Не работает 1 контур из 4, giacomini

artur0588

Рекомендовані повідомлення

Привет.

Есть 4х конкурный коллектор Giacomini. Работали все контуры. Сборке года 4, последние 2 года одним из контуром не пользовались, кран был закручен. В этом году решил включить этот контур, а он не работает. Расходомер (поплавок) не двигается, все время в верхнем положении. Откручен краник под расходомером и нижний белый краник. Может белый краник сломался, он как-то очень легко крутится в конце.

Screenshot_20180124-231236_Gallery.thumb.jpg.4e56e3851ec79e76f615981e22291df1.jpg

Screenshot_20180124-231223_Gallery.thumb.jpg.8b17b186113c16f6a2573239de6b59ff.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снимите "нижний белый краник", понажимайте шток, он умеет прекрасно залипать.

 

Не упавший расходомер еще не факт, что по контуру не идет вода - он тоже умеет залипать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
Есть аналогичная проблема, только коллектор Данфосс, не открывается один из контуров ТП, поочередно открывал, сервопривод снимал и нажимал на шток клапана. Что еще можно предпринять уважаемые гуру отопления?

20191011_083222.thumb.jpg.ae4008ac3089743a3b0dc4ea267d0a68.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть аналогичная проблема, только коллектор Данфосс, не открывается один из контуров ТП,

Левый не открывается?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекрыть два крана перед колектором. Под воздушниками с другой стороны колектора краны, к одному подключить воду к другому слив в каналию. Сняв приводы (низ) открывая по одному контуру подовать в него воду, проверить тем самым циркуляцию в контуре. В неработающей контуре искать причину, открыть закрыть ввернх и низ. Выкрутить расходомер поставить заглушку и пробовать без него. Отсоеденить трубы контура и пролить без колектора. И.т.д.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекройте два оставшихся, дайте насосу поработать на этот контур.

 

Если площадь стала теплой, не исключено, что замер расходомер. Они такое умеют: воду пропускают, но не сигнализируют ничего.

 

Проверьте открыт ли расходомер, не установлена ли малая преднастройка на клапане с приводом, убедитесь в исправности привода.

 

Если не помогло, принудительно пролейте контур водой. Или ищите что попало в трубу

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Cнял расходомеры, промыл и поменял местами, промыл водой сам контур - заработало! Огромное спасибо консультантам!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах