Надежна ли устройство стропильной системы?

Lessy

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!

 

Помогите разобраться насколько надежна данная конструкция.

Деревянные балки перекрытия 200*100, стропил 150*100. Шаг балок 800.

Смущает длина балки 6 м. Будет ли балка такой длины достаточно надежной?

Чертежи в файле (к сожалению картинки в плохом качестве. Надеюсь что-то будет видно)

 

Спасибо!

S70316-122554.thumb.jpg.20b8cfd3004142ce657b448b47f2fdf4.jpg

S70316-122603.thumb.jpg.ae34938dd918fa3fdd04bcc1bd30d261.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень мало информации, что бы дать какую то адекватную консультацию. Не понятно, что за перекрытие(чердак, жилое помещение), сечение стропил вообще интересное. Обычно если не достаточно расчетного сечения, увеличивают высоту, например 50х200, 60..80.... уменьшают шаг
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень мало информации, что бы дать какую то адекватную консультацию. Не понятно, что за перекрытие(чердак, жилое помещение), сечение стропил вообще интересное. Обычно если не достаточно расчетного сечения, увеличивают высоту, например 50х200, 60..80.... уменьшают шаг

 

Холодный чердак.

И еще есть такая информация (в картинках)

 

Есть мнение, что :

1) нужно делать не колонны, на которые ложить продольные балки, а несущую стену делать

2) делать эту стену в другом месте, чтобы поперечные балки были 4 и 5 метров, а не 3 и 6 как сейчас.

S70317-124708.thumb.jpg.fcf31670d3604296afef67d9facd53f8.jpg

S70317-124703.thumb.jpg.84a8b2b36c53fb361f8bbaf0f18648e8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От выложенных чертежей пользы ноль.

Там "проектант" раскидал стропила под лозунгом "стройбаши сами поймут как лучше..."

 

Тут не ясна конструктивная схема.

Пока что в этом виде стропилка рухнет почти сразу же.

Так что, нужно отдельно проект стропильной системы делать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От выложенных чертежей пользы ноль.

Там "проектант" раскидал стропила под лозунгом "стройбаши сами поймут как лучше..."

 

Тут не ясна конструктивная схема.

Пока что в этом виде стропилка рухнет почти сразу же.

Так что, нужно отдельно проект стропильной системы делать

 

Не думала, что всё так плохо. Значит будем разбираться с "проектантамт"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

карнизный узел тоже гениальный:

*термодерево и металлочерепица - идеальное сочетание!

*вентзазор без вентзазора (закупоренный в карнизе)

*гидробарьер мастерпол

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×