xaratt Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Постало питання з чого робити повітроводи від каміна в сусідні кімнати. Припустимо, що на виході в кімнаті буде максимальна температура t=110С. Проштудіював форум і магазини і ось до чого дійшов: 1) оцинковка - відкидаємо зразу, допустима t<80, далі щось може виділяти. Розбиратися не будемо, простіше взяти нержавійку. 2) жорстка труба з нержавійки (Комінвент): + допустимо використовувати при t=110; + найменший опір повітря; - відсутність теплоізоляції (можна зробити самому); - відсутність шумоізоляції (а от тут уже не виправити). 3) терморукав (Вентс Ізовент, Parkanex Termoflex - тисячі їх): + є тепло- і звукоізоляція; + по паспортних даних допустимо використовувати при t<250C; - більший опір; - внутрішній канал у них з поліестеру, чи не може він щось виділяти при високих температурах? Може хтось бачив якісь сертифікати, що дозволяли б використовувати терморукави для приточки гарячого повітря в житлових приміщеннях? 4) алюмінієва гофра (Вентс Алювент): + t < 250C; + алюміній не мав би нічого виділяти. Але знову - чи є якісь дослідження на цю тему? + шумоізоляція; - теплоізоляція (можна зробити); - продаються лише шматками до 3 метрів, треба з'єднувати для довших трас. 5) гофра з нержавійки (Вентс Термовент): + всі ті ж, що в алюмінієвої гофри, t<700; - всі ті ж, що в алюмінієвої гофри, суттєво вища ціна. Власне питання в тому, що вибрати. Поки схиляюся до колгоспу з алюмінієвою гофрою, але буду радий, якщо прокоментуєте і підкажете. Чи буде ефективною в плані шумогасіння конструкція, де перший і останній метри виконані з гофри, а траса між ними - гладка труба з нержавійки? Дякую заздалегідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Оцинковка вредна при нагреве больше температуры плавления цинка (419.5°), причем jotul штатно поставляет оцинкованный экран вокруг чугунной топки, дистрибьютор делают вроде тоже из оцинковки, воздуховоды дают на выбор: алюминиевые или оцинкованные, максимальная температура воздуха в дистрибьюторе 120°, в воздуховодах 70°, скорее всего опасения напрасны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 теж так думаю, але послухаю спецов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xaratt Опубліковано: 8 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Оцинковка вредна при нагреве больше температуры плавления цинка (419.5°), причем jotul штатно поставляет оцинкованный экран вокруг чугунной топки, дистрибьютор делают вроде тоже из оцинковки, воздуховоды дают на выбор: алюминиевые или оцинкованные, максимальная температура воздуха в дистрибьюторе 120°, в воздуховодах 70°, скорее всего опасения напрасны Можливо все так і оцинковку можна ставити. Можливо в йотула краща оцинковка, ніж пропонує комінвент чи вентс. ІМХО краще перебдіть і поставити нержавійку, але проблема звукоізоляції гладкої труби все одно залишається. Алюмінієві повітроводи від йотула - це звичайна гофра, чи щось інше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Алюмінієві повітроводи від йотула - це звичайна гофра, чи щось інше? Наверное да, может разве метал потолще, называются ALUSPIRO, причем их комбинируют с оцинкованными, к примеру: алюм.гофра в портале, а по полу прямоугольная оцинковка SPIRO 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 13 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2020 У меня портал/дистрибутор из нержавейки. Трубы из утепленного алюминия. 2 года потен нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xaratt Опубліковано: 19 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2020 У меня портал/дистрибутор из нержавейки. Трубы из утепленного алюминия. 2 года потен нормальный. Труби самі утепляли, чи брали щось готове? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Труби самі утепляли, чи брали щось готове? Купил готовое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
douglas Опубліковано: 8 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2020 Розвів дві труби на другий поверх із нержавійки. Горизонтальні ділянки не великі, можна пилососом чистити періодично. Щодо гофр та рукавів, то там мені здається буде збиратись пил. Телевізор не чутно в спальні через повітровод. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 фото є? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
douglas Опубліковано: 15 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2020 Що саме сфоткати? У мене перекриття - ферми дерев'яні. Повітроводи проходять всередині перекриття. На другому поверсі видно тільки решітки під радіаторами в підлозі, а на першому поверсі короб в який опускаються дві труби. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
douglas Опубліковано: 15 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2020 Немає під рукою термометра тому треба вірити на слово . Температура на вулиці близько 0С, температура на першому поверсі 24С, температура в спальні, де фото ришітки 20С, температура з ришітки близько 50С. Камін перегорів, залишилось трохи жару. Опалення виключне, тільки тепла підлога на першому поверсі на кухні та санузлі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 16 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2020 Що саме сфоткати? внутрянку, процес будівництва Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
douglas Опубліковано: 27 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2020 Такого не робив, але там зовсім все просто: дві труби з нержи ідуть горизонтально в перекритті, ізольовані фольгованою ватою. Горизонтальні ділянки десь 2 та 3 метри відповідно. Щоб компенсувати різну довжину та добитись однакової температури, в короб опустив гофру різної довжини. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...