Добрый день.

Мы давно установили котел Lotte (дата выпуска котла - 2006.12.18, модель котла - LGB-F354CC) с пультом управления (NEW DX REMOCON REV 2.0). Пульт управления подключается двумя проводами к плате управления (тип: CONDENSING GAS BOILER MAIN PCB UNIT ASSYY, B300-09A-01). Три месяца назад котел был отключен от сети переменного напряжения 220 В. Через 3 месяца (сейчас) котел был подключен к сети переменного напряжения 220 В. В результате пульт управления по какой-то причине перестал работать с котлом (на ЖК-дисплее пульта управления нет индикации, нажатие кнопки включения / выключения лишь включает / выключает подсветку ЖК-дисплея пульта управления). При этом самодиагностика пульта управления выполняется успешно. Проблема, описанная выше, была изначально после установки и первого запуска котла. Но затем в какой-то момент пульт управления начал работать (на ЖК-дисплее пульта управления появилась индикация, нажатие кнопки включения / выключения пульта управления включало / выключало котел)! Причина проблемы не была выяснена. Теперь ситуация повторилась снова, но пульт управления не работает (не начал работать как раньше). Помогите, пожалуйста, разобраться, в чём может быть проблема. Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что мануал говорит? У Вас віносной пульт один?

Может здесь найдете решение: lotte.com.ua/content_files/manual-montazh-pusk.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

провод длинный?

подключите другим коротким проводом рядом и проверьте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пульт выносной один. В результате долгого детального исследования на пульте были пропаяны микросхемы и некоторые другие элементы. Включили. Пульт сразу не заработал. Начали пробовать хаотично поочерёдно нажимать кнопки на пульте, одновременно касаясь пальцами контактов на обороте платы, вроде, в окрестности резонатора CSB 400, и вдруг пульт заработал!!! Магия какая-то. Выключили котёл из розетки 220, подождали 20 секунд, включили котёл в 220, нажали кнопку питания на пульте, пульт включился!? В общем, непонятно, но теперь пульт работает... Сигнал на резонаторе, по словам эксперта не очень. Будем покупать резонатор (для замены, если пульт опять взбрыкнёт) и закажем новый пульт, а пока на этом пульте некоторое время протянем... Всем спасибо за мысли и идеи :)

 

Добавлено через 11 минут

Резонатор CSB 400!!!

 

P. S. Я в предыдущем сообщении неправильно указал наименование резонатора.

Змінено користувачем Vokinlem
Опечатка
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пульт выносной один. В результате долгого детального исследования на пульте были пропаяны микросхемы и некоторые другие элементы. Включили. Пульт сразу не заработал. Начали пробовать хаотично поочерёдно нажимать кнопки на пульте, одновременно касаясь пальцами контактов на обороте платы, вроде, в окрестности резонатора CSB 400, и вдруг пульт заработал!!! Магия какая-то. Выключили котёл из розетки 220, подождали 20 секунд, включили котёл в 220, нажали кнопку питания на пульте, пульт включился!? В общем, непонятно, но теперь пульт работает... Сигнал на резонаторе, по словам эксперта не очень. Будем покупать резонатор (для замены, если пульт опять взбрыкнёт) и закажем новый пульт, а пока на этом пульте некоторое время протянем... Всем спасибо за мысли и идеи :)

 

Добавлено через 11 минут

Резонатор CSB 400!!!

 

P. S. Я в предыдущем сообщении неправильно указал наименование резонатора.

 

С резонаторами такое бывает, замените, он копейки стоит. Можно любого производителя на 400 кГц.