Консервація бетонного цоколя в котловані на зиму

Tarasiy

Рекомендовані повідомлення

Шановні форумчани!

 

 

Залито ростверк по сваях і цокольний поверх та перекриття над ним. Висота ростверку 80 см. Він частково на 20-30 см виступає із землі. На жаль., не встигаю зараз обклеїти руберодом через погодні умови і наближення зими (треба зробити викружку, підрівняти деякі ділянки щоб рівно ліг рубероїд, і потім цей свіжий розчин/клей має ж висохнути в ідеалі 28 днів…)

Отож питання – щоб не засипати усе частково вручну потім навесну вручну розкопувати? Як законсервувати обєкт на зиму? Залишати як є? Розрівняти вздовж ростверку траншею шириною 50 см і щільно укласти по цій траншеї по листу білого пінопласту ПСБ-15 вздовж фундаменту, щоб менше промерзало під фундаментом?

PS Оскільки котлован на схилі опади все одно будуть попадати частково в котлован.

 

 

2b28f6e0561fba4b7133fb876f60a21f.jpg

 

 

 

20ffb38123e83bc0f4a975f949dbc563-full.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Залито ростверк по сваях і цокольний поверх та перекриття над ним.

Вам что, заняться больше нечем? Ваше сооружение не нуждается ни в каких мероприятиях по консервации, ежели, конешно, не собираетесь его "заморозить" на пятилетку...:beer:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за відповідь!

Уточняю щодо свай: арматура зі свай заведена в ростверк на 50 см і НЕ є сильно розігнута в сторони (каркас надягали зверху, не було як розігнути арматуру, яка виступала зі свай). Думаєте, при промерзанні грунту від свай ростверк не відірве?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за відповідь!

Уточняю щодо свай: арматура зі свай заведена в ростверк на 50 см і НЕ є сильно розігнута в сторони (каркас надягали зверху, не було як розігнути арматуру, яка виступала зі свай). Думаєте, при промерзанні грунту від свай ростверк не відірве?

при промерзанні грунту від свай ростверк не відірве?

Не відірве, ведь сверху его еще этаж бетонных стен...

Но вот немного отвести от него воду стоит.Для этого подсыпьте глинистого грунта вдоль ростверка с уклоном наружу и простелите фундаментную пленку в 2-3 слоя с заходом на стены и присыпьте ее слоем грунта 10-15см

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ok) Враховуючи, що навколо стінки котловану, цоколь весь майже стойїть в котловані, можу зробити ухил глини вбік від фундаменту на см 50-60... Це все одно буде результативно?

 

Фундаметна плівка - це звичайний чорний поліетилен будівельний в 2 шари рукавом? Чи це має бути плантер з пупиришками?

 

PS Тут ще таке: Зверху плита перекриття, дощ із неї тече по стінам і явно потече ПІД плівку. Якщо докинути ще 15-20 см глини, щоб ростврерк був в глині на 60-70 см заглиблений, то чи давати плівку взагалі?

Змінено користувачем Tarasiy
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можу зробити ухил глини вбік від фундаменту на см 50-60... Це все одно буде результативно?

Да, этого будет достаточно...

це звичайний чорний поліетилен будівельний в 2 шари рукавом?

Да,желательно плотностью не менее 100...

 

Зверху плита перекриття, дощ із неї тече по стінам і явно потече ПІД плівку.

Этими осадками можно пренебречь...

 

Якщо докинути ще 15-20 см глини, щоб ростврерк був в глині на 60-70 см заглиблений, то чи давати плівку взагалі?

Можно и так, только нужно будет трамбануть эту глину...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

явно потече ПІД плівку

Тут ситуація не зовсім однозначна. Не хочете, щоб потекло під плівку - приклейте її край до бетону бітумно-каучуковою стрічкою.

Нічого не затече. Але! Думаєте, що бетон не намокне і через такий шов не пройде капулярна волога під плівку, під бітумно-каучуковою стрічкою? А з-під плівки у такому випадку куди має подітися волога, яка виходить з грунту? Правильно, у бетон піде, якщо він не гідроізольований.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отже, однозначно буду робити стік від фундаменту (ростверку) на 55-60 см з трамбовкою глини і так, щоб потім ця вода виходила з котловану в найнижчому з кутів (якраз з цього кута я зробив свіжі фото, коли починав робити ухил).

Цього буде достатньо?

 

Чи є смисл ось так укласти ПСБ15 (як на другому фото) по всій траншеї щоб не було промерзання під ростверком?

Тоді, якщо десь обвалиться трохи стінка котловану, вода все одно піде між щілинами пінопласту і далі під пінопластом по утрамбованій глині піде на вихід з котловану.

Так буде добре?

 

і чи такий підхід замінить укладання поліетиленової плівки?

 

f099923671543232686ac3a52ae90d88.jpg

 

 

0b72f684e319597fece73f2e4dabc4f3.jpg

Змінено користувачем Tarasiy
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи є смисл ось так укласти ПСБ15

Нет смысла счас укладывать ППС , ТАК КАК СООРУЖЕНИЕ ВАШЕ ПОКА НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ, и рано или поздно грунт под пенопластом все равно промерзнет...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах