Схема отопления (крупно)

AlND

Рекомендовані повідомлення

Добрый день! Товарищи знающие, взгляните и на мою схему как бы схематическую (без коллекторов и т.п.). Долго думал и так сказать вот. Исходные данные: первый этаж 120 м2 система отопления радиаторы и тёплые полы, второй этаж 70 м2 только радиаторы. Ванная одна на первом этаже, полотенцесушитель врезан в линию рециркуляции (на схеме не показан). Котёл 24кВт, турбо, не конденсационный с температурой подачи 60 градусов. Мысли следующие: котёл своим встроеным насосом качает теплоноситель в гидрострелку из которой своими насосами, управляемыми контроллером по т-ре, отбираются остальные "потребители", а именно змеевик бойлера, этажные коллектора отопления и смесительный узел ТП. Тёплых полов 6 контуров, длины от 20 до 50 метров, понятно, что балансировать надо будет уже на коллекторе, но это следующий шаг.

Диаметры присоединительных коллекторных труб 1", насосы, кроме ГВС, с производительностью 25/4. Достаточно ли одного, установленного на первом этаже насоса для нормального функционирования радиаторов второго этажа? Вопросы применения контроллера, его программирования и прочей прцессорной фигни не пугают (я радиоинженер), а пугают вещи типа диаметров, расходов, потоков, и, о ужас обратные клапана!;) Спасибо.

Схема.pdf

Змінено користувачем AlND
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну а че, очень правильная схема.

пару комментов:

1. насосы принято ставить на обратку

2. для радиаторов тоже можно поставить смесительный узел(как для ТП)

3. расширительный бак ГВС можно поставить на линию ХВС.

4. на гидрострелке нет воздухоотводчика

5. на ГВС добавь термостат

6. не забудь фильтры

7. не вижу контура подогрева приточки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за коментарии!

По пунктам

1. Думал про обратку, но, вроде как из гидрострелки он (насос) его (теплоноситель) как бы "черпать" будет.

2. Радиаторы будут с местными термоголовками, даже если все закроются, температура вырастет контроллер отключит насос. (Надо подумать о величине этой температуры)

3. Ясно, нет вопросов, мембране же легче будет.

4. Конечно же! Пропустил.

5. Я понял о чём Вы, типа Honeywell ТM200-3/4A, да?

6 Фильтр есть один на подпитке (заполнении). Кстати правильно ли так?

7. А это как?

 

Спасибо ещё раз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. в закрытом контуре все равно где ставить, а в обратке Т ниже.

2. головки не ограничивают Т радиаторов, не страшно обжечь 00?

3. ага, режим работы мягче, да и баки на ХВС дешевле.

4.

5. Ага

6. Я имел ввиду обычный косой фильтр для удержания всякого хлама а-ля остатков пакли и т.д.

7. А это подогрев приточного воздуха системы вентиляции.

 

новый коммент.

8. для защиты насосов от полного закрытия контуров нужен перепускной клапан.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А гидрострелка - это из любви к искусству? И расширительный бочонок на хвс вместо линии гвс поставить тоже чуток рисковано : как правило все бойлеры оборудованы обратным клапаном, при остановке в таком случае бочонка на хвс от него там мало толку.... А если ТМ200 будет, то стопроцентно прийдется клапан ставить - посему, бочонок - ежели он таки будет - на гвс.

 

Я лично бочонков на гвс до 300л не ставлю.... Может и зря...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод: работать будет в принципе. Это пока главное. Дойдёт дело до деталей - снова буду к Вам обращаться. Спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Концептуально все верно, собранное имеет большой шанс заработать.

Монтаж вкупе с хотелкой внесут уже по ходу действия свои коррективы....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нарисованная Вами схема рабочая. Все дело в мелких моментах, о которых говорили коллеги. По поводу фильтров перед насосами было верно подмечено, но Вы как-то ушли от этой темы, поставте грязевики перед каждым насосом чтобы не дай бог какой-то херни не затянуло, да и принято так (по фен шую).

 

И на ветке радиаторов(в случае со 100% термоголовок) не забудьте перепускной ( дифференциальный, байпасный) клапан дабы в случае закрытия всех термоголовок (а вдруг и такое случится , все нужно предусмотреть) не угробить насос. Или сделайе байпасную линию в виде какого нибуль полотенчика или радиатора без термоголовки.

И еещ, чисто практический совет, поставте полотенцесушитель на рециркуляцию ГВС.