Стабилизатор QUANT — 2-е поколение.

iiigolkin

Рекомендовані повідомлення

Два вопроса.

1.Кажется где то проскакивало. Где увидеть причину последнего отключения? Или мне показалось?

 

2. Выкиньте китайский тестер. У Вас 220.X на табло.

Мерял 17 Флюком 222, Сегодня перепроверил китайцем тоже 222.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два вопроса.

1.Кажется где то проскакивало. Где увидеть причину последнего отключения? Или мне показалось?

 

2. Выкиньте китайский тестер. У Вас 220.X на табло.

Мерял 17 Флюком 222, Сегодня перепроверил китайцем тоже 222.

 

Вроде и по паспорту 1%, надо глянуть будет — и тут 0,9%, как бы норм.

Какой класс прибора? Ага, уже нашел:

Перем. напряжение 0,1 мВ — 1000 В, (± 1,0 % + 3 емр., 40 Гц — 500 Гц)

 

Но если желаете верить этому экземпляру тестера —

в меню второго слоя есть подстройка ±3% с шагом 0,1%.

Обратитесь в личку или вайбер за инструкцией, второй слой

открываем по запросу, чтоб не было лишних сомнений

у пользователя (концепция — подключил и работай).

Там же переключение 220/230.

 

Причина последнего отключения — позднее будет.

Пока что не прошито подробно, вроде перегрузку фиксировал

но только по току, так что формально — нету.

В следующей версии платы аппаратно поддержим, тогда и будет

разное.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Причина последнего отключения — позднее будет.

Пока что не прошито подробно, вроде перегрузку фиксировал

но только по току, так что формально — нету.

В следующей версии платы аппаратно поддержим, тогда и будет

разное.

 

Дык мне перегрузка по току и нужна. На остальное плевать. Сегодня свет выключился секунд на 10. Хотелось узнать, стаб вырубил или электрики балуются.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык мне перегрузка по току и нужна. На остальное плевать. Сегодня свет выключился секунд на 10. Хотелось узнать, стаб вырубил или электрики балуются.

 

основных причин для отключения две — перегруз по напряжению

(или серия импульсов или длительный перегруз выше 350В)

или перегруз по току

 

если электрики баловались отключали — автомат бы не должен отбить,

если только не путали еще и фазу с нулем. завтра отвечу подробнее

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

основных причин для отключения две — перегруз по напряжению

(или серия импульсов или длительный перегруз выше 350В)

или перегруз по току

 

если электрики баловались отключали — автомат бы не должен отбить,

если только не путали еще и фазу с нулем. завтра отвечу подробнее

 

Не автомат не отбило. Фазу с нулем не перепутают. У меня повторное заземление на 3-Ф щитке. Просто выключилось. Пока дошел генератор в автоматический режим переключить свет включился.

 

Просто на фантоме я ловил эти отключения глазами. А тут. Ладно пока забыли.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В генераторной ветке сервисники говорят, что может. Как раз одно из последних обсуждений.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5233434&postcount=1880

 

Добавлено через 2 минуты

 

Значит что генератор заводится только при отсутсвии всех трех фаз.

Если есть хоть одна фаза генератор не заводится.

 

Добавлено через 4 минуты

 

 

При наличии генератора как то не хочется еще и платить каждые 3-5 лет 300$ за 200 A/ч AGM батарейку. Ну у богатых свои причуды.

Я после первой замены купил генератор с АВР и поставил 20 амперную батарейку на бесперебойник.

 

100 А/ч батарейка уже 9 лет работает :unknown:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пожалуйста.

 

Вах-вах-вах, какой мочний реактор ... А можно схемку на него щобь убежденийце составилось об отсуствии изъянов ... Ви ж не поддерживаете гарантийно ваши рукоделия на дистанции свише 100 км ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вах-вах-вах, какой мочний реактор ... А можно схемку на него щобь убежденийце составилось об отсуствии изъянов ... Ви ж не поддерживаете гарантийно ваши рукоделия на дистанции свише 100 км ?

 

главное стабильность, теще привет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вах-вах-вах, какой мочний реактор ... А можно схемку на него щобь убежденийце составилось об отсуствии изъянов ... Ви ж не поддерживаете гарантийно ваши рукоделия на дистанции свише 100 км ?

 

Схему реактора смотрите в ГОСТ 2.702-2011

Вам нужно обозначение индуктивности с сердечником.

 

Гарантию мы поддерживаем, независимо от расстояния.

А теперь можете уйти из темы, бо глупостями тут заниматься пытаетесь.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

100 А/ч батарейка уже 9 лет работает :unknown:

100 ватную лампочку сколько держит? :)

Я тоже старым автомобильным аккомулятором автомобильный насос питаю. Лет 5 наверно.

И батарейки с фотика и тонометра в часы всовываю. Почти год работают.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схему ...

Гарантию мы поддерживаем, независимо от расстояния.

А теперь можете уйти из темы, бо глупостями тут заниматься пытаетесь.

Темочка интересная ---> уходить нет намерения ... Да и глупост разная бивает ... Вот такой случай: боевая подруга моей тещи живет в Узбекистане ... Нууу, неприятност может произойти с вашим таинственним реактором, що ви прячете от чужих глаз, тък вопросик ребром - каких червонцев будет стоит ремонт? ... Время ремонта ? ... Чем замените пока отремонтируете ? ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Темочка интересная ---> уходить нет намерения ... Да и глупост разная бивает ... Вот такой случай: боевая подруга моей тещи живет в Узбекистане ... Нууу, неприятност может произойти с вашим таинственним реактором, що ви прячете от чужих глаз, тък вопросик ребром - каких червонцев будет стоит ремонт? ... Время ремонта ? ... Чем замените пока отремонтируете ? ...

 

Покиньте ветку, пожалуйста.

Если Вы в состоянии понимать слова, конечно — возможно Вы в неадеквате.

Потому что получив фотку того что просили,

продолжаете говорить «прячете от чужих глаз»,

а это явный ваш неадекват.

 

Все условия замен/возвратов есть на офф.сайте,

но раз Вы не понимаете слов — как надеетесь получить ответ?

Знаками? Азбукой немых?

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. модераторы и админы.

Просьба забаньте этого троля hrpankov, если вы конечно заинтересованы в развитии профильных тем.

Ув.посетители , поддержите лайком , зачтется в карму

  • Лайк 16
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. модераторы и админы.

Просьба забаньте этого троля hrpankov, если вы конечно заинтересованы в развитии профильных тем.

Ув.посетители , поддержите лайком , зачтется в карму

Hint: Для этого есть треугольный значок со знаком "!" под аватаркой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. модераторы и админы.

Просьба забаньте этого троля hrpankov, если вы конечно заинтересованы в развитии профильных тем.

Ув.посетители , поддержите лайком , зачтется в карму

Тапком его, тапком...

А потом дустом...:evil:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Hint: Для этого есть треугольный значок со знаком "!" под аватаркой

 

Та ладно ) . Тут задачка посложнее новобранец.

Тут чудило который в принципе за#бал весь рунет.Местами его забанили в части веток.

На IXBT так точно.

Если б хоть по делу иногда, а так поток чистого сознания

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток.

Подскажите, посоветуйте, пожалуйста, как можно оптимальнее решить следущую задачу:

Есть два рядом расположенные участка с одним владельцем. По сути, это один участок, но юридически - два.

К каждому участку подходит СИП-ом одна и та же воздушная 3-ёх фазная линия и для каждого участка свой счётчик на столбе. В корпусах со счётчиками автоматы: в одном - 20А, в другом - 25А.

От обоих счётчиков уже под землёй заходит кабель 4х10 в единственный дом.

 

Теперь вопрос.

Как оптимальнее организовать стабилизацию такого ввода?

Покупать два комплекта 3-ёх фазных стабов выглядит дороговато. Можно ли обойтись одним комплектом?

Сможет ли решить такую задачу упомянутый здесь проектируемый девайс для объединения 3-ёх фаз в одну? В доме вся нагрузка планируется однофазная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток.

Подскажите, посоветуйте, пожалуйста, как можно оптимальнее решить следущую задачу:

Есть два рядом расположенные участка с одним владельцем. По сути, это один участок, но юридически - два.

К каждому участку подходит СИП-ом одна и та же воздушная 3-ёх фазная линия и для каждого участка свой счётчик на столбе. В корпусах со счётчиками автоматы: в одном - 20А, в другом - 25А.

От обоих счётчиков уже под землёй заходит кабель 4х10 в единственный дом.

 

Теперь вопрос.

Как оптимальнее организовать стабилизацию такого ввода?

Покупать два комплекта 3-ёх фазных стабов выглядит дороговато. Можно ли обойтись одним комплектом?

Сможет ли решить такую задачу упомянутый здесь проектируемый девайс для объединения 3-ёх фаз в одну? В доме вся нагрузка планируется однофазная.

А юридически нельзя решить вопрос?

Похоже на то, что не разводка по двум домам ток ограничивает,

и на любой из отводов можно нагрузить полный ток, не?

