Привет

 

Есть два модуля входов сухих контактов (12В и 3.3В). Могу ли я подключить один геркон сразу в два модуля или придётся ставить два независимых геркона?

 

Прилагаю 2 схемы. На первой цепь замкнута, поэтому будет геркон открыт или закрыт модули никогда об этом не узнают. А будет ли работать вторая схема?

el1.thumb.jpg.40964d80cba8ee85f68f0677338e66b1.jpg

el2.thumb.jpg.8aeed9d541d420dfe81d3942c7cd5b48.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сложно сказать не зная как именно устроены оба модуля, но думаю с вероятностью 90% будет работать такая схема с двумя диодами. Диоды практически любые, например 1N4148

1568965523_.thumb.png.a78a019a38711e9fa0cb9bb8b245ae1c.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не стоит этого делать. Не выяснив какая гальваноразвязка между модулями. Соединяя -12 и -3,3 В вы можете вызвать поломку модулей (если у них общий +???).

 

Предполагаю вы объединяете модули сигнализации и ардуинку (судя по питанию).

 

Два геркона - дешево, просто, надежно.

 

Если нужен конструктив скажите что за оборудование используете.

 

Пример. Для объединения NOVA 2 и ПЛК-154 использовал еще один релейный модуль для NOVA (M-OUT8R).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ajax multitransmitter и zennio RailQUAD 8

1 ajax multitransmitter общий "-" согласно support.ajax.systems/uk/manuals/multitransmitter/?_ga=2.186295533.536378873.1610991344-256387228.1608823954

 

2 zennio RailQUAD общий "+3,3В" согласно knx-trade.ru/zennio-inputs/96-zio-rquad8.html Datasheet_RailQUAD_8_RU_Ed5

 

Т.е. объединять общие шины не нужно.

 

Выход.

1 Два геркона

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выход.

1 Два геркона

Или один геркон + реле на 12В. Управляющую катушку включить в параллель со входом 12В. Вторую линию включить через контакты реле.

Только нужно посмотреть, потянет ли вход 12В катушку. Если нет - взять питание 12В и реле с двумя парами контактов для двух каналов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 ajax multitransmitter общий "-" согласно support.ajax.systems/uk/manuals/multitransmitter/?_ga=2.186295533.536378873.1610991344-256387228.1608823954

 

2 zennio RailQUAD общий "+3,3В" согласно knx-trade.ru/zennio-inputs/96-zio-rquad8.html Datasheet_RailQUAD_8_RU_Ed5

 

Т.е. объединять общие шины не нужно.

 

Выход.

1 Два геркона

 

а если этот? www.mdt.de/download/MDT_AOI_Binary_Input_02.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а если этот? www.mdt.de/download/MDT_AOI_Binary_Input_02.pdf

Лучше.

Модуль BE-xx024.02 общий сигнал любой.(согласно www.mdt.de/download/MDT_AOI_Binary_Input_02.pdf)

 

Его можно использовать с ajax multitransmitter общий "-" согласно support.ajax.systems/uk/manu...228.1608823954

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задача видоизменилась

Герконы заводятся на бинарные входы KNX, а затем с бинарных выходов KNX идут на Ajax Multitransmitter.

Бинарные выходы, например, эти: www.weinzierl.de/images/download/pr...atasheet-EN.pdf или www.busch-jaeger.de/files/files_ONL...0173-1-6687.pdf

 

Будет работать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задача видоизменилась

Герконы заводятся на бинарные входы KNX, а затем с бинарных выходов KNX идут на Ajax Multitransmitter.

Бинарные выходы, например, эти: www.weinzierl.de/images/download/pr...atasheet-EN.pdf или www.busch-jaeger.de/files/files_ONL...0173-1-6687.pdf

 

Будет работать?

 

Ссылки некорректные. Исправь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.weinzierl.de/images/download/products/570/Weinzierl-570-KNX-Multi-IO-5267-Datasheet-EN.pdf

www.busch-jaeger.de/files/files_ONLINE/0173-1-6687.pdf

Так будет работать.

 

PS Желательно предусмотреть +12 В общее на Ajax и оборудование KNX

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ajax multitransmitter и zennio RailQUAD 8

 

Если будете сами колхозить с аяксом, и если случится Чего неприятного, сигналка не сработает и никто не приедет, потом скажут, чтоМИНИВИНАВАТы, сам

виноват - испортил - влез в систему.

 

нашу супераяксовскую.

 

ничего не докажете - там народ ушлый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

неужели не проще рядом с первым герконом поставить еще один копеечный геркон??

не понимаю, зачем городить огород? Геркон копейки стоит, и никаких проблем в будущем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування