Растолкуйте по потерям при большой длине кабеля.

blacktigra

Рекомендовані повідомлення

Всем привет.

Планирую подключаться к ТП, до которой около 500 метров. Судя по всему, счетчик будет висеть на ТП (ТУ пока не выдали).

Очевидно, что из-за большой длины кабеля будут потери.

 

Что я в итоге получу из-за этих потерь?

Меньшее напряжение на своем конце кабеля?

Меньшую мощность?

Более высокий итоговый тариф?

Все вместе?

 

Спасибо. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет.

Планирую подключаться к ТП, до которой около 500 метров. Судя по всему, счетчик будет висеть на ТП (ТУ пока не выдали).

Очевидно, что из-за большой длины кабеля будут потери.

Что я в итоге получу из-за этих потерь?

Меньшее напряжение на своем конце кабеля?

Меньшую мощность?

Более высокий итоговый тариф?

Все вместе?

Спасибо. :)

Все сразу. Проводник - резистор, на который уходит часть выделенной активной мощности. Напряжение перераспределяется между ним и полезной нагрузкой.

Платить в этой ситуации придется и за полезную нагрузку и за потери в кабеле.

Чтобы корректно рассчитать эти потери, нужно знать:

- одна или три фазы

- какой автомат на щитке

- какой тип кабеля (материал и сечение жил).

Если потери составят, скажем, 5%, с этим вполне можно мириться. Если больше, с ними можно успешно бороться увеличением сечения кабеля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня и у соседей : 3 фазы, рассчётная мощность 16 кВт, рассчётный ток 27А, автоматы на 32А, счетчик на ТП, от ТП до домов кабель ВВГ 4Х10 в траншее.

В приложениях к Договорам указаны "Потери напряжения" :

 

- L=30м (Ближайший к ТП дом) 0,62

- L=120м 2,5

- L=180м (Мой дом) 3,74

 

Т.е. потери напряжения практически прямопропорциональны расстоянию от ТП. Можете прикинуть потери на 500 метров. И это, как я понимаю, чисто рассчётные цифры. В реале, мне кажется, ещё поболе. :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все сразу. Проводник - резистор, на который уходит часть выделенной активной мощности. Напряжение перераспределяется между ним и полезной нагрузкой.

Платить в этой ситуации придется и за полезную нагрузку и за потери в кабеле.

Чтобы корректно рассчитать эти потери, нужно знать:

- одна или три фазы

- какой автомат на щитке

- какой тип кабеля (материал и сечение жил).

Если потери составят, скажем, 5%, с этим вполне можно мириться. Если больше, с ними можно успешно бороться увеличением сечения кабеля.

 

А если не сложно, можете прикинуть какие потери получатся при нагрузке в 15 кВт, на 500 метрах, с кабелем 4х35, алюминий (СИП)?

Автомат пока не известен, еще не получил ТУ.

Спасибо заранее.

 

- L=30м (Ближайший к ТП дом) 0,62

- L=120м 2,5

- L=180м (Мой дом) 3,74

Это в процентах, верно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для такой длины нужно 35мм по меди или 50мм по алюминию.

При вашем сечении 10мм по меди у вас потери будут около 15%.:(

Всек расчеты делала програма "Электрик 6.6"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если не сложно, можете прикинуть какие потери получатся при нагрузке в 15 кВт, на 500 метрах, с кабелем 4х35, алюминий (СИП)? Автомат пока не известен

Этого достаточно, автомат будет из расчета 5 кВт по фазе, т.е. 25А (220*25=5500 Вт).

Удельное сопротивление алюминия 0,0271 Ом*кв.мм/м.

При симметричной трехфазной нагрузке (идеальный вариант) ток в нулевом проводе равен нулю и можно считать одну длину (при однофазном подключении - две длины, т.е. в обе стороны).

Сопротивление провода R=0,0271*500/35=0,387 Ом

Если по проводнику течет ток 25А, падение напряжения на нем составляет U=IR=25*0,387=9,675 В, т.е. если на трансформаторе фазное напряжение 220 В, на входе в дом напряжение 210,3 В.

Потери составят ~4,4%, что вполне сносно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для такой длины нужно 35мм по меди или 50мм по алюминию.

При вашем сечении 10мм по меди у вас потери будут около 15%.:(

Всек расчеты делала програма "Электрик 6.6"

 

Мне вариант расчета от engeneer как то больше нравится. :)))

 

engeneer, спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне вариант расчета от engeneer как то больше нравится. :)))

 

engeneer, спасибо.

 

В посте №5 я вам без расчетов дал минимальное значение кабеля.

На ТП обычно не ставят 220, при разных нагрузках там перемычки на 230-245 кидают

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах