Какие нормы для помещения где стоит газовый котел

SkyMan

Рекомендовані повідомлення

Может кто знает какие нормы для помещения где стоит газовый котел. Есть ли ограничения по площади, объему. Наличие вытяжки окна и т.д
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажу ООООЧЕНЬ приблизительно.

Вытяжка - 100% + процент легковыносимых стен вроде или 0,05% или 0,5% от ... помещения (т.е. окна и т.п.). Вот правда отчего... от обьема или суммы площадей поверхности....

Могу ошибаться.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Высота помещения не менее 2.5 м Естественная вытяжная вентиляция (для атмосферного котла) Наличие окна если в цоколе ( :oops: площадь тоже не помню) Площадь не менее 6 кв м кажется. Запрещено устанавливать котлы и проводить газовые трубы через санузлы. До 30 кВт можно в частном доме размещать в подвале. Попробую вечером найти номер и цитату из ДБН
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов

(водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция,

газоснабжение, электроснабжение)

4.69. Размещение тепловых агрегатов предусматривается:

- на кухне - при мощности котла до 60 кВт независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;

- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в подвальном или цокольном) - при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт; .

- в отдельном помещении первого или цокольного этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, - при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт.

 

4.73. При размещении в кухне газовой плиты, проточного

водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:

- высота не менее - 2,5 м;

- объем помещения - не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;

- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха на горение из помещения);

- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.

 

4.74. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

- высота - не менее 2,5 м;

- объем и площадь помещения - из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;

- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения;

- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета:

=вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха на горение из помещения).[/size]

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зависит от мощности и типа котла, и др.

В Украине это регламентируется документом под названием "ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання"

Полный текст есть тут:

forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=29

 

Там все ответы.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Зависит от мощности и типа котла, и др.

В Украине это регламентируется документом под названием "ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання"

Полный текст есть тут:

forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=29

 

Там все ответы.

Спасибо большое за линк. Кто захочет прочитать сам, то читать нужно начиная с пункта 6.27 - Газоснабжение жилых зданий.

 

У меня осталось несколько вопросов:

Можно ли ставить котел в санузле, если она с окном и площадь достаточная?

Какие минимальные расстояния от газового котла до соседних предметов?

Как понимать пункт "6.48 Расстояние в свету от выступающих частей газового оборудования по фронту и в местах прохода должно быть не менее 1 м."? Что значит "в свету"?

 

Мы хотим поставить рядом с котлом унитаз. Есть карман между стеной и боковой стенкой котла - 70 см. Между стеной и выступающей газовой трубой из котла - 60 см. Можно ли поставить туда унитаз и если нельзя то почему?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В санузлах котлы ставить нельзя, нельзя даже газовую трубу тянуть через санузлы. Должно быть в том же ДБН

Минимальные расстояния - в инструкции к котлу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6.48 Расстояние в свету от выступающих частей газового оборудования по фронту и в местах прохода должно быть не менее 1 м."? Что значит "в свету"?

 

Это значит, что человек, стоящий вертикально, может свободно упереться носом (или другой выступающей частью) в лицевую часть котла, и при этом, сзади у него будет 1 метр на отступление.

Отюда, кстати, следует что котел нельзя повесить над столешницей в кухне. Но это правило по большей части игнорируется. Если контролеры очень злые, то в эксплуатацию сдается котел на голой стене, а мебель достраивается потом.

 

Про санузел забудьте.

Никто такое не примет. Хотя..

Спросите у местных газовщиков..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну почему, над столешницей (только не над мойкой!!!) как раз можно если достаточно пространства для обслуживания
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну почему, над столешницей (только не над мойкой!!!) как раз можно если достаточно пространства для обслуживания

 

Сказано: от выступающих - ни-ни. Скока там котел выступает? 30 см? Столешница 60см. Это я не понаслышке. Из реальной практики тсзть. Другое дело, кто как смотрит на это требование. Кто сквозь пальцы, а кто сквозь дырку в кармане.. Кто-то будет бояться смотреть сквозь решетку.. В свете недавних событий..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По-моему казуистика какая-то.. Лень ДБН щас читать - но написано - по фронту и в местах прохода, при чем здесь столешница???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По-моему казуистика какая-то.. Лень ДБН щас читать - но написано - по фронту и в местах прохода, при чем здесь столешница???

Дык "в свету"! :-D

Ударение на последней букве.

Т.е. от пола до потолка при виде сбоку, сверху, нигде, ничего не должно быть. Текст жыж привел господин Мастер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 роки потому...

верну тему к жизни.

на сегодняшний день какие требования к помещению для газового котла, надо ли оно вообще?

я на стадии проектирования дома...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

верну тему к жизни....

 

Может-поможет:

Место расположения котла

Какя должна быть высота потолка в котельной?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может кто знает какие нормы для помещения где стоит газовый котел. Есть ли ограничения по площади, объему. Наличие вытяжки окна и т.д

У меня вопрос насколько строго проверяют котельни?

То что я видел - ставят где попало, как попало. Все решается за умеренную плату.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всё равно не разобрался ... а можно его впихнть в туалет?

Нельзя.

.... Все решается за умеренную плату.

Не всегда.

И слава Богу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всё равно не разобрался ... а можно его впихнть в туалет?

 

Впихнуть та можно, только потом будет...

9605_1234963590_full.jpg.6e1380d9b026772459ceb0bac5041993.jpg

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Korni, а ваших ссылках есть

"п. 6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни (тут надо было написать "или обособленного помещения") при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28. (т.е. "не менее 21 м.куб)"

фраза "или в обособленном помещении" не катит туалет?

получается только 2 варианта куда поставить - кухня и отдельное помещение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....."или в обособленном помещении" не катит туалет?

получается только 2 варианта куда поставить - кухня и отдельное помещение?

Хотите сделать туалет объёмом в 21 м.куб? :D

 

В указанной цитате был синий шрифт моих комментариев.

 

ДБН В.2.5-20-2001

Раздел 6

Цитата:

Не допускается размещение газовых приборов:

- в коридорах общего пользования;

- в санитарных узлах;

- в общежитиях всех типов;

- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);

- в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо¬кольных этажах зданий.

В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фраму¬гой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ¬ным газом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

поиском нашёл что если отделно помещение, то его размер должен быть не менее 7,5 м3 это так?

и ещё можно ли сделать котельную, но вход неё будет из ванной комнаты?

Змінено користувачем miccca
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..... - это оно?

Возьмите и спокойно перечитайте первоисточник:

ДБН В.2.5-20-2001 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение», раздел 6.

 

И помните - правила различаются немного для котлов до 30кВт и для котлов свыше 30 кВт

6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме¬щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40.

Отопительные аппараты конвекторного типа с герметической камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через наружную стену здания (по схе¬ме, предусмотренной заводом-изготовителем) могут устанавливаться в жилых и служебных помещениях.

Тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт.

6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло¬вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ¬ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.

Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно¬стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).

 

Если это кухня - то не менее 21 м.куб.

Если обособденное помещение - не меньше 7,5 м.куб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо!

а можно ли сделать котельную, но вход неё будет из ванной комнаты?

 

Делают люди, но потом у некоторых возникают проблемы с газовщиками...Многое зависит от района...

Вот пример того как маскировалась дверь в ванную...для инспекции...

071220113455.thumb.jpg.8ae045f0f5b120706a191f619cd11cb9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...