Собираюсь построить склад: размером 8 м. х 11 м., высота стены - 4,5 м.

Крыша двухскатная, перекрытие деревянный брус усиленный металлическими пластинами. Кровля - металлопрофиль, подшит сэндвич панелью из минеральной ватой 100 мм.

Фундамент уже залит, армированная лента 40 см., глубина 1 м.

 

Изначально планировал построить из металлокаркаса и зашить сэндвич панелями. Посчитал, что если строить из газоколонка - будет дешевле.

 

Нужно мнение знатоков:

Если сложить снены из газоблока D400, размер 250х200х600, с 2мя армирующими поясами на 2,5 м., верхний 4,5 м. Будет ли такая конструкция устойчивой? Тоже из D300 или D500? Может усилить стену металическими стойкам через 3 м?

 

P.S. Если ширина газоблока 300 или 350 мм экономической целесообразности практически нет, стоимость сендвич-панели 1 кв. (ППУ – 80 мм.) – 900 грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем 2 армопояса?

 

Стоимость металлокаркаса + панели с работами - около 300 тыс грн.

Стоимость стен из газобетона с работами (без отделки) при толщине 400 мм - 140-150 тыс. Армопояс - ну пусть еще 20-30 тыс. Итого до 200 тыс.

 

Стена несущая высотой 4500 - меньше 300 не делал бы, да и в принципе несущую стену из газобетона надо делать побольше. Потом же еще и ворота захотите, и окна, и т.п. - в тонкой стене это будет проблемно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...