порадьте: тт котел в стару систему опалення

yurkin77

Рекомендовані повідомлення

Добрий день. Питання до професіоналів і всіх хто таке робив.

Ситуація така: в будинку наявна система опалення однотрубна природної циркуляції відкритого типу,розширувальний бачок на горищі, працювала з котлом кчм чугунним на газі,працювала добре (АЛЕ ГАЗУ ЖЕРЛА ТАКОЖ ДОБРЕ),труба діаметер 60мм і 8 чугунних батарей по 12 ребер. За моєї памяті в систему входито десь біля 400літрів води.

хочу замінити котел кчм на тт КОРДІ 26 (вже є в наявності) і дві батареї на алюміневі (так як минулого року батьки систему розморозили потік котел і дві батареї)

 

Як правильно зробити:

де ставити насос циркуляційний на обратці ча на подачі?

чи потрібно ставити трьох ходовий клапан (робити мале коло) щоб в котлі небуло кондесату?

яку групу безпеки ставити на котел?

яку автоматику з турбіною і чи потрідна вона?

 

підвід до батарей зроблений трубою 25мм (3\4) до цих двох алюміневих прийдется зменшити діаметер до 20 (1/2) довжиною десь по 50 см в кожній. чи може це якось негативно вплинути на природню циркуляцію?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

де ставити насос циркуляційний на обратці ча на подачі?

на обратке.

чи потрібно ставити трьох ходовий клапан (робити мале коло) щоб в котлі небуло кондесату?

это будет зависеть от скорости подачи холодной воды с обратки в котёл во время растопки. Нужно будет визуально определить (лужа под котлом к примеру или капли.Бороться можна так.Не включать насос первое время пока не потеплеет обратка.

яку групу безпеки ставити на котел?

у вас группа безопасности уже есть.Это расширительный бак на чердаке.Надёжней не бывает для тт котла.

 

 

яку автоматику з турбіною і чи потрідна вона?

если тяга в дымоходе нормальная, то не нужно никаких турбин лепить на поддувало.

підвід до батарей зроблений трубою 25мм (3\4) до цих двох алюміневих прийдется зменшити діаметер до 20 (1/2) довжиною десь по 50 см в кожній. чи може це якось негативно вплинути на природню циркуляцію?

 

 

Если эти два радиатора находятся ближе к котлу,(они первые)то заужают подлючение 15_ой трубой (1/2).Остальные радиаторы подключаются 20_ой трубой (3/4)

Аллюминиевые радиаторы хорошо работают в гравитационных системах.Но вы некорректно делаете замену. Вместо 12 секций чугуна цепляете 6 секций алюминия. Ну хотябы 10 было бы в самый раз.

Да,теплоотдача выше. Но радиатор должен быть большой и тёплый, а не маленький и горячий :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
де ставити насос циркуляційний на обратці ча на подачі?

у вас нормальна гравітаційна система, для чого вам насос?

чи потрібно ставити трьох ходовий клапан (робити мале коло) щоб в котлі небуло кондесату?

потрібно, якщо будете ставити насос

яку групу безпеки ставити на котел?

 

у вас группа безопасности уже есть.Это расширительный бак на чердаке.Надёжней не бывает для тт котла.

 

яку автоматику з турбіною і чи потрідна вона?

все залежить від потреб у комфорті. Ви ж розумієте, що коли ТПК розгориться - відкривай вікна. Так от для більш рівномірного горіння палива необхідно - або "прижимати піддувало, що збільщує коптіння, або змонтувати автоматику з турбіною

підвід до батарей зроблений трубою 25мм (3\4) до цих двох алюміневих прийдется зменшити діаметер до 20 (1/2) довжиною десь по 50 см в кожній. чи може це якось негативно вплинути на природню циркуляцію?

не путайте - 25 мм сталева труба - це 1" (д.йм), 20 - 3/4, 15-1/2. Якщо ви будете залишати гравітаційну систему - робіть 25 (1")сталеву. В алюмінієвих радіаторах є футорки на 3/4. Якщо надумаєте з насосом - тоді для балансирування системи монтуйте крани на всі радіатори.

Потрібно розуміти, що гравітаційну та насосну систему не змішують.