Сгорел трёхфазный счётчик Энергомера.

Сгорел по-взрослому с огнём и дымом, судя по обугленным внутренностям. Практически весь корпус изнутри, плата и клеммы были в копоти, я как мог отмыл немного.

Сгорел входной варистор на одной из фаз.

Думаю:

1. В чем причина?

2. Где бы найти номинал нужного варистора, починить счётчик.

3. Если получится п.2, то занятся какими-нибудь опытами...

1941817190_01.thumb.jpg.77c05cbdc1fdfb307d7dc68c30a4cbfe.jpg

1451773473_02.thumb.jpg.6e73663a6031710f844afe6b228381bc.jpg

871325685_03.thumb.jpg.546e8f0e1da79c63a2a91c543f6f9d6c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чинить..это?

Это ЦЭ 6803В вроде? 5-60А?

Если чинить надумаете, его же госповерять прийдется

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, ЦЭ6803 ВШ М7 Р32.

 

Понятно, что в учёт его уже не поставить, все пломбы сорваны, да и не собирается никто.

Мало ли какое применение можно найти для счётчика.

Можно считать чего-нибудь. Например, сколько некая отдельная система в доме потребляет.

Можно сечение нулевой клеммы поизмерять :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сгорел трёхфазный счётчик Энергомера.

Сгорел по-взрослому с огнём и дымом, судя по обугленным внутренностям. Практически весь корпус изнутри, плата и клеммы были в копоти, я как мог отмыл немного.

Сгорел входной варистор на одной из фаз.

Думаю:

1. В чем причина?

варисторы горят иногда сами по себе, причина - "дешевые"....

без вараитора включать пробовали?

включите, если там ничего не задело - то может и работать без.

хотя схему я не видел, просто знаю в какие цепи обычно ставят.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

варисторы горят иногда сами по себе, причина - "дешевые"....

без вараитора включать пробовали?

включите, если там ничего не задело - то может и работать без.

хотя схему я не видел, просто знаю в какие цепи обычно ставят.

Ну может и дешевые ...

Но счётчик - это же не китайский калькулятор. Он деньги считает и срок службы у него ТРИДЦАТЬ лет.

А после аварии он вообще их считать перестал.

Так и висел бы под пломбами весело светя светодиодом "сеть".

Первый вопрос - почему это случилось?

 

 

Стоит варистор тупо по входу по напряжению.

При более детально изучении выяснилось, что всё намного хуже. Сгорел варистор на В, выгорела дорожка на А по напряжению.

Самое удивительное - счётчик был подключен изолированным СИПом всего 50м прямо в трансформатор отдельной линией.

Змінено користувачем snickers
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, ЦЭ6803 ВШ М7 Р32.

 

 

Можно сечение нулевой клеммы поизмерять :)

Это нужно...)) Разрушить миф))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

без вараитора включать пробовали?

включите, если там ничего не задело - то может и работать без.

Все лишние обугленные элементы удалены.

В результате:

Счётчик зажигает лампу "сеть", при подаче 220 на любую одну фазу. Т.е. все три блока питания исправны.

Считает только по третьей.

По первым двум идикатор не мигает, циферблат не крутится.

Для кого-то - Мечта ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если элементы обугленны не означает что они не исправны. Они могли от варистора перекрасится.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глубокомысленное замечание.

Если дорожка на плате выгорела и провод расплавился пополам, они могут быть исправны?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы в своём репертуаре ...

Что и как, а самое главное НАХРЕНА прозванивать, если провод отгорел и отвалился от платы и валяется рядом?