Перепрограммируют счетчик, может быть, да и все?

 

25А на каждую фазу? И 20А тоже на каждую?

Потребление общее какое планируется? Может хватит одной линии?

Два комплекта по три стабилизатора — действительно, неэффективно.

Трехфазный, который пока еще в активной разработке — тоже не решит проблему,

он объединит три фазы с одного ввода.

Объединять фазы после счетчиков — физически/технически вполне возможно,

раз они идут с одной воздушки. Только не коротить, а через согласующие трансформаторчики,

чтоб токи равномерно распределялись. Но это может быть плохо по безопасности, или юридически,

тут нужно посоветоваться. Может, кто сейчас подскажет.

Змінено користувачем iiigolkin
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток.

Подскажите, посоветуйте, пожалуйста, как можно оптимальнее решить следущую задачу:

Есть два рядом расположенные участка с одним владельцем. По сути, это один участок, но юридически - два.

К каждому участку подходит СИП-ом одна и та же воздушная 3-ёх фазная линия и для каждого участка свой счётчик на столбе. В корпусах со счётчиками автоматы: в одном - 20А, в другом - 25А.

От обоих счётчиков уже под землёй заходит кабель 4х10 в единственный дом.

 

Теперь вопрос.

Как оптимальнее организовать стабилизацию такого ввода?

Покупать два комплекта 3-ёх фазных стабов выглядит дороговато. Можно ли обойтись одним комплектом?

Сможет ли решить такую задачу упомянутый здесь проектируемый девайс для объединения 3-ёх фаз в одну? В доме вся нагрузка планируется однофазная.

Кабеля же два идёт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли обойтись одним комплектом?

 

Два ввода, два узла учета.

Стабы ставить только после счетчиков.

Ответ-нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два ввода, два узла учета.

Стабы ставить только после счетчиков.

Ответ-нет.

 

Он имел в виду — после счетчиков объединить.

Если аккуратно — то физически возможно.

С аккуратным выравниванием токов по счетчикам.

А вот юридически — то уже хз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он имел в виду — после счетчиков объединить.

Если аккуратно — то физически возможно.

С аккуратным выравниванием токов по счетчикам.

А вот юридически — то уже хз.

 

Допустим , ты лучше знаешб что могут твои стабы а что нет.

Но я не вижу здесь глобальной экономии- вместо

5квт стаба надо будет ставить 9-11 квт .

Да еще кучу проводов туда сюда...хз , но это такая себе затея ИМХО

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К каждому участку подходит СИП-ом одна и та же воздушная 3-ёх фазная линия и для каждого участка свой счётчик на столбе. В корпусах со счётчиками автоматы: в одном - 20А, в другом - 25А.

От обоих счётчиков уже под землёй заходит кабель 4х10 в единственный дом.

Теперь вопрос.

Как оптимальнее организовать стабилизацию такого ввода?

Нужно понимать исходные.

Какие в доме будут нагрузки? Электрокотел, электроплита, кабельный обогрев, бойлер и т.д?

Какое напряжение в сети - насколько выходит за нормальный диапазон 200-245 В? - может, стабилизатор вообще не нужен, достаточно реле напряжения?

Самое простое решение - равномерно развести мощные некритичные нагрузки по фазам ввода 20А, критичные подключить в фазам ввода 25А и при необходимости на одну или две фазы поставить стабилизаторы. Если все жизнеобеспечение можно ограничить мощностью 5 кВт - подключить к одной из фаз 25А через ИБП и завязать на генератор.

Как правило, критичных нагрузок не так и много - дежурный свет, охрана, скважина, холодильники, привод ворот, газовое или ТТ отопление. Ну и минимальный комфорт - розетки для зарядки, роутер, мультимедиа, компьютер. Если без фанатизма - 5 кВт будет достаточно. Если задействовать две фазы (10 кВт) - можно в список включить часть бытовой техники, кондиционер и пр. Но тогда и генератор придется брать 10 кВт, а он вдвое дороже.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допустим , ты лучше знаешб что могут твои стабы а что нет.

Но я не вижу здесь глобальной экономии- вместо

5квт стаба надо будет ставить 9-11 квт .

Да еще кучу проводов туда сюда...хз , но это такая себе затея ИМХО

 

Тут не стабы объединять — а одноименные фазы после каждого счетчика.

Просто токи выровнять, а так должно работать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут не стабы объединять — а одноименные фазы после каждого счетчика.

Просто токи выровнять, а так должно работать.

 

И как счетчики будут считать этот винегрет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах