Добрый день!

 

 

исходные условия:

котел Ферроли с битермическим теплообменником.

 

 

льготный ночной тариф по электрике

 

 

 

цель: по максимуму греть воду электрикой бойлером ночью по льготному тарифу.

Но при этом иметь подстраховку, если этой воды не хватило, или отключалась электрика и т.п. - чтобы вода автоматически грелась/догревалась контуром ГВС котла без ручного переключения вентилей и т.п.

 

 

возникли идеи:

 

 

идея 1. поставить бойлер на ВХОД системы ГВС бойлера.

 

 

но при этом непонятно, как будет вести себя котел, если ему на вход ГВС будет подана горячая вода из бойлера.

эта идея накрывается тазом, если даже с горячей водой на входе котел все равно включит контур ГВС пусть даже на минимальную мощность, и в итоге на выходе будет кипяток или котел вообще уйдет в ошибку по перегреву воды в контуре ГВС.

 

идея 2. по показаниям терморегулятора бойлера в принципе блокировать переключение котла в режим ГВС, пока бойлер горячий. Горячая вода из бойлера будет просто транзитом проходить через теплообменник. При этом хочешь того или нет, будет в какой-то степени догреваться (теплообменник труба в трубе).

 

Когда бойлер холодный, блокировка отключается и котел в обычном режиме переходит в режим ГВС.

 

идея 3. использовать термоголовку в режиме смесителя для получения горячей воды. На один ее вход подключить выход бойлера, на второй вход подключить выход контура ГВС котла. Или как-то так. Конкретно с таким не сталкивался, но думаю такое есть.

 

 

 

идея 4. городить какую-то схему "параллельного" подключения бойлера и котла, с электроклапанами, отдельными датчиками температуры и т.д. и т.п. В общем, самый "не спортивный" вариант :)

 

 

 

Может кто-то уже прорабатывал/реализовывал такую задачу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все уже давно придумано не вами

teplogaz.com.ua/protherm-wel-150-me/

https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7909

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У бойлера Горение анод вкручивается сверху. Если использовать удлинитель протока валтек, и мп трубу 16 мм, через это отверстие можно запитать подачу от котла. Насос обязателен.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как будет вести себя котел, если ему на вход ГВС будет подана горячая вода из бойлера.

эта идея накрывается тазом, если даже с горячей водой на входе котел все равно включит контур ГВС пусть даже на минимальную мощность, и в итоге на выходе будет кипяток или котел вообще уйдет в ошибку по перегреву воды в контуре ГВС.

Не. Котел точкует температуру ГВС. Может совсем не включиться, либо будет догревать до установленной на соотв. мощности. Но тактование тож не исключено.

Можно поиграться и с датчиком протока.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все уже давно придумано не вами

teplogaz.com.ua/protherm-wel-150-me/

www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7909

 

 

насколько я понимаю, в этих вариантах логика другая: основной источнмк нагрева - это газовый котел. электрика только на догрев.

и причем газом поддерживается нагрев накопительной емкости.

 

 

 

а мне нужна совсем другая логика: основной нагрев бойлера от ночной электрики. нагрев гвс котлом только в случае если не хватило нагретой ночью воды из бойлера. причем в этом случае газом должно греться только текущее потребление. газ не должен греть впрок накопительную емкость. накопительная еемкость должна греться только от ночной электрики.

 

Добавлено через 12 минут

Не. Котел точкует температуру ГВС.

Можно поиграться и с датчиком протока.

 

 

посмотрел схему котла. датчик температуры гвс у него на выходе. это наталкивает на мысль, что мозги котла вообще не учитывают температуру входящей воды. интересно, температура с датчика температуры гвс анализируется перед включением режима гвс, или контур гвс включается безусловно, а потом только смотрит , что получилось на выходе. если так, то печалька.

 

 

 

буду эспериментировать. никаких готовых решений не нашел к сожалению. все готовые решения для связки котел + бойлер преследуют противоположную логику: основной источник нагрева газ, а электрика второстепенный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

 

Может кто-то уже прорабатывал/реализовывал такую задачу?

 

Было такое в практике и довольно успешно работало на котле Nectra и работает на битермическом Фероли.Но там схема немножко другая,но суть в том что горячая вода с бойлера подаётся на вход котла и котелок при этом в ошибку не выпадает.

Так что можете спокойно делать последовательную схему эл.бойлер + газ котёл.

В будущем если вам чтото не понравится в работе газ котла,типа тактование вы всегда сможете сделать не хитрую схему с термостатом которая при снижении температуры в бойлере ниже 45* будет включать датчик протока котла.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

посмотрел схему котла. датчик температуры гвс у него на выходе. это наталкивает на мысль, что мозги котла вообще не учитывают температуру входящей воды.

Совершенно в дырочку.:) Точкуется тока температура выходящей.

интересно, температура с датчика температуры гвс анализируется перед включением режима гвс, или контур гвс включается безусловно, а потом только смотрит , что получилось на выходе. если так, то печалька.

Если нагреть датчик ГВС скажем до 50-55 гр, то при запросе горячей воды котел перейдет в режим ГВС по датчику протока, но горелку при этом не включит.

 

Можно смело подавать выход бойлера на вход ХВС котла, тем более битермик. Потом по жизни вырисуются дальнейшие действия. Доточите простую релейную схему между датчиком бойлера и датчиком протока котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все уже давно придумано не вами

teplogaz.com.ua/protherm-wel-150-me/

https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7909

 

Павел в догонку добавлю один файл,там есть один момент с газовой колонкой.который я давно хотел применить но небыло возможности.

Tehnicheskoe_rukovodstvo__Optsiya_SUPIR_KOMFORT_.pdf

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Павел в догонку добавлю один файл,там есть один момент с газовой колонкой.который я давно хотел применить но небыло возможности.

Суть та же, что и с 2-х контурным котлом. Только ни у Протерма ни у Дюваля нет на схеме байпаса, если нужно бойлер не использовать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Суть та же, что и с 2-х контурным котлом. Только ни у Протерма ни у Дюваля нет на схеме байпаса, если нужно бойлер не использовать.

 

Так речь не о том а о том что дюваль ещё раньше сделал это чем протерм, но мы об этом не знали.

А на счет байпаса так это для топика только вариант последовательного подключения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Если уже зашла речь о водонагревателях, посоветуйте, нужен совсем не дорогой, но более-менее долговечный бойлер на 100 литров, на одном форуме посоветовали Novatec technosite.com.ua/product/novatec-nt-sp-100/ он и по цене экономный, обьем подходит да и по качеству, ничего плохого об этой фирме не прочитал. Встречался вам этот бойлер, что можете о нем сказать? На данный момент он мне подходит идеально, хочу заказать в ближайшее время.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Добрый день!

исходные условия:

котел Ферроли с битермическим теплообменником.

цель: по максимуму греть воду электрикой бойлером ночью по льготному тарифу.

Но при этом иметь подстраховку, если этой воды не хватило, или отключалась электрика и т.п. - чтобы вода автоматически грелась/догревалась контуром ГВС котла без ручного переключения вентилей и т.п.

 

 

Всем добрый день! Проблема решилась намного проще, чем думал.

 

Т.е. проблемы собственно нет )

В котле оказалось есть режим работы ГВС "с солнечным коллектором", при котором на вход котла подается уже нагретая/подогретая вода.

 

В этом режиме при включении протока ГВС горелка загорается не сразу, а с задержкой 5 секунд, и только если температура воды ниже заданной. Т.е. при открытии воды за эти 5 секунд теплая вода из бойлера успеет дотечь дотечь до датчика температуры ГВС котла и котел не будет дергаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. при открытии воды за эти 5 секунд теплая вода из бойлера успеет дотечь дотечь до датчика температуры ГВС котла и котел не будет дергаться.

А если такого там не было, то можно было решить примерно так:

- поставить термореле на блокировку датчика протока ГВС.. тоесть если термореле замкнуто потому что температура воды в подающем баке большая, то это термореле блокирует своими контактами датчик протока гвс.. и котел не включается на нагрев.

Примерно так.. Возможно там так и сделано, только программно в самом котле.

 

. Если кому нужно, можно несложную логику накидать на атмега-8, типа мерять температуру, делать задержку(задержки), принимать решение и включать-выключать соответственно выходы с реле. А уже такой платкой решать дополнительные задачи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

В этом режиме при включении протока ГВС горелка загорается не сразу, а с задержкой 5 секунд, и только если температура воды ниже заданной. Т.е. при открытии воды за эти 5 секунд теплая вода из бойлера успеет дотечь дотечь до датчика температуры ГВС котла и котел не будет дергаться.

 

поставил бойлер. выход бойлера на вход ГВС котла.

на котле поставил режим ГВС "с солнечными коллекторами".

 

в принципе все работает, но есть два нюанса:

1. по логике котла в этом режиме ГВС, даже если на вход подается горячая вода, как только срабатывает датчик протока, все равно останавливается циркуляционный насос и котел останавливает режим отопления. Лишняя дерганина - это есть не очень хорошо. Тем более у меня в обратке газового котла стоит электрокотел без своего насоса, но с датчиком протока. соответственно тухнет и электрокотел. Двойная дерганина.

 

2. от бойлера до котла около 1 м. При легком открытии крана иногда теплая вода с бойлера не успевает за 5 секунд доходить до датчика температуры котла, и котел таки зажигает горелку на прогрев воды, через несколько секунд теплая вода из бойлера таки приходит, и котел тушит горелку. опять дерганина.

 

Итого, думаю все-таки прийдется глушить датчик протока котла по термостату от бойлера. Т.е. пока бойлер теплый - вообще блокировать режим ГВС и пусть котел (т.е. котлы) спокойно работает в режиме отопления.

Хотя опять нюанс, если в бойлере вода теплее, чем в системе отопления, то вода из бойлера будет остывать в котле, что тоже не очень хорошо.

  • Лайк 1