Fikys_UA Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 всем привет. хочу задать вопросы до начала отопительного сезона, потому как он в прошлом году был такой себе.... ТА полностью никогда не прогревался, при включени т.п. батареи на втором этаже становились холодными. Т.к. особо не использовали первый этаж, то просто перекрыл коллектор и все тепло пускал на батареи, регулировал батареи термоголовками, которые свистели... ,и котел загружал 4 раза в сутки (дом утеплен пенопластом 100мм, кровля утеплена ватой 200мм): 1. утром в 6:00, 2. докидывала супруга до полного в 9:00 (за 3 часа топка перегорала и на котле держали 90-95гр.) 3. вечером в 17:00 4. вечером в 21:00 дров ушло с октября по апрель 20 складов колотого дуба и примерно 3-4 склада сосны что = дох-я.... что делать с системой отопления даже не знаю...зарисовал схему, сильно не пинайте, может глядя на нее, вы сможете мне помочь. так же сделал фото насоса, который стоит на коллекторе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 (змінено) дров ушло с октября по апрель 20 складов колотого дуба и примерно 3-4 склада сосны что = дох-я.... 1. Виадрус заточен под уголь. 2. Поиграться с тягой (дымоходом). 3. ИМХА. Как вариант попробовать переделать подмес. Из собсных наблюдений - трехходовой на обратке плюс бочка чес говоря не совсем в восторге. 4. Поточковать расход по насосам. Фото подключения обратки из системы к бочке не помешало бы, а лучше всей котельной. Змінено 20 вересня 2018 користувачем SON 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Насос коллектора теплого пола halm мощнее насоса dab, поэтому при его работе батареи переходят в реверс. Если еще и пол не утеплен... У меня виадрус на 4 секции без ТА. Вроде не сильно прожорлив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 21 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2018 У меня такая же беда. Система такая же только без радиаторов (только тёплый пол 10 контуров около 800 метров трубы). Котел термоальянс 27 киловатт. Тоже надо несколько закладок для прогрева. Первая - исключительно для незначительного нагрева ТА. Котел не горит, а еле тлеет на температуре 90° при этом насос колбасит воду по малому кругу, возвратка на входе в котел - рукой прикоснуться невозможно. А трёхходовик почти не дает подмеса холодной воды из ТА, так как чувствует холодную возвратку из ТА (20-30°) и, естественно, не открывается. не происходит выгрузка теплоносителя из котла - трехходовик не дает подмеса из ТА. Сразу думал что трёхходовик не рабочий. Заменили на новый, перед установкой проверили в кастрюле - работает. Но ситуация не изменилась. На ум пришла идея встроить "миксер" в ТА, чтобы избавиться от температурного расслоения и таким образом поднять температуру обратки из ТА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2018 Температура 3-х ходовика? Приток воздуха в котельную? Диаметр и высота дымохода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Температура 3-х ходовика? Приток воздуха в котельную? Диаметр и высота дымохода? 55°C Приток воздуха ничем не ограничен (сифонит из гаража) Сечение дымохода 4000мм² Высота около 6 м Добавлено через 5 минут Вот аналогичная ситуация Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Это не редкая ситуация, но она лечится. Еще бы глянуть фотки в котельной, особенно смесительный узел на Т.П после ТА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Это не редкая ситуация, но она лечится. Еще бы глянуть фотки в котельной, особенно смесительный узел на Т.П после ТА. Так а ТП не причём. Картина с крайне "тугой" выгрузкой теплоносителя из котла наблюдается и при отключенных потребителях. А включая ТП, картина ещё больше усугубляется, так как t° возвратки ещё больше просаживается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Ничего особенного. Коллектор покупался в сборе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 На байпасе обратка Т.Т. стоит обратный клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 На байпасе обратка Т.Т. стоит обратный клапан? Если Вы про Т.П., то да - он встроен. Но у меня с Т.П. проблем нету. Даёшь подачу теплоносителя и он греет. Проблема с выгрузкой котла в Т.А. через трехходовик. Двадцати семи килловатный котел греет 1 куб воды 4 часа вместо положеных 2-х при отключенном отборе на Т.П. (если при этом включить Т.П., то он просаживает t° в нижней часть ТА (=обратки на котел) и трёхходовик перекрывается, выгрузка из котла стает мизерная, котел на 90° закрывает себе поддувало и переходит в режим тления, и так и остаётся, так как теплоноситель идёт по малому кругу через злополучный трёхходовик, который даёт очень мало подмеса холодной воды. Добавлено через 26 минут 3. ИМХА. Как вариант попробовать переделать подмес. Из собсных наблюдений - трехходовой на обратке плюс бочка чес говоря не совсем в восторге. Можно по подробное. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Можно по подробное. Краны, фильтр и пр. не рисовал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Краны, фильтр и пр. не рисовал. При работе на Т.А. нужно дорисовать балансир (фото ниже). Думаю у уважаемого "ben Laden" это только одна из причин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Если Вы про Т.П., то да - он встроен. Нет я про байпас, который на схеме выше, Т.Т. твердотопливного котла. Там где установлен насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 При работе на Т.А. нужно дорисовать балансир Исправлюсь. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 А каков сакральный смысл этого балансира? Именно там Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Вот все что имею. Установщик сделал отдельно самотечную магистраль и отдельно принудительную. Не знаю почему. Кроме того, отбор горячей воды со змеевика (пока не пользуясь). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Вот все что имею. За 1-2 дня все лечится. Пациент Сергея 31, он любит такие переделки, тем более недалеко от Вас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 А каков сакральный смысл этого балансира? Именно там За информацию, с тебя кофе с булочкой. Добавлено через 3 минуты За 1-2 дня все лечится. Пациент Сергея 31, он любит такие переделки, тем более недалеко от Вас. Я не жадный, нарисую схему бери делай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Я не жадный, нарисую схему бери делай. Мне далеко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Канонический смесительный узел на обратке должен быть отакой Хотя, если честно, то большинство вопросов запирания клапана через охлаждение обратки можно решить путем "поджать байпасс" и установки насоса с расходом поболее стандарной шестерки. При условии, что котел подобран не впритык к теплопотерям. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Канонический смесительный узел на обратке должен быть отакой Это смотря какого патриархата? Хотя этот мне нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLB Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 подскажите правильная ли схема обвязки ТТ котла, ТА и газового котла Добавлено через 1 минуту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 подскажите правильная ли схема обвязки ТТ котла, ТА и газового котла Малюнок не открывается. https://youtu.be Лучше пользоваться первоисточником. www.meibes.ua/assets/attachments/catalogs/Flaer_for_installer_2013.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ben Laden Опубліковано: 24 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2018 Краны, фильтр и пр. не рисовал. Я Вас правильно понял, обычный трёхходовик надо заменить на регулируемый с термоголовкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...