Уважаемые форумчане! Чесно пытался накопать что-нибудь вменяемое в интернете. Масса умных статей специалистов для специалистов. Понял, что гидробалансировка нужна. Но раз уж я сам свою СО сваял, и вона працюе, хочется довести ее до логического конца- гидравлически отбалансировать(или переделать к следующей зиме). Тока денег на допоборудование нет. Поможете?
Миниатюры
DSC00044.jpg  
balola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 11:44   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,742
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 27,184 раз(а) в 7,659 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Чем?
Судя по рисунку - там стоит красивый коллектор, но ни единого крана, позволяющего балансировать ветки. Чем менять проток будем, силой мысли?
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 12:02   #3
balola
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 28.12.2009
Адрес: Безрадичи
Пол: Мужской
Сообщений: 98
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию

Есть встроенные краны. Управляю по наитию шестигранным ключиком.
balola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 12:06   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,742
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 27,184 раз(а) в 7,659 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Ага. Джакоминевский коллектор Полключено к полам или к радиаторам?
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 12:13   #5
balola
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 28.12.2009
Адрес: Безрадичи
Пол: Мужской
Сообщений: 98
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Ага. Джакоминевский коллектор Полключено к полам или к радиаторам?
Только ТП. 90,120, 50 и 20м (уже понимаю-120-ужас!) 20м -в топочной-не используется.
balola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 12:22   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,742
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 27,184 раз(а) в 7,659 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Все достаточно просто.
Примем (это можно проверить),что балансировочный винт имеет 12 оборотов до полного закрытия.

Все ветки нужно сделать равномерно закрытыми, принимая, что самая длинная ветка из 120м будет полностью открытой.
Таким образом, для 90метровой ветки надо прикрыть 3 оборота, для 50 = - 7 обротов, а 20 метровую ветку поджать на 10 оборотов балансировочного винта.

Если кол-во оборотов балансировочного винта отлично от 12, то думаю, что пропорцию Вы подберете сами - небось школу все заканчивали
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
.Alex. (11.02.2010), balola (03.02.2010), gerr (02.02.2010), izum (03.02.2010), koly_n (17.02.2010), stas71 (02.02.2010), teonit (07.02.2010)
Старый 02.02.2010, 12:49   #7
balola
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 28.12.2009
Адрес: Безрадичи
Пол: Мужской
Сообщений: 98
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Все достаточно просто.
Примем (это можно проверить),что балансировочный винт имеет 12 оборотов до полного закрытия.

Все ветки нужно сделать равномерно закрытыми, принимая, что самая длинная ветка из 120м будет полностью открытой.
Таким образом, для 90метровой ветки надо прикрыть 3 оборота, для 50 = - 7 обротов, а 20 метровую ветку поджать на 10 оборотов балансировочного винта.

Если кол-во оборотов балансировочного винта отлично от 12, то думаю, что пропорцию Вы подберете сами - небось школу все заканчивали
СПАСИБО, Murava!
balola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 13:37   #8
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 12,252
Вы сказали Спасибо: 3,907
Поблагодарили 12,197 раз(а) в 4,970 сообщениях
По умолчанию

было бы еще неплохо если бы измерители расхода стояли, тогда бы выставили полы именно на тот расход теплоносителя который нужен в конкретной ветке..
Сугубо для примера: если вдруг полы намотаны так , что и со 120 и с 90 нужно снять одинаковое количество тепла для нагрева помещения(площади помещений одинаковы), то и расход там нужно настраивать одинаковый

Ну это так, если ужь совсем правильно хочется все настроить, а если не вдаваться во все эти дебри с мощностью отдачи, шагом трубы, расходом теплоносителя, то варинат Муравы для вас отличный и понятный.
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
balola (03.02.2010)
Старый 03.02.2010, 07:38   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
 
Регистрация: 09.03.2009
Адрес: Київ, Шполянка
Пол: Мужской
Сообщений: 19,736
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 8,344 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от balola Посмотреть сообщение
....Тока денег на допоборудование нет. Поможете?
Великий гуру Мурава уже помог?

Расскажите про котёл свой
Korni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 07:50   #10
yur43
Форумчанин
 
Регистрация: 29.10.2009
Адрес: Хохленд
Пол: Мужской
Сообщений: 171
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 34 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию

А почему никто не ставит на управление ТП термовентили?
У меня системма на 9 веток работает уже 4 года прекрасно, без дополнительных ЦН. Ветки сильно отличаются по длине и активности. Во всех комнатах приемлемая температура. Единственное, поставил термоголовки низко, счас бы ставил на высоте около 1 метра. Все дешево и сердито.
yur43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 08:57   #11
Alexco_ua
Форумчанин
 
Регистрация: 25.03.2008
Адрес: Киев (Бортничи)
Пол: Мужской
Сообщений: 181
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от yur43 Посмотреть сообщение
А почему никто не ставит на управление ТП термовентили?
У меня системма на 9 веток работает уже 4 года прекрасно, без дополнительных ЦН. Ветки сильно отличаются по длине и активности. Во всех комнатах приемлемая температура. Единственное, поставил термоголовки низко, счас бы ставил на высоте около 1 метра. Все дешево и сердито.
это чтобы температуру обратки регилировать?
Alexco_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 09:37   #12
balola
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 28.12.2009
Адрес: Безрадичи
Пол: Мужской
Сообщений: 98
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Великий гуру Мурава уже помог?

