Дымоход. Опять двадцатьпять - помогите решить проблему.

Старый 29.05.2008, 10:35   #1
eact
Форумчанин
 
Регистрация: 07.05.2007
Сообщений: 197
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Unhappy Дымоход. Опять двадцатьпять - помогите решить проблему.

Помогите решить проблему с дымоходом для планируеого камина.

Получилось так (загнуть-бы руки в задницу тому, кто так мне сделал!), что дымоход, от планируемого камина, проходит практически вплотную от стропильной системы крыши мансардного этажа (кирпичная стенка дымохода в 10 мм. от деревянной стропилины). Сам дымоход выполнен из полнотелого красного кирпича толщиной 0,5 кирпича. Высота от камина до этой конструкции - 5,5 метров. Я незнаю, насколько это пожаробезопасно - но думаю, это ВКОРНЕ НЕПРАВИЛЬНО. Мало того, дымоход не загильзован ничем (есть-ли смысл тут гильзовать?)

Что мне делать теперь? Как выйти из положения? Обмотать дымоход листовым асбестом? Поможет? Как вообще можно себя обезопасить, кроме того, что вообще отказаться от камина и заглушить трубу?
eact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2008, 11:14   #2
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,124
Вы сказали Спасибо: 4,927
Поблагодарили 11,459 раз(а) в 6,358 сообщениях
По умолчанию

pechi.nm.ru/truba/SNiP2040591.htm
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 23:21   #3
Tana
Форумчанин
Аватар для Tana
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Днепропетровск
Пол: Женский
Сообщений: 177
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
pechi.nm.ru/truba/SNiP2040591.htm
А мне кажеться,что на такой высоте воздух уже не такой горячий а обмотка азбестом будет дополнительной защитой,задай вопрос лучше спецам по каминам которые ими торгуют
Tana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 23:30   #4
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,124
Вы сказали Спасибо: 4,927
Поблагодарили 11,459 раз(а) в 6,358 сообщениях
По умолчанию

Представьте, Вы затопили камин.
А дальше читайте: (ссылка устарела)
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 07:45   #5
ig_for@mail.ru
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 08.12.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 62
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для ig_for@mail.ru с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Представьте, Вы затопили камин.
А дальше читайте: (ссылка устарела)
Серей, не парьте себе мозг. максимум что может случиться это утечка продуктов горения (будет дымом вонять на чердаке . посему нужно штукатурить кирпичные дымоходы снаружи. так же если вы поставите чугунную топку и будете ее топить по правилам то все будет ОК и в будущем. если же вы построите открытый камин с прямым дымоходом и будете устраивать пионерский огонь высотой 1м над вершиной дымохода (бывают люди), то вам врядли поможет и гильзование и отступ от стропильной части.
ig_for@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 19:59   #6
vovova
Старожил форума
Аватар для vovova
 
Регистрация: 27.05.2008
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 1,831
Вы сказали Спасибо: 1,465
Поблагодарили 4,172 раз(а) в 987 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
По умолчанию

Уговорить делать правильно (или не правильно) можно кого угодно. Себя уговорить еще проще. Но существуют нормы, которые прописаны, порой, кровью. Самое простое рещение (что бы успокоить свою совесть) - это переделать стропильную систему. Иногда получается не так уж и сложно.
Не знаю, как правильно, но у себя делал так:
Миниатюры
стропила.JPG  
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2009, 11:38   #7
korund
Старожил форума
Аватар для korund
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: korund88x@gmail.com
Пол: Мужской
Сообщений: 3,345
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,756 раз(а) в 1,201 сообщениях
По умолчанию

Да не прогревается так дымоход кирпичный!
Конечно, для успокоения души и очистки совести можно сделать вставку, как изображено выше.
У меня кирпичный дымоход и верхняя обвязка для стропил проходит в 2х см от дымохода. Четыре года эксплуатации камина,- изменений нет.
Ну, если уж очень хочется,- засуньте в эти 10мм кусок азбеста-паронита-минваты-стекловаты-...
Удачи!
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2009, 16:09   #8
ДЫМАРИ
Опытный форумчанин
Аватар для ДЫМАРИ
 
Регистрация: 16.02.2009
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 501
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 84 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Post дымоходы

Цитата:
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Уговорить делать правильно (или не правильно) можно кого угодно. Себя уговорить еще проще. Но существуют нормы, которые прописаны, порой, кровью. Самое простое рещение (что бы успокоить свою совесть) - это переделать стропильную систему. Иногда получается не так уж и сложно.
Не знаю, как правильно, но у себя делал так:
У Вас правильно, и Мы так делаем (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ДЫМАРИ за это полезное сообщение:
vovova (22.05.2009)
Старый 22.05.2009, 16:18   #9
alyak
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.03.2007
Пол: Не указан
Сообщений: 19,579
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,070 раз(а) в 7,306 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

что сказать . Ну во первых разделка дымохода от деревянных конструкций - 1 кирпич , имеется ввиду от непосредственно канала труба в 1 кирпич касающаяся дерева - достаточно. 50 мм от стропил воздух - это более или менее . Горячий воздух будет прежде всего уходить вверх .

НО , не знаю подробностей тут недалеко сгорел дом , возгорелось на крыше . Перед НГ , в мороз строители пытались согреться камином и топили по максимуму , как я понял камин был прямой , вуйки часто такие ложат и труба прогрелась на крыше , и опять же подробностей я не знаю но скорее всего она касалась деревянных конструкций .

Т.е. дома горят . Ну а лучший утеплитель - воздух . В случае автора топика я не вижу смысл переделывать если камин в доме не основной отопительный прибор . Можно устроить стресс топку , т.е. раскочегарить по максимуму и на длительное время и проверить что будет с деревом .
alyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 13:46   #10
Телесистемы
Консультант форума
 
Регистрация: 13.02.2006
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,120
Вы сказали Спасибо: 427
Поблагодарили 6,154 раз(а) в 2,291 сообщениях
Отправить сообщение для Телесистемы с помощью ICQ
По умолчанию

а по-моему, проблема возгорания не от перегрева, а от разрушения в процессе эксплуатации швов кладки дымохода, в дальнейшем в разрушенные швы могут попадать искры, а оттуда в стропилку или во что либо другое легковозгораемое.
Телесистемы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 17:54   #11
Майк
Форумчанин
Аватар для Майк
 
Регистрация: 24.09.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 145
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 68 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию

10 мм от стропил , при толщине в 0,5 кирпича - безусловно, мало.
Асбест проблемы не решит. Гораздо лучше базальтовый картон , есть 10 мм. То же не полная гарантия, но увы- лучше уже не придумаешь.

К вопросу о расхождении швов - тут гильзование помогло бы . Кроме того, оно исключает образование конденсата и тяга быстрее появляется при растопке. Если, конечно, нержавейку реально воткнуть в канал.

Еще как вариант . Есть такой ультралегковесный огнеупорный кирпич, при толщине 0,5 кирпича ( 115 мм ) гасит температуру с 600 град С до 20. Выдолбать тех несколько красных кирпичин, что прямо возле дерева, на их место вставить легковес. При этом нарушить конструкцию дымохода по минимуму ( не раздалбывать пол-дымаря ).

feeder.kiev.ua
Майк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 18:24   #12
AlexMF
Начинающий форумчанин
Аватар для AlexMF
 
Регистрация: 18.07.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 75
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для AlexMF с помощью AIM
По умолчанию

Не знаю поможет -ли ТС мои фото дымоходной трубы , но она делалась в 2,5 кирпича ,раз 50 уже топил камин вопросов не было ...
Изображения
Тип файла: jpg труба.jpg (10.7 Кб, 105 просмотров)

Последний раз редактировалось AlexMF; 23.05.2009 в 20:05.
AlexMF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 23:41   #13
Слава Щ.
Старожил форума
 
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 3,575
Вы сказали Спасибо: 1,492
Поблагодарили 1,487 раз(а) в 598 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Майк Посмотреть сообщение
К вопросу о расхождении швов - тут гильзование помогло бы . Кроме того, оно исключает образование конденсата и тяга быстрее появляется при растопке. Если, конечно, нержавейку реально воткнуть в канал.
А я вот наоборот считаю, что для дровяных топок непостоянного использования, дымоходы лучше не гильзовать, т. к. нержавейка гильзы имеет высокую теплопроводность и из-за этого во время растопки часто возникает обратная тяга. Но обязательно нужно проконтролировать каменщика, который будет делать кладку дымохода, чтобы в канале не было ни одной растворной "сопли" и все швы были заполнены.
Слава Щ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 11:29   #14
ДЫМАРИ
Опытный форумчанин
Аватар для ДЫМАРИ
 
Регистрация: 16.02.2009
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 501
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 84 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Post дымоходы с доллара...

Цитата:
Сообщение от eact Посмотреть сообщение
Помогите решить проблему с дымоходом для планируеого камина.

Получилось так (загнуть-бы руки в задницу тому, кто так мне сделал!), что дымоход, от планируемого камина, проходит практически вплотную от стропильной системы крыши мансардного этажа (кирпичная стенка дымохода в 10 мм. от деревянной стропилины). Сам дымоход выполнен из полнотелого красного кирпича толщиной 0,5 кирпича. Высота от камина до этой конструкции - 5,5 метров. Я незнаю, насколько это пожаробезопасно - но думаю, это ВКОРНЕ НЕПРАВИЛЬНО. Мало того, дымоход не загильзован ничем (есть-ли смысл тут гильзовать?)

Что мне делать теперь? Как выйти из положения? Обмотать дымоход листовым асбестом? Поможет? Как вообще можно себя обезопасить, кроме того, что вообще отказаться от камина и заглушить трубу?
...не спешите...
...дерево с "пляжа", и подальше. Замените на металл...
Камина лишаться - на кой ? Всё ж удовольствие...

ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 14:11   #15
eact
Форумчанин
 
Регистрация: 07.05.2007
Сообщений: 197
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
...не спешите...
...дерево с "пляжа", и подальше. Замените на металл...
Камина лишаться - на кой ? Всё ж удовольствие...

решил разобрать верхушку дымохода, разрезать по всему дому канал и вставить сэндвич-трубу с базальтом... - кстати - этот вариант решит мою проблему?

Думаю, так будет надёжнее всего - о том, что-бы стропильную часть передвигать или менять на что-то - и речи быть не может - т.к. очень неудобное место - нужно пол-крыши разобрать....
eact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании