Котел Vaillant auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190

yurriy

Рекомендовані повідомлення

Сегодня пытался запустить (первый раз) гелиосистему своего котла. Залил антифриз, выставил все переменные согласно мануала: площадь коллектора 4 кв.м, время загрузки теплоносителя 240 с, дельта температуры запуска 10 градусов, остановки 5 градусов. Температура нагрева бойлера 80 градусов. Пуск - насос гелиосистемы работает около минуты, останавливается и выскакивает ошибка F1019. Делаю перезапуск - все повторяется. Ни в мануале, ни в инете не нашел расшифровки кода. Может, кто из спецов сталкивался с таким кодом ошибки? Куда копать? Остальные системы котла работают нормально.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Проблема решилась неожиданно просто. После проверки насоса, правильности подключения (подача-обратка) трубопроводов с антифризом к котлу, решили попробовать принудительно запустить циркуляцию антифриза. Стравили давление воздуха, выключили принудительную циркуляцию и система заработала :shock:. Что ей мешало включиться до этого - теряюсь в догадках. Сервис предположил, что температура сухого коллектора была слишком высокой и защита от дурака в солнечном контроллере блокировала насос через минуту. Я предположил, что система заработала после стравливания лишнего воздуха. Хотя косвенно он и появился то после разогрева коллектора :pardon:. Ошибка F1019 пропала и больше не появляется.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...