Балка под плитами:
- пролет 4,0 метра;
- сечение 300х300;
- продольная арматура ф25 А500С;
- хомуты ф6 А240С (берет сомнение что там ф12, а если так, то пойдет в запас по прочности) с шагом 200мм;
- бетон В25.
В результате балка выдержит нагрузку около 4 т/м, может до 5 т/м.

Для проверочного расчета несущей способности плит нужны дополнительные данные:

Во-первых укажите следующее:
- конструкция пола второго этажа(что будет на плитах: стяжки, плитка, теплый пол, утеплитель, линолеум, ковролин и т. п.)
- лестница: ширина, высота, длина, чем будет отделана, линолеум, плитка, гранит и т.п.

Во-вторых по плитам нужны данные:
- когда (год) и где (в идеале завод) покупали;
- длина плит 6 метров ровно, или 5,9 или 6,1 метр?
stlav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 16:53   #42
МИР СТУПЕНЕК
Форумчанин
Аватар для МИР СТУПЕНЕК
 
Регистрация: 25.05.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 260
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 52 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
О каких допнагрузках идет речь? Ведь эти плиты и так всем своим весом давят на эту балку, а если подвести дополнительную опору под консоль, то нагрузка на балку лишь уменьшится...
Сейчас балка воспринимает равномерно распределенную вертикальную нагрузку по всей длине.
После усиления - дополнительно добавиться поперечная сила по средине пролета, одной из составляющей которой будет фактическая нагрузка от части верхнего марша монолитной ж/б лестницы.
МИР СТУПЕНЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 20:12   #43
МИР СТУПЕНЕК
Форумчанин
Аватар для МИР СТУПЕНЕК
 
Регистрация: 25.05.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 260
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 52 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
Судячи з записів, там клітка з 25 арматури і заводський В25.

Переспав я з цими думками. Варіант з укріпленням плити зверху + заливка і армування 2 пустот на кожній плиті подобається більше.Висота другого поверху дозволяє зробити до 7 см стяжки

Думаю зроблю якусь підпору і буду відкривати пустоти.

Ще питання зверху плити в зоні монтажних петель є армування сіткою, принаймні десь я її бачивв своїх плитах. ЇЇ прутки різати не хочу-правильна думка?
Усиление таким способом (вскрывание пустот сверху) довольно "щепетильное" занятие. Не думаю, что простые рабочие выполнят эту работу качественно и все пустоты нормально заполнятся бетоном. Пустоты нужно вскрывать еще на некоторое расстояние за балку перекрытия.
Плюс увеличение толщины "пирога" чистового пола по всей площади второго этажа приведет к дополнительным затратам.
Нужно сравнить стоимость нескольких вариантов выхода из сложившейся ситуации.
Миниатюры
1.jpg   2.jpg  
МИР СТУПЕНЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо МИР СТУПЕНЕК за это полезное сообщение:
lastandr (23.07.2019), PPA (24.07.2019)
Старый 23.07.2019, 20:29   #44
lastandr
Старожил форума
Аватар для lastandr
 
Регистрация: 17.03.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,429
Вы сказали Спасибо: 429
Поблагодарили 1,411 раз(а) в 1,000 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от МИР СТУПЕНЕК Посмотреть сообщение
Сейчас балка воспринимает равномерно распределенную вертикальную нагрузку по всей длине.
После усиления - дополнительно добавиться поперечная сила по средине пролета, одной из составляющей которой будет фактическая нагрузка от части верхнего марша монолитной ж/б лестницы.
Зато в 2раза уменьшится нагрузка от консольновисящих концов плит...
lastandr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Старый 23.07.2019, 20:30   #45
stlav
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 24.04.2016
Пол: Мужской
Сообщений: 36
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для stlav с помощью AIM
По умолчанию

Во вскрытии пустот сверху, да и в выполнении всего комплекса работ в принципе нет ничего сложного и сверхъестественного.
stlav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 20:36   #46
МИР СТУПЕНЕК
Форумчанин
Аватар для МИР СТУПЕНЕК
 
Регистрация: 25.05.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 260
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 52 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Зато в 2раза уменьшится нагрузка от консольновисящих концов плит...
Согласен с Вами Но прежде чем что-то делать, лучше перестраховаться расчетом.
МИР СТУПЕНЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 20:42   #47
lastandr
Старожил форума
Аватар для lastandr
 
Регистрация: 17.03.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,429
Вы сказали Спасибо: 429
Поблагодарили 1,411 раз(а) в 1,000 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Нужно сравнить стоимость нескольких вариантов выхода из сложившейся ситуации.
А вот этот вариант очень даже экономный!
lastandr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Gitan (23.07.2019), PPA (24.07.2019), МИР СТУПЕНЕК (23.07.2019)
Старый 24.07.2019, 10:35   #48
PPA
Форумчанин
 
Регистрация: 19.06.2008
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 184
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 48 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию

Нарешті знайшов всі документи
Довжина плит менша ніж я зазначив вище.

