газовый котел и електрощит в одной комнате

kratzer

Рекомендовані повідомлення

Добрый день

Есть отдельная "комната" 5.2 кв.м

Можно ли в ней размистетить газовый котел(до 20квт), бойлер литров на 150, електрощит/стабилизатор напряжения для всего дома?

Cам електросчетчик будет размещен на фасаде.

Есть ли ограничения со стороны газовщиков ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть отдельная "комната" 5.2 кв.м

Отдельная комната должна иметь окно и вентканал, и не значиться в проекте как санузел или жилое помещение. Тогда хоть два электрощита ставьте. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ні, не можна.

Але ж є пошук на форумі в старих темах пошукайте. І скоріше за все у розділі про інженерне обладнання, а не тут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо узнавать у газовщиков, но точно знаю одного человека, у которого газовый котел стоит в одном помещении с элктрощитком. Себе тоже так планирую. Это очень жирно - для щитка делать отдельную комнату
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но точно знаю одного человека, у которого газовый котел стоит в одном помещении с элктрощитком.

Точно знаю больше 50 домов с таким раскладом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Згідно п. 6.1 (г) ДБН В.2.5-23:2010, від електрощита до елементів газових мереж повинна бути дотримана мінімальна відстань 1 м. Також на вводі газопроводу повинен бути встановлений клапан-відсікач, який автоматично перекриває подачу газу при витоку газу. Якщо ці дві умови дотримані, то можна ставити в одному приміщенні.
  • Лайк 5