Воет насос системы ТП

Старый 05.01.2010, 16:13   #1
Tavruxa
Опытный форумчанин
Аватар для Tavruxa
 
Регистрация: 07.01.2008
Адрес: Киев, строимся
Пол: Мужской
Сообщений: 981
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 110 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
По умолчанию Воет насос системы ТП

Ребята подскажите в чем может быть причина завываний насоса системы ТП. фотку системы в процессе сборки приложил..Брал готовую, сам ставил только головку с пластиной ну и трубы подключали...

Сразу вроде не было... (хотя мог сразу не заметить, так как слышно когда в доме тихо), а сейчас когда знаешь прислушиваешься...а он как по ушам режет... причем такое впечатление что вой не от самого насоса а из труб....
Скорости насоса менял, пробовал разные контуры прикручивать откручивать..., температурой игрался....выйти на определенную причину пока не получилось.... (если обесточить насос вой пропадает)

Может есть у кого опыт борьбы с данной проблемой?
Миниатюры
otop_1.JPG  
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 16:47   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Київ, Шполянка
Пол: Мужской
Сообщений: 19,736
Вы сказали Спасибо: 10,963
Поблагодарили 21,292 раз(а) в 8,344 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
.....Может есть у кого опыт борьбы с данной проблемой?
Женя, поставь автоматический воздухоотводчик на гребёнку....
может-поможет
Korni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Tavruxa (05.01.2010)
Старый 05.01.2010, 17:20   #3
EugeneH
Старожил форума
Аватар для EugeneH
 
Регистрация: 24.01.2007
Адрес: Гореничі, Києво-Святошинський
Пол: Мужской
Сообщений: 1,897
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
Ребята подскажите в чем может быть причина завываний насоса системы ТП. фотку системы в процессе сборки приложил..Брал готовую, сам ставил только головку с пластиной ну и трубы подключали...

Сразу вроде не было... (хотя мог сразу не заметить, так как слышно когда в доме тихо), а сейчас когда знаешь прислушиваешься...а он как по ушам режет... причем такое впечатление что вой не от самого насоса а из труб....
Скорости насоса менял, пробовал разные контуры прикручивать откручивать..., температурой игрался....выйти на определенную причину пока не получилось.... (если обесточить насос вой пропадает)

Может есть у кого опыт борьбы с данной проблемой?
Насос может подвывать когда его подклинивает.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 17:25   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,974
Вы сказали Спасибо: 1,754
Поблагодарили 28,023 раз(а) в 7,835 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Атоматические развоздушки стоит поставить;
Все насосы шумят. Одни больше, другие меньше, но со временем шумят все.
"Вой" может быть вызван воздухом в системе, переходным гидравлическим сопротивлением (заужением протока) или конструкцией насоса - копайте причину где-то тут
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
Tavruxa (05.01.2010)
Старый 05.01.2010, 18:14   #5
istvan1964
Старожил форума
Аватар для istvan1964
 
Регистрация: 26.10.2009
Адрес: Чоп
Пол: Мужской
Сообщений: 1,535
Вы сказали Спасибо: 980
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 718 сообщениях
По умолчанию

У меня похожая ситуация. Арматура на 4 контура, Джиакомини(?), насос Грундфос. Вроде все тихо, терпимо, но как только начинаеш закрывать любой кран из 4-х для регулировки - появляется шум. Так и работает, все контуры открыты полностью. Что делать?
Да и режим работы насоса не нравится мне - мастера сказали, что он должен работать постоянно - осенью включил, весной выключил... Какой смысл гонять воду в полу, когда котел не работает? Думаю через реле управление с котла взять, т.е. работает насос в котле = работает насос на арматуре ТП. Правильно думаю, или не стоит заморачиватся? Котел Беретта Чао 24 кВт.
istvan1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 18:22   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,974
Вы сказали Спасибо: 1,754
Поблагодарили 28,023 раз(а) в 7,835 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Не стоит заморачиваться - пусть работает всегда....

По шуму: если гребенка Джакомини заводская в сборе, то насос висит на американках, имеющих в своей конструкции краник под отвертку... Для начала сбросьте на минимум скорость насоса, если шумит дальше - прикройте краник нижней американки чуток отверткой.... Если шум не пропадает и расход воды через контура нормальный - для исчезновения шума надо просто насос с меньшим напором и расходом.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
istvan1964 (05.01.2010)
Старый 05.01.2010, 18:29   #7
istvan1964
Старожил форума
Аватар для istvan1964
 
Регистрация: 26.10.2009
Адрес: Чоп
Пол: Мужской
Сообщений: 1,535
Вы сказали Спасибо: 980
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 718 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Не стоит заморачиваться - пусть работает всегда....

По шуму: если гребенка Джакомини заводская в сборе, то насос висит на американках, имеющих в своей конструкции краник под отвертку... Для начала сбросьте на минимум скорость насоса, если шумит дальше - прикройте краник нижней американки чуток отверткой.... Если шум не пропадает и расход воды через контура нормальный - для исчезновения шума надо просто насос с меньшим напором и расходом.
Извините за невежество, но я не знаю, что такие "американки". Буду дома, сфоткаю, может поможете разобратся, что к чему. Регулятора скорости на насосе точно нет и собран насос (если правильно помню) на голландерах.
istvan1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 18:33   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,974
Вы сказали Спасибо: 1,754
Поблагодарили 28,023 раз(а) в 7,835 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Лучше фотку - так проще будет.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 19:33   #9
istvan1964
Старожил форума
Аватар для istvan1964
 
Регистрация: 26.10.2009
Адрес: Чоп
Пол: Мужской
Сообщений: 1,535
Вы сказали Спасибо: 980
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 718 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Лучше фотку - так проще будет.
Кажется понял, что такое "американка". Кажется где-то в сарае даже ключик под него валяется.
Миниатюры
P1050002.JPG   P1050005.JPG  

Последний раз редактировалось istvan1964; 05.01.2010 в 19:57.
istvan1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 19:41   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,974
Вы сказали Спасибо: 1,754
Поблагодарили 28,023 раз(а) в 7,835 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

"Американка" - это конструкция с накидной гайкой, на которой держится насос. Присмотритесь - там есть место под отвертку. Необходимо будет приложить чуток силы, но оно крутится в обе стороны
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
istvan1964 (05.01.2010)
Старый 08.01.2010, 12:16   #11
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 12,423
Вы сказали Спасибо: 4,142
Поблагодарили 12,821 раз(а) в 5,130 сообщениях
По умолчанию

Выбран насос большой производительности. Высокая скорость движения теплоносителя в гребенках есть причиной шумов. Если все контура приблизительноодной длины попробуйте полностью открутить краны. что уменьшить гидравлическое сопротивление

И еще, глянул на фото. Если я не ошибся у вас на фото справа от насоса байпас стоит, шуметь может через него, притом довольно прилично. Попробуйте прикрыть его на минимум и послушайте
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 16:49   #12
Tavruxa
Опытный форумчанин
Аватар для Tavruxa
 
Регистрация: 07.01.2008
Адрес: Киев, строимся
Пол: Мужской
Сообщений: 981
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 110 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Выбран насос большой производительности. Высокая скорость движения теплоносителя в гребенках есть причиной шумов. Если все контура приблизительноодной длины попробуйте полностью открутить краны. что уменьшить гидравлическое сопротивление

И еще, глянул на фото. Если я не ошибся у вас на фото справа от насоса байпас стоит, шуметь может через него, притом довольно прилично. Попробуйте прикрыть его на минимум и послушайте
Байпас крутил на звук не влияет.
Насос я не побдирал, а покупал готовое решение, сомневаюсь что туда втулили то что не будет там нормально работать..

Но все равно спасибо...

Попробую начать с установки автоспускника, заказал сей девайс, приедут доставлять батареи поставят и его, посмотрим как будет петь система после его введения, если не поможет, будем думать дальше...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 17:23   #13
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 12,423
Вы сказали Спасибо: 4,142
Поблагодарили 12,821 раз(а) в 5,130 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
Байпас крутил на звук не влияет.
Насос я не побдирал, а покупал готовое решение, сомневаюсь что туда втулили то что не будет там нормально работать..

Но все равно спасибо...

Попробую начать с установки автоспускника, заказал сей девайс, приедут доставлять батареи поставят и его, посмотрим как будет петь система после его введения, если не поможет, будем думать дальше...


хочу чтобы вы поняли: насос подбирается производителем не по количеству контуров, а по мощности которую эти контура будут отдавать.
У вас при множестве контуров может быть так мало трубы (мощности пола) что насос с огромной скоростью без потерь в трубах будет гонять теплоносител и создавать шумы в препятствиях

Пример: производитель расчитал ваши гребенки например на 10 кВт, а вы используете их всего ради 3 кВт. Нужно или убавлять скорость теплоносителя изменением скорости насоса или стараться открыфть регулировочные краны на гребенках на всю.
И еще от воздуха насос не воет а создает шипяще-булькающий шум. Хоят автоспускники вобщето обязательная приблуда в вашем случае даже и при нешумящем насосе.
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 21:07   #14
Tavruxa
Опытный форумчанин
Аватар для Tavruxa
 
Регистрация: 07.01.2008
Адрес: Киев, строимся
Пол: Мужской
Сообщений: 981
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 110 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
По умолчанию

Спасибо за информацию.

У меня
- 4 контура - по 60-80м.п. трубы (помоему петли должныбыть до 100м, но рекомендуется делать не более 80м)
- 2 контура - 25 м.п. трубы (не объеденял в один, так как помещения требуют раздельной регулировки)
- насос стоит на 1-й скорости (всего скорости 3)
- пробовал отсечь отдельно короткие и длинные петли, на звук не влияет, пробовал по отдельности отключать пели, ну и разные комбинации....вобщем пока причину не нашел...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании