Доброго времени суток! нужен Ваш совет, - мой пирог таков - коньковый аэратор по всему коньку,битумка, подкл.ковер, OSB, обрешотка+контр.рейка ( 3.5см вент. зазор), гидроизоляция STROTEX SL PP( не прорезана под коньком), стропила 60-150мм...пока все.

Хочу утеплить скат между стропил, и по бантинам - оставить холодный чердак размерами 9 на 3 и высота 1 метр.
ВОПРОС - 1.какой зазор оставить между гидроизоляцией и мин ватой?( так как это не супер диф.м.) 2.прорезать ли гидро.пленку под коньком?
3. прорезать ли 2 окошка на фронтонах для проветривания этого чердачка
4.надо ли накрывать чем то утеплитель который будет по бантинам( на потолке) лежать?
den8383 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 21:40   #2
den8383
Новичок
 
Регистрация: 29.01.2014
Пол: Мужской
Сообщений: 18
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

форумчане...кто в курсе?
den8383 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 21:48   #3
1tsov77
Опытный форумчанин
Аватар для 1tsov77
 
Регистрация: 06.12.2010
Адрес: Луганск
Пол: Мужской
Сообщений: 629
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 189 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для 1tsov77 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от den8383 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! нужен Ваш совет, - мой пирог таков - коньковый аэратор по всему коньку,битумка, подкл.ковер, OSB, обрешотка+контр.рейка ( 3.5см вент. зазор), гидроизоляция STROTEX SL PP( не прорезана под коньком), стропила 60-150мм...пока все.

Хочу утеплить скат между стропил, и по бантинам - оставить холодный чердак размерами 9 на 3 и высота 1 метр.
ВОПРОС - 1.какой зазор оставить между гидроизоляцией и мин ватой?( так как это не супер диф.м.) 2.прорезать ли гидро.пленку под коньком?
3. прорезать ли 2 окошка на фронтонах для проветривания этого чердачка
4.надо ли накрывать чем то утеплитель который будет по бантинам( на потолке) лежать?
1. 3-5 см,
2. если не супер.диф.м. то нужно прорезать.
3. да
4.не обязательно.
1tsov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 07:51   #4
den8383
Новичок
 
Регистрация: 29.01.2014
Пол: Мужской
Сообщений: 18
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от 1tsov77 Посмотреть сообщение
1. 3-5 см,
2. если не супер.диф.м. то нужно прорезать.
3. да
4.не обязательно.
ну если сделать окошки в фронтонах...разве их не хватит чтоб не проризать гидроизоляцию..(чтоб снег с конька не попал на утеплитель)
den8383 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 08:32   #5
NzicK
Форумчанин
 
Регистрация: 28.02.2009
Адрес: Львовская обл.
Пол: Мужской
Сообщений: 385
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 423 раз(а) в 133 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от den8383 Посмотреть сообщение
ну если сделать окошки в фронтонах...разве их не хватит чтоб не проризать гидроизоляцию..(чтоб снег с конька не попал на утеплитель)
Не хватит, а снег не попадёт на утеплитель через щель в гидробаръере. Остальное всё правильно написано.
NzicK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 08:47   #6
Тех. специалист ISOVER
Форумчанин
 
Регистрация: 04.02.2013
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 141
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 56 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от den8383 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! нужен Ваш совет, - мой пирог таков - коньковый аэратор по всему коньку,битумка, подкл.ковер, OSB, обрешотка+контр.рейка ( 3.5см вент. зазор), гидроизоляция STROTEX SL PP( не прорезана под коньком), стропила 60-150мм...пока все.

