Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Устройство пароизоляции в жилом доме

Olsay

Рекомендовані повідомлення

Собственно вводные:

1. Есть жилой эксплуатируемый дом с кровлей мансардного типа;

2. Пароизоляция выполнена не качественно, что приводит к появлению конденсата в пироге утепления;

3. Потолки зашиты вагонкой;

 

Вопрос:

 

Как и с помощью чего, не выполняя полный демонтаж вагонки сделать качественный пароизоляционный слой?

 

Можно ли сняв несколько досточек вагонки выполнить какое-либо напыление по всей плоскости для кровли? Или подобных технологий, да еще и аккуратных (дом все-таки с постоянным проживанием) попросту нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли сняв несколько досточек вагонки выполнить какое-либо напыление по всей плоскости для кровли?

Это всё равно, что одеть кофту и штаны под гидрокостюм, не снимая его.

 

Короче - никак.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собственно вводные:

1. Есть жилой эксплуатируемый дом с кровлей мансардного типа;

2. Пароизоляция выполнена не качественно, что приводит к появлению конденсата в пироге утепления;

3. Потолки зашиты вагонкой;

 

Вопрос:

 

Как и с помощью чего, не выполняя полный демонтаж вагонки сделать качественный пароизоляционный слой?

 

Можно ли сняв несколько досточек вагонки выполнить какое-либо напыление по всей плоскости для кровли? Или подобных технологий, да еще и аккуратных (дом все-таки с постоянным проживанием) попросту нет?

 

Более чем странно, увидеть такой вопрос от человека занимающегося "утеплением фасадов и не только" (((

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Более чем странно, увидеть такой вопрос от человека занимающегося "утеплением фасадов и не только" (((

 

Почему же)

Задувка пароНЕпроницаемой пеной, которая по сути и выполнит нужную функцию разве не вариант?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задувка пароНЕпроницаемой пеной, которая по сути и выполнит нужную функцию разве не вариант?

Во первых, вы хотели получить

пароизоляционный слой

А вами указанная "пена" - теплоизоляционный материал. Пусть и паронепроницаемый.

 

Но есть один момент: для того что бы применить пену, вам необходимо, для начала, извлечь уже уложенный утеплитель. Учитывая, что вы не хотите глобально всё разбирать, то данная задача кажется абсурдной.

 

А учитывая то, что крыша уже как-то утеплялась и есть какая-то, хоть и кривая, но пароизоляция, то пр применении пены важно ещё иметь визуальный доступ ко всем углам, для контроля качества работ.

 

Добавлено через 1 минуту

Пароизоляция выполнена не качественно

к стати, а откуда такая информация? учитывая, что всё уже зашито и скрыто от глаз?

 

Добавлено через 2 минуты

что приводит к появлению конденсата в пироге утепления

Важно понимать:

а)где конкретно появляется конденсат: в толще утеплителя или на поверхности кровельного материала и протекает через подкровельную гидроизоляцию?

б)как обеспечена подкровельная вентиляция?

 

Возможно, ответ на эти 2 вопроса дадут более полную картину, где будет выявлено, что, или проблема вовсе не в пароизоляции, или проблема более глобальная и комплексная.

  • Лайк 2