Настройка котла

oleks.ander

Рекомендовані повідомлення

Vchм, можна детальніше, де потужнісь в Ваших вимірах?

Расход газа (ограничивается в настройках)

это и есть мощность. Собственно мощность регулируется клапаном ограничивая расход газа. Расход замерял по счётчику за минуту. Температуру обратки мониторил после выключения горелки и турбинки при работающем насосе после стабиллизации показаний.

 

Добавлено через 46 минут

У меня двухконтурный котел vaillant atmotec 24.0 КВт.

www.vaillant.ua/downloads/manuals/boilers/tec-wh/atmo/atmotec-mini-im-to-222314.pdf

 

.

Обратите внимание на:

12 Технические данные

Диапазон модуляции 9.6-24

Диапазон тепловой нагрузки 10.7-26.7

Получается:

кпд на минимуме 9.6/10.7=0.9

кпд на максимуме 24/26.7=0.9

Разницы совсем нет...