Хочу утеплить скат между стропил, и по бантинам - оставить холодный чердак размерами 9 на 3 и высота 1 метр.
ВОПРОС - 1.какой зазор оставить между гидроизоляцией и мин ватой?( так как это не супер диф.м.) 2.прорезать ли гидро.пленку под коньком?
3. прорезать ли 2 окошка на фронтонах для проветривания этого чердачка
4.надо ли накрывать чем то утеплитель который будет по бантинам( на потолке) лежать?
1. Зазора в 30 мм будет достаточно.
2. Обязательно, даже лучше обрезать пленку таким образом, чтобы расстояние от пленки до конька составляло 150 -200 мм.
3. В этом нет необходимости, в Вашем случае циркуляцию воздуха обеспечивает коньковый аэратор (при условии правильного монтажа).
4. Согласен с постом выше, но если будете накрывать, используйте только мембраны с высокой паропропускной способностью.
Тех. специалист ISOVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 09:27   #7
den8383
Новичок
 
Регистрация: 29.01.2014
Пол: Мужской
Сообщений: 18
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Тех. специалист ISOVER Посмотреть сообщение
1. Зазора в 30 мм будет достаточно.
2. Обязательно, даже лучше обрезать пленку таким образом, чтобы расстояние от пленки до конька составляло 150 -200 мм.
3. В этом нет необходимости, в Вашем случае циркуляцию воздуха обеспечивает коньковый аэратор (при условии правильного монтажа).
4. Согласен с постом выше, но если будете накрывать, используйте только мембраны с высокой паропропускной способностью.
тоесть вот таку щель вырезать как у меня под коньком...(ссылка на изображение устарела)[/IMG]
den8383 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 11:12   #8
vfrcbv-02
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 12.07.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 87
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию

Вы я так понял хотите сами сделать монтаж, мой совет не стоит выберите на форуме спеца и не будет проблем. потратите время будите некоторое врямя не комфортно себя чувствовать, а за два дня закроете тему
vfrcbv-02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 13:36   #9
Тех. специалист ISOVER
Форумчанин
 
Регистрация: 04.02.2013
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 141
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 56 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от den8383 Посмотреть сообщение
тоесть вот таку щель вырезать как у меня под коньком...(ссылка на изображение устарела)[/IMG]
Да, будет достаточно для беспрепятственного движения воздуха
Тех. специалист ISOVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 14:19   #10
den8383
Новичок
 
Регистрация: 29.01.2014
Пол: Мужской
Сообщений: 18
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Тех. специалист ISOVER Посмотреть сообщение
1. Зазора в 30 мм будет достаточно.
2. Обязательно, даже лучше обрезать пленку таким образом, чтобы расстояние от пленки до конька составляло 150 -200 мм.
3. В этом нет необходимости, в Вашем случае циркуляцию воздуха обеспечивает коньковый аэратор (при условии правильного монтажа).
4. Согласен с постом выше, но если будете накрывать, используйте только мембраны с высокой паропропускной способностью.
а как вы думаете - если гидроиз.пленку вообще демонтировать...
говорят что она под битумкой лишняя?
den8383 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 14:59   #11
dima_zp_ua
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 28.05.2013
Пол: Мужской
Сообщений: 33
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию

Лишняя, если бы не было утеплителя, а так нужна
dima_zp_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 11:03   #12
Тех. специалист ISOVER
Форумчанин
 
Регистрация: 04.02.2013
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 141
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 56 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от den8383 Посмотреть сообщение
а как вы думаете - если гидроиз.пленку вообще демонтировать...
говорят что она под битумкой лишняя?
Гидроизоляция защищает утеплитель, как от воздействия атмосферной влаги, так и от эмиссии волокна (разрушения). Так что пленка не лишняя.
Тех. специалист ISOVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2014, 21:26   #13
uteplis
Форумчанин
Аватар для uteplis
 
Регистрация: 17.02.2013
Адрес: Днепр
Пол: Мужской
Сообщений: 397
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 117 раз(а) в 94 сообщениях
Отправить сообщение для uteplis с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от den8383 Посмотреть сообщение
а как вы думаете - если гидроиз.пленку вообще демонтировать...
говорят что она под битумкой лишняя?
Ну да, лишняя. Не гидроизоляцию надобы положить , а мембрану, иначе требуется обустройство аж двух вент зазоров, над утеплителем и над гидроизоляцией. Технология, понимаешь.
uteplis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании