АВВГ в трубе vs АВБбШв (для прокладки ввода в грунте)

bunak

Рекомендовані повідомлення

так а что еще нужно говорить? АВВГ в трубе или АВВГ в броне. Предложите третий вариант, обсудим.

чтобы этого не было, следуйте рекомендациям и правилам, а также слушайте практические советы. Допустимые диаметры, количество и градусу углов поворотов, заполнение труб - все, все это уже пройдено и расписано.

Как бы и ВВГ не брезгуют.

У меня была 32-я труба в наличии. Затягивал прямыми участками, потому трубу с кабелем в траншею и в дом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При Хруще? Бронь в стекловолокне?

Уже тогда летали в космос, а кабель для сетей ВН мог называться как то иначе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже тогда летали в космос, а кабель для сетей ВН мог называться как то иначе.

да у нас до сих пор нет в свободном доступе сшитого полиэтилена до 1кВ, а ты космос.... космос.

 

 

200м линия, спустя 40 лет, не менее 100МОм - это же пэрсик! А что теперь говорить про кабели из сшитого полиэтилена?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

200м линия, спустя 40 лет, не менее 100МОм - это же пэрсик!
4 квадрата алюминий, раньше грузили так, что автомат АП-50 на 25 ампер обгорал, а это работало.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

200м линия, спустя 40 лет, не менее 100МОм - это же пэрсик!

Скорее всего он еще ранее отслужил срок на ВН, не выкидывать же было его, вот на 380В подключили.

А ты говоришь при Хруще, при Сталине это было.:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее всего он еще ранее отслужил срок на ВН,
алюминий 3 жылы 4 квадрата и одна 2,5. Поэлителен изоляцыя жыл.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

алюминий 3 жылы 4 квадрата и одна 2,5. Поэлителен изоляцыя жыл.

 

И этот кабель работал в разнофазной нагрузке, так, что 25А обгорал? Неудивительно. Хорошо, что только этим и обошлось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

раньше потребление никто не считал. АП-50 тоже никто теплушки не перетягивал, ибо их было в изобилии.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...
Как бы и ВВГ не брезгуют.

У меня была 32-я труба в наличии. Затягивал прямыми участками, потому трубу с кабелем в траншею и в дом.

 

Я думав теж затягнути ввг 4*16 в трубу діаметром 32 в землі.

 

Але тепер задумався.

Ситуація така: зі стовпа до будівлі йде СІП до щита. Від щита в якому стоїть лічильник, по фасаду йде короб до землі. Дальше закопана труба 32-й діаметр (частково заходить в короб) і йде в землі до будинку (заходить в підвал, де буде стояти щит). Довжина труби для кабелю 21 метр.

Вхідний-вихідний автомат до і після лічильника 40А. Вхідна напруга 380В.

Копати траншею для броньованого кабелю вже немає можливості.

Почитавши дану тема хотів запитати наступне:

який кабель пхати ВВГ чи АВВГ ? Чи є якась різниця в довговічності ? Чи вартує переплачувати за ВВГ ? По цінам інтернет магазинів ВВГ - 4450 грн а АВВГ - 1020 грн. Від Щита в підвалі все піде мідь.

Для ВВГ зупинився на 4*16мм2

Для АВВГ