blacktigra Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Всем привет. Планирую подключаться к ТП, до которой около 500 метров. Судя по всему, счетчик будет висеть на ТП (ТУ пока не выдали). Очевидно, что из-за большой длины кабеля будут потери. Что я в итоге получу из-за этих потерь? Меньшее напряжение на своем конце кабеля? Меньшую мощность? Более высокий итоговый тариф? Все вместе? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Всем привет. Планирую подключаться к ТП, до которой около 500 метров. Судя по всему, счетчик будет висеть на ТП (ТУ пока не выдали). Очевидно, что из-за большой длины кабеля будут потери. Что я в итоге получу из-за этих потерь? Меньшее напряжение на своем конце кабеля? Меньшую мощность? Более высокий итоговый тариф? Все вместе? Спасибо. Все сразу. Проводник - резистор, на который уходит часть выделенной активной мощности. Напряжение перераспределяется между ним и полезной нагрузкой. Платить в этой ситуации придется и за полезную нагрузку и за потери в кабеле. Чтобы корректно рассчитать эти потери, нужно знать: - одна или три фазы - какой автомат на щитке - какой тип кабеля (материал и сечение жил). Если потери составят, скажем, 5%, с этим вполне можно мириться. Если больше, с ними можно успешно бороться увеличением сечения кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 У меня и у соседей : 3 фазы, рассчётная мощность 16 кВт, рассчётный ток 27А, автоматы на 32А, счетчик на ТП, от ТП до домов кабель ВВГ 4Х10 в траншее. В приложениях к Договорам указаны "Потери напряжения" : - L=30м (Ближайший к ТП дом) 0,62 - L=120м 2,5 - L=180м (Мой дом) 3,74 Т.е. потери напряжения практически прямопропорциональны расстоянию от ТП. Можете прикинуть потери на 500 метров. И это, как я понимаю, чисто рассчётные цифры. В реале, мне кажется, ещё поболе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Все сразу. Проводник - резистор, на который уходит часть выделенной активной мощности. Напряжение перераспределяется между ним и полезной нагрузкой. Платить в этой ситуации придется и за полезную нагрузку и за потери в кабеле. Чтобы корректно рассчитать эти потери, нужно знать: - одна или три фазы - какой автомат на щитке - какой тип кабеля (материал и сечение жил). Если потери составят, скажем, 5%, с этим вполне можно мириться. Если больше, с ними можно успешно бороться увеличением сечения кабеля. А если не сложно, можете прикинуть какие потери получатся при нагрузке в 15 кВт, на 500 метрах, с кабелем 4х35, алюминий (СИП)? Автомат пока не известен, еще не получил ТУ. Спасибо заранее. - L=30м (Ближайший к ТП дом) 0,62 - L=120м 2,5 - L=180м (Мой дом) 3,74 Это в процентах, верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 На 500 метров если воздушкой то выходит минимум СИП35 нужен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIESSMANN Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Для такой длины нужно 35мм по меди или 50мм по алюминию. При вашем сечении 10мм по меди у вас потери будут около 15%. Всек расчеты делала програма "Электрик 6.6" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 А если не сложно, можете прикинуть какие потери получатся при нагрузке в 15 кВт, на 500 метрах, с кабелем 4х35, алюминий (СИП)? Автомат пока не известен Этого достаточно, автомат будет из расчета 5 кВт по фазе, т.е. 25А (220*25=5500 Вт). Удельное сопротивление алюминия 0,0271 Ом*кв.мм/м. При симметричной трехфазной нагрузке (идеальный вариант) ток в нулевом проводе равен нулю и можно считать одну длину (при однофазном подключении - две длины, т.е. в обе стороны). Сопротивление провода R=0,0271*500/35=0,387 Ом Если по проводнику течет ток 25А, падение напряжения на нем составляет U=IR=25*0,387=9,675 В, т.е. если на трансформаторе фазное напряжение 220 В, на входе в дом напряжение 210,3 В. Потери составят ~4,4%, что вполне сносно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Это в процентах, верно? Ну не в вольтах же. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Для такой длины нужно 35мм по меди или 50мм по алюминию. При вашем сечении 10мм по меди у вас потери будут около 15%. Всек расчеты делала програма "Электрик 6.6" Мне вариант расчета от engeneer как то больше нравится. )) engeneer, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 engeneer, спасибо. Это старине Георгу Симону Ому спасибо, эт все он придумал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Мне вариант расчета от engeneer как то больше нравится. )) engeneer, спасибо. В посте №5 я вам без расчетов дал минимальное значение кабеля. На ТП обычно не ставят 220, при разных нагрузках там перемычки на 230-245 кидают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...