Как укрепить перегруженную плиту перекрытия?

Hunter

Рекомендовані повідомлення

Такая ситуация.

Имеем перекрытие 2-го этажа - плиты ПК 68*15*8.

По самому краю одной из них идет перестенок из газобетона толщиной в 0.24 м. и длиной 4,8 м. плюс центр этой же плиты является основой для дымохода в 1/2 кирпича толщиной и 6.5 м. высотой (900 шт кирпича), который примыкает задней стенкой к перестенку. Плюс в плите пробито тверстие под трубу для дымохода диаметром - 0.18 м.

Вопрос состоит в том, каким образом лучше укрепить эту плиту? Достаточно ли будет подпереть ее снизу двумя кирпичными столбиками в районе дымоходной трубы?

Всем заранее спасибо за помощь.

 

1 - перестенок ГБ, высота 3м.

2 - дымоход кирпичный

3 - плита перекрытия

4 - армопояс

5 - отверстие под дымоход.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такая ситуация.

Имеем перекрытие 2-го этажа - плиты ПК 68*15*8.

По самому краю одной из них идет перестенок из газобетона толщиной в 0.24 м. и длиной 4,8 м. плюс центр этой же плиты является основой для дымохода в 1/2 кирпича толщиной и 6.5 м. высотой (900 шт кирпича), который примыкает задней стенкой к перестенку. Плюс в плите пробито тверстие под трубу для дымохода диаметром - 0.18 м.

Вопрос состоит в том, каким образом лучше укрепить эту плиту? Достаточно ли будет подпереть ее снизу двумя кирпичными столбиками в районе дымоходной трубы?

Всем заранее спасибо за помощь.

 

1 - перестенок ГБ, высота 3м.

2 - дымоход кирпичный

3 - плита перекрытия

4 - армопояс

5 - отверстие под дымоход.

Вариантов много

1 вар - сделать как вы думаете - подпереть столбом снизу.

2 вариант - подвести снизу пару двутавров - на пролет 6.8м ну это гдето 24-27 балка (2шт). Хлопотно это и высота потолков теряется.

 

Еще неплохой вариант - подвесить плиту на ферме или балке.

Т.е. конструкцию ставим сверху.

Ферма устанавливается на втором этаже под потолком - высотой гдето с полметра, сечением из уголков например 63х5(верхний и нижний пояс). Весить ферма будет гдето 400-500кг. Выполняется ферма из поясов и элементов решетки.

И от фермы вниз идут тяжи - из арматуры. Просверливаете плиту, запускаете арматуру.

Под плитой устанавливаете стальную полосу. К ней привариваете тяжи.

Тяж должен быть натянут - натяжение обеспечивается резьбовым соединением.

Делал я такие штуки.

 

Еще как вариант -уменьшить нагрузку - разобрать трубу - выполнить оцинкованый дымоход в футляре и зашить гипсом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот набирающая популярность в Украине штучка - усиление несущей способности конструкций углерод-эпоксидными ламинатами.

Суть в том, что на нижнюю поверхность плиты перекрытия или балки, естественно, работающей на растяжение,наклеивается на эпоксид углерод-эпоксидный(е) полосы-ламинаты.

Эти ламинаты, благодаря дико большому модулю упругости углеродных волокон, грубо говоря, на дают плите прогибаться.

Это не требует доп. металлических и кирпичных "подпорок".

Не в Украине работает с 1985 года.

(ссылка устарела)

 

Фотки как это выглядет сброшу позже.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эти ламинаты, благодаря дико большому модулю упругости углеродных волокон, грубо говоря, на дают плите прогибаться.

Это не требует доп. металлических и кирпичных "подпорок".

Не в Украине работает с 1985 года.

(ссылка устарела)

 

Фотки как это выглядет сброшу позже.

О! характеристики просто космос!

Сталь проката(балка, швелер, уголок) - растяжение, сжатие - 235 МПа

 

Арматура А500 -растяжение (сжатие)

для предельного состояния первой группы Rs - 450МПа

 

Материал Megaplate -3100Мпа - на растяжение.

 

Посмотрел я протокол испытаний этого материала на сжатие.

(ссылка устарела)

особенно заинтересовал график деформаций.

Т.е. бетонная призма обклеенная этим материалом и необклеенная деформируются одинаково! Следовательно материал - не уменьшает деформаций на сжатие.

Когда бетон продеформировался до критического напряжения - в работу вступает этот материал. Но бетона ж в этом случае уже нет - он потрещал весь, осталась груда мусора.

Ну и выводы в п.4. удовлетворительно-неутешительные.

Происходит отклеивание полос от бетона по причине того - что бетона уже нет - он сдеформировался и рубашка держит груду бетонных глыб.

 

Вообще то применение этого материала - вопрос интересный.

Применять его есть смысл - если это приведет к удешевлению конструкции.

Вот у меня есть сейчас пару объектов в работе, где можно применить этот материал.

В первом случае - кирпичный дом 18 эт. на левом берегу в г.Киеве (10 лет назад построеный) -люди квартиры оформили договором купли-продажи, отделку сделали, дорогую мебель поставили, ну и живут там.

Так вот трещат стены сильно -можно сказать что дом аварийный, и уже нужно отселять жильцов.

Проектом предусматриваются усиление кирпичных стен -стальными обоймами+ рубашки из полосы 50мм вертикальной и горизонтальной шагом 500х500см с каждой стороны стены соединенные шпильками на резьбе.

А второй объект - вообще интересный - нужно усилить жб плиту 250мм S=400м2 в элитном доме в центре Киева. Тоже полосы хочу применять. Тон десять металла насчитал. Краном метал не поднять - прийдется культуристами на 13 этаж по лестнице носить. И заказчик там очень любопытный -любит применять всякие передовые технологии.

Так что фотки по объектам -где применялся материал были бы интересны очень.

 

Еще интересный момент в применении этого материала - можно ли его применять для металлоконструкций? Т.е. изготавливается металлоконструкция - которая потом обклеивается этим материалом - составное сечение? Или даже не обклеивается - а соединяется метал и полоса болтовыми соединениями. Болтов можно много насовать к примеру.

 

Какова стоимость этого материала ? Например - сколько стоит 1 м3 полосы?

Имеется ввиду выгодно ли его применять в новом строительстве - или только для реконструкции?..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариантов много

1 вар - сделать как вы думаете - подпереть столбом снизу.

2 вариант - подвести снизу пару двутавров - на пролет 6.8м ну это гдето 24-27 балка (2шт). Хлопотно это и высота потолков теряется.

 

Еще неплохой вариант - подвесить плиту на ферме или балке.

Т.е. конструкцию ставим сверху.

Ферма устанавливается на втором этаже под потолком - высотой гдето с полметра, сечением из уголков например 63х5(верхний и нижний пояс). Весить ферма будет гдето 400-500кг. Выполняется ферма из поясов и элементов решетки.

И от фермы вниз идут тяжи - из арматуры. Просверливаете плиту, запускаете арматуру.

Под плитой устанавливаете стальную полосу. К ней привариваете тяжи.

Тяж должен быть натянут - натяжение обеспечивается резьбовым соединением.

Делал я такие штуки.

 

Еще как вариант -уменьшить нагрузку - разобрать трубу - выполнить оцинкованый дымоход в футляре и зашить гипсом

 

 

Всем огромное спасибо за советы.

Думаю, самый простой и надежный вариант : -уменьшить нагрузку - разобрать трубу - выполнить оцинкованый дымоход в футляре и зашить гипсом[/QUOT

К тому же, дымоход предназначен только для камина и внутри будет идти труба из нержавейки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 Саша Пряха

Для начала как выглядит усиленная ламинатами плита перекрытия

Общая толщина ламината и клея составляет 4-5 мм. Эта толщина легко потом нивелируется штаклевкой.

Углепластиковые усилители работают ТОЛЬКО на растяжение.

Бетонные, металлические, деревянные фермы, плиты, балки.

DSC02531sm.jpg.7f0bec7f74c260bef584a62c7c497e97.jpg

DSC02548sm.jpg.5ecad69b24862977cf738a3881e0d128.jpg

DSC02550sm.jpg.29d92897af13d99314d7912663617519.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По ценам.

Стоимость идет за 1 мп.

 

  • Мегаплейт-50 (ширина 50 мм) = 165 грн за 1 мп
  • Мегаплейт-100 (ширина 100 мм) = 305 грн за 1 мп

Стоимость 1 кг эпоксидного клея для Мегаплейт = 64,53 грн.

Расход клея на 1 мп ламината = 0,1 - 0,18 кг

 

Общая розничная цена приклеенного Мегаплейт-50 = 175 грн на 1 мп

Общая розничная цена приклеенного Мегаплейт-50 = 320 грн на 1 мп

 

Вес 1 мп Мегаплейт-50 = 0,130 кг

Вес 1 мп Мегаплейт-100 = 0,280 кг

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Интересный материал.

Материал прочнее стали С235 (235МПа) в 15 раз.

А стоит в 30 раз дороже (вроде правильно посчитал?).

Имеется ввиду - равная прочность в обеих вариантах,

то метал стоит в 2 раза дешевле.

Правда металлоконструкцию еще надо собрать, стоимость монтажа наверное дешевле получится чем метал монтировать.

Буду предлагать заказчикам, может кто и заинтересуется.

Жаль раньше не знал - у меня проект мансарды был на 250т металла - можно было туда на фермы применить. Но масивные конструкции в проектировании у меня попадаются. Вобщем буду думать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно.

Нужно считать стоимость материала и его инстоляции.

Процедура усиления (очистить поверхность, нанести слой клея на ламинат и прижать к поверхности), вес усилителя дают большое преимущество перед металлическим вариантом.

Сейчас Мегаплейт с Мегарэп в основном применяют в Украине для восстановления несущей способности мостов.

Если все будет хорошо, то в этом году наш партнер будет усиливать плиты перекрытия на одном из заводов Днепропетровской области.

Высота монтажа 17 м. В этом случае композиты - получился единственным вариантом.

Приднепровская Гос.Академия строительства и архитектуры провела натурные испытания и дала ОЧЕНЬ ДОБРО.

Посилання на коментар