (раствора) к уже залитому вчера.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...