Вентиляторы MAICO - нужна помощь в выборе

InSAn

Рекомендовані повідомлення

Есть несколько типов помещений, куда хочу поставить вентиляторы MAICO.

Правильно ли я выбрал тип?

 

1) Санузел. Необходимость включения по датчику влажности либо принудительно. Установка в вентканал.

ECA 100 ipro H

 

2) Топочная, гараж. Включение по требованию. Установка в вентканал.

ECA 100 ipro

 

3) Кабинет-курилка. Включение по требованию. Установка в отверстие стене.

ECA 120

 

Правильно ли я выбрал? Кто сможет проконсультировать?

Будет ли работать естесственная вентиляция в санузлах и гараже (при установке данных моделей) при выключенных вентиляторах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будет ли работать естесственная вентиляция в санузлах и гараже (при установке данных моделей) при выключенных вентиляторах?

 

ЕВ работать будет, но в "ослабленном" режиме. Вентиляторы уменьшат проходное сечение в/к.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у мну Soler&Palau Silent - очень похожи на Maico, только тише.

из-за обратного клапана и узкого сечения передней панельки, ЕВ в санузлах не функционирует. меня это не парит, датчика влажности вполне достаточно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да - хорошие вентиляторы. Есть почти бесшумная тихоходная серия.

Могу кинуть на мыло таблицу технико-экономического сравнения вытяжных вентиляторов рынка Украины.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да - хорошие вентиляторы. Есть почти бесшумная тихоходная серия.

Могу кинуть на мыло таблицу технико-экономического сравнения вытяжных вентиляторов рынка Украины.

 

Можно и мне такую табличку: tisa777@ukr.net

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Tisa777 - работник Вентса. Вы работаете на фирме ВЕНТС и Вы бы сами табличками разбрасывались, а где они - где Ваши сравнения?

Ну и где Вы лучше других? и в чем??? Нету сравнений - мы сами сделаем.

Где Ваши сравнения? Вам стремно давать сравнения Вентс и другие? копирайтеры без ума - Вы все копируете нон-стопом = молодцы!

Реально есть чего бояться - если раньше оборудование Вентс было дешевым, то теперь Испания топит, а Италия дышит в спину...

Проиграны МЕГАтендеры ВЕНТС по вытяжным вентиляторам - выиграла Италия (Vortice), а с Вашим остальным Вы в подгмогилье у S&P)))

Наша фирма проектно-монтажная и небольшая, где мы просто оценивает оборудование, о чем даем заказчикам инфу именно техническую - нам все равно, а Вам как?

Змінено користувачем Maestro Kiev
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Tisa777 - работник Вентса. Вы работаете на фирме ВЕНТС и Вы бы сами табличками разбрасывались, а где они - где Ваши сравнения?

Ну и где Вы лучше других? и в чем??? Нету сравнений - мы сами сделаем.

Где Ваши сравнения? Вам стремно давать сравнения Вентс и другие? копирайтеры без ума - Вы все копируете нон-стопом = молодцы!

Реально есть чего бояться - если раньше оборудование Вентс было дешевым, то теперь Испания топит, а Италия дышит в спину...

Проиграны МЕГАтендеры ВЕНТС по вытяжным вентиляторам - выиграла Италия (Vortice), а с Вашим остальным Вы в подгмогилье у S&P)))

Наша фирма проектно-монтажная и небольшая, где мы просто оценивает оборудование, о чем даем заказчикам инфу именно техническую - нам все равно, а Вам как?

 

Я просто спросил...

Нет, ну так нет, с меня не убудет...

Хотя подозревяю, что твоя табличка на уровне семиклассника.

Змінено користувачем Tisa777
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть несколько типов помещений, куда хочу поставить вентиляторы MAICO.

Правильно ли я выбрал тип?

 

1) Санузел. Необходимость включения по датчику влажности либо принудительно. Установка в вентканал.

ECA 100 ipro H

 

2) Топочная, гараж. Включение по требованию. Установка в вентканал.

ECA 100 ipro

 

3) Кабинет-курилка. Включение по требованию. Установка в отверстие стене.

ECA 120

 

Правильно ли я выбрал? Кто сможет проконсультировать?

Будет ли работать естесственная вентиляция в санузлах и гараже (при установке данных моделей) при выключенных вентиляторах?

 

InSAn, указанные вентиляторы - это настенные модели. В канал их поставить не получится.

 

Почему Майко в гараж и топочную?

Там уровень шума не так критичен, можно и попроще что-то поставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

InSAn, указанные вентиляторы - это настенные модели. В канал их поставить не получится.
Имелось в виду не в сам канал встроить, а присоединить к вентканалу.

 

Почему Майко в гараж и топочную?

Там уровень шума не так критичен, можно и попроще что-то поставить.

Чтобы было везде одинаковое :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Почему Майко в гараж и топочную?

Там уровень шума не так критичен, можно и попроще что-то поставить.

И добавлю - ежели вентканалы в стенах общих со спальней или кабинетом а кто-то решил съэкономить на низком шуме/высокой цене - вот тута и получаем ответ - зачем.... и даже в какую сторону полетит "всё попроще"...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 11 місяців потому...

Был на фирме на 40-летия -Альт-эйр

там мне людина продемонстрировала Солты и Майко.

Если нужно тихо - только Майко. Какой там Блаурберг и Солты???!!!

Один большой недостаток - очень большая цена.

У продавцов конкретный картельный сговор и их всех надо наказать по попке. Но это отдельный разговор про барыг.

Вообщем, лучше (тише) Майко пока в Киеве не нашел.

А по деньгам больше - пропиваем больше :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2) Топочная, гараж. Включение по требованию. Установка в вентканал.

ECA 100 ipro

помимо этого еще и естественный канал будет или нет?

 

1) Санузел. Необходимость включения по датчику влажности либо принудительно. Установка в вентканал.

ECA 100 ipro H

себе бы помощней поставил, но это дело личное, датчик влажности эт хорошо, но я бы рекомендовал от освещения с задержкой выключения.

 

3) Кабинет-курилка. Включение по требованию. Установка в отверстие стене.

ECA 120

ИМХО, маловато, хотя бы 5 крат, и подумайте о притоке.

Помню у вас стоит ТН, вам надо экономить на притоке, подумайте о рекуперации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я просто спросил...

Хотя подозревяю, что твоя табличка на уровне семиклассника.

можете предложить свою.. ;)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да - хорошие вентиляторы. Есть почти бесшумная тихоходная серия.

Могу кинуть на мыло таблицу технико-экономического сравнения вытяжных вентиляторов рынка Украины.

 

А что за серия? ECA piano?

Если можно табличку s e t i n e t @ ukr . net

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Боюсь, что как со светом не получится...

Со светом ведь как - напряжение понизил и накал лампочки меньше.

А тут двигатель все же, переменного тока...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А тут двигатель все же, переменного тока...

однофазный маленькая дуечка... простите за сарказм. Посмотрите тут. или можете выдумывать велосипед, могу предложить этак "велосипед" частотный регулятор с тач панелью за баксов так 300.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрел, возник вопрос - эти Майки управляемые по напряжению?

 

Если не затруднит, покажите, пожалуйста, это тач-чудо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не затруднит, покажите, пожалуйста, это тач-чудо

да пошутил я)))) сорри. Просто вы сильно углубляетесь в мелочь.

 

вентилятор ECA_piano_Standard_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_MAICO_Ventilatoren_IM0012314.jpg Ваш?

 

значит регулятор ST_1_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_MAICO_Ventilatoren_IM0012484.jpg этот или STU_1_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_MAICO_Ventilatoren_IM0012487.jpg этот можно и STS_2,5_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_MAICO_Ventilatoren_IM0012490.jpg такой

 

они тоже теристорные как и ниже но цена разная, найдете сами.

 

223_b.jpg этот и 224_b.jpg этот ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Боюсь, что как со светом не получится...

Со светом ведь как - напряжение понизил и накал лампочки меньше.

А тут двигатель все же, переменного тока...

Я пробовал Soller & Palau регулировать (регулятором для лампочек).

Толку мало.

На том отрезке регулирования, когда вентилятор вообще запускается, шум лишь немного уменьшается, а вот воздушный поток падает сильно, запуск вентилятора происходит с трудом (т.е. с запыленный может и не стартовать, а это перегрев и смерть). Так же при низком напряжении сам двигатель громче гудеть начинает.