1 плита 5300*1200(привезли довшу на 10 см від замовленної, бо як мені сказали, замовлена мною не пройшла перевірку. Чи може зламали при завантаженні )
2 плита 5200*1000
3,4 плити 3700*1000
5 плита 4300*1500
Це перелік усіх плит, що лежать на балці

Тепер по навантаженню
1,2 плити- коридор Хps+стяжка 4-5 см+паркетна дошка. На 2 плиті частково стоїть стіна з 100 ГБ. На неї опирається марш шириною в 1 метр(його вага приблизно 700кг, бо на 2 марша пішло 1,5 куба бетону)

3,4 плити по торцях стіна 300ГБ, поесередині стіна з 100ГБ (це приміщення-невелика ванна планується:Хps, стяжка, керамічна плитка і санфаянс.
На 4 плиті по лівій стороні стіна з 300ГБ

на 5 плиті-Спальня:Хps+ стяжка+ ковролін з мебелі: хіба столик з кріслом

Ще з навантаження дерев'яні балки перекритття горища 200*60+вата 30. На горищі:підпори конька+сам коньок зміщений вліво(на креслені видно)

Запасу на чистову підлогу маю близько 7см(цей рівень вийшов при розрахуванні сходів)

Ще по замовленню плит 2015 рік. замовляв тут:
ukfreewell.com.ua/ua/zbv/pliti-perekrittya.html (не реклама)
при доставці сказали, ща машина їде з Чернігова
плити виготовленні по ДСТУ( уточнював телефоном)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pk11.png
Просмотров: 19
Размер:	37.8 Кб
ID:	665619

Пс: стосовно сходів мій прораб наполягає, що плита цим маршем зв'язана з бетонною міжповерховою площадкою(товщина 250+арматура). І що тепер це все одне ціле, "арочний упор" і все таке. Мов за цю плиту взагалі немає чого турбуватися

Последний раз редактировалось PPA; 24.07.2019 в 11:27.
PPA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2019, 11:53   #49
МИР СТУПЕНЕК
Форумчанин
Аватар для МИР СТУПЕНЕК
 
Регистрация: 25.05.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 260
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 52 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию

[QUOTE=PPA;4930585
Пс: стосовно сходів мій прораб наполягає, що плита цим маршем зв'язана з бетонною міжповерховою площадкою(товщина 250+арматура). І що тепер це все одне ціле, "арочний упор" і все таке. Мов за цю плиту взагалі немає чого турбуватися[/QUOTE]

Характер работы данного узла совсем не похож на арку. Консольная плита работает на изгиб. Узел опирания марша на перекрытие не жёсткий.
МИР СТУПЕНЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо МИР СТУПЕНЕК за это полезное сообщение:
PPA (24.07.2019)
Старый 24.07.2019, 14:24   #50
СигурниВивер
Форумчанин
 
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 345
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 144 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию

У меня при установке плиты произошел удар концом о балку (устанавливал ее на лестничный марш, но без вылета), плита была только утром пропарена на заводе и не успела набрать прочность (ждал 2 месяца своего заказа, сделали в последний день). Отбилась часть плиты, высыпался бетон, осталась торчать арматура длинной 300-400 мм по всей ширине. Установили плиту с опиранием на арматуру, снизу подпер бревном. Не мог ждать еще 2 месяца новой плиты. Позвонил конструктору он нарисовал схему с разбитием верхних пустот и заведением внутрь арматурного каркаса (через 1 пустоту). Ввел каркас, поставил снизу и с боку опалубку, с помощью вибратора залил пустоты. Схема рабочая, сложностей не возникло.
СигурниВивер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо СигурниВивер за это полезное сообщение:
PPA (24.07.2019)
Старый 24.07.2019, 15:13   #51
PPA
Форумчанин
 
Регистрация: 19.06.2008
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 184
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 48 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от МИР СТУПЕНЕК Посмотреть сообщение
Плюс увеличение толщины "пирога" чистового пола по всей площади второго этажа приведет к дополнительным затратам.
Нужно сравнить стоимость нескольких вариантов выхода из сложившейся ситуации.
чим більше дивлюсь, тим більше подобається 2 варіант
По онлайн калькулятору виходить, що навіть 2 12х двотаврів на плиту мені вистачить.Для надійності, мабуть, візьму 14
PPA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PPA за это полезное сообщение:
Старый 25.07.2019, 18:56   #52
PPA
Форумчанин
 
Регистрация: 19.06.2008
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 184
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 48 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию

Шановні, ще таке питання : а ці 2 поздовжніх розрізи до пустот не сильно послаблять саму плиту?
PPA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2019, 19:17   #53
stlav
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 24.04.2016
Пол: Мужской
Сообщений: 36
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для stlav с помощью AIM
По умолчанию

Вы ее снизу по-любому для начала подпираете, а потом замоноличиваете эти пустоты. Ослабление временное. пока бетон не наберет прочность.
stlav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stlav за это полезное сообщение:
lastandr (25.07.2019), МИР СТУПЕНЕК (26.07.2019)
Ответ

Опции темы



Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании