Добрый день!

 

Нужна проверка мегаомметром кабеля + консультация специалиста(хоронить кабель и кидать воздушку или принимать иные меры)

 

Проблема: Постоянно выбивает УЗО в щитке учета. УЗО в домовом щитке не срабатывают. Между щитом учета и домовым щитком проложен подземным способом кабель 4 жилы ~15м. При подключении нагрузки к щиту учета не используя подземный кабель, УЗО в щитке учета не срабатывает и все работает нормально.

 

Дом находится в с.Рожны 27км от м.Лесная. Могу привезти и отвезти к метро.

1351466956_UntitledDiagram(1).jpg.6c4fcb7f585ecc554be59bc2c6a0465a.jpg

Змінено користувачем ticon
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 вопроса:

 

Зачем УЗО в ЩУ

И где выполнено разделение PEN на PE и N

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем УЗО в ЩУ

Добрый день

Щит учета выполнили РЭС. Разделение после УЗО.

 

Тему можно закрыть.

Кабель проверили, утечки нет. Но обнаружились косяки в домовом щите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день

Щит учета выполнили РЭС. Разделение после УЗО.

 

т.е. разорвали защитный проводник

что недопустимо, согласно ПУЭ 1.7.157

 

Тему можно закрыть.

Кабель проверили, утечки нет. Но обнаружились косяки в домовом щите.