Расскажите про котёл свой
Котел! Это вы мне льстите. Скажем, водогрейная буржуйка. Изначально грелся самопальным э/котлом 4,5кВт (на фото слева блестящий цилиндр), но услышав в декабре прогноз погоды , понял, что он нас не спасет. Пол дня работы болгаркой над пожарным баллоном, еще два часа поколдовал сварщик. Получился агрегат воздушно-водяного отопления. Водой греет ТП первого этажа, воздухом (радиатор на выхлпной трубе+вентилятор под потолком) второй. Работает с декабря, на сосновых досках (тырю на работе), иногда балую брикетами. Режим такой-днем э/котел держит +15 (сейчас), вечером протапливаю до +18.
Миниатюры
DSC00047.jpg   DSC00043.jpg  

Последний раз редактировалось balola; 03.02.2010 в 10:44.
balola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 10:43   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,742
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 27,184 раз(а) в 7,659 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Великий гуру Мурава .....
Издеваетесь.... ню-ню...
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 19:43   #14
yur43
Форумчанин
 
Регистрация: 29.10.2009
Адрес: Хохленд
Пол: Мужской
Сообщений: 171
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 34 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexco_ua Посмотреть сообщение
это чтобы температуру обратки регилировать?
Термоголовки стоят в каждой комнате, на обратке. Все контуры через коллектора соединены параллельно. От полного закрытия циркулляции защищает один контур, у меня самый большой в зале, там же стоит и терморегулятор котла. Этот контур включен через перепускной клапан таким образом что он открывается тогда когда большая часть термоголовок призакрывается. Получается что в первую очередь котел греет холодные комнаты, по мере прогрева они закрываются и тогда водичка бежит через контур в зале. После прогрева терморегулятор выключает котел.
yur43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 09:38   #15
yu_stus
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 60
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Все достаточно просто.
Примем (это можно проверить),что балансировочный винт имеет 12 оборотов до полного закрытия.

Все ветки нужно сделать равномерно закрытыми, принимая, что самая длинная ветка из 120м будет полностью открытой.
Таким образом, для 90метровой ветки надо прикрыть 3 оборота, для 50 = - 7 обротов, а 20 метровую ветку поджать на 10 оборотов балансировочного винта.

Если кол-во оборотов балансировочного винта отлично от 12, то думаю, что пропорцию Вы подберете сами - небось школу все заканчивали
Добрый день.
Тогда есть вопрос по-сложнее:
сделан коллектор ТП - всего 13 лучей на площадь 150 квадратов (понимаю, что уже в самой системе подключения такой системы есть свои недостатки).
на каждом луче стоит механический регулятор, амплитуда работы которого 3,5 оборота.

как можно отрегулировать такую систему? длина лучей более-менее равна, но неодинакова, поэтому одни теплее, другие холоднее.

или все-таки взять и разделить коллектор на два отдельных, с отдельными циркуляционными насосами?
yu_stus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 10:03   #16
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 12,252
Вы сказали Спасибо: 3,907
Поблагодарили 12,197 раз(а) в 4,970 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от yu_stus Посмотреть сообщение
Добрый день.
Тогда есть вопрос по-сложнее:
сделан коллектор ТП - всего 13 лучей на площадь 150 квадратов (понимаю, что уже в самой системе подключения такой системы есть свои недостатки).
на каждом луче стоит механический регулятор, амплитуда работы которого 3,5 оборота.

как можно отрегулировать такую систему? длина лучей более-менее равна, но неодинакова, поэтому одни теплее, другие холоднее.

или все-таки взять и разделить коллектор на два отдельных, с отдельными циркуляционными насосами?
если позволите чуток отвечу я: если насоса по расчетам достаточно не надо ничего делить.
Если вы знаетет длины разных веток, то сделайте то, что посоветовал Мурава , только ориентируйтесь не на 12 об а на 3,5, а если не извесны, то прийдется методом тыка6 в последовательности: подкрутил----подожал часок-два----прикинул температуры
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 12:20   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,742
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 27,184 раз(а) в 7,659 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от yu_stus Посмотреть сообщение
Тогда есть вопрос по-сложнее:
сделан коллектор ТП - всего 13 лучей на площадь 150 квадратов ....
Скажите общую длину укладки в метрах труб, расчетную мощность и какой сейчас стоит насос...
Вопрос разных температур может быть совсем не связан с разбалансировкой....

А как балансировать - если есть возможность - смените краны. Иначе будете жить у этого коллектора с 3мя оборотам еще долго.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 14:07   #18
yu_stus
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 60
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Скажите общую длину укладки в метрах труб, расчетную мощность и какой сейчас стоит насос...
Вопрос разных температур может быть совсем не связан с разбалансировкой....

А как балансировать - если есть возможность - смените краны. Иначе будете жить у этого коллектора с 3мя оборотам еще долго.
По поводу "жить возле коллектора" - это точно, если именно так регулировать

Общая длина 1000 м
Насос стоит Termawater 8S, потому что более мелкие не могли прогнать воду.
yu_stus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 20:49   #19
О_ВК
Опытный форумчанин
Аватар для О_ВК
 
Регистрация: 21.07.2009
Адрес: Киев, Чоколовка - Глеваха
Пол: Мужской
Сообщений: 573
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 151 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Скажите общую длину укладки в метрах труб, расчетную мощность и какой сейчас стоит насос...
Вопрос разных температур может быть совсем не связан с разбалансировкой....

А как балансировать - если есть возможность - смените краны. Иначе будете жить у этого коллектора с 3мя оборотам еще долго.
позволю добавить , если помните то укажите и способ укладки труб - змейкой, обратной петлей или комбинировано, - желательно по контурам. Тк у змейки по определению на входе теплее а на выходе холоднее.
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 11:21   #20
yu_stus
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 60
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от О_ВК Посмотреть сообщение
позволю добавить , если помните то укажите и способ укладки труб - змейкой, обратной петлей или комбинировано, - желательно по контурам. Тк у змейки по определению на входе теплее а на выходе холоднее.
Обратная петля для всех
yu_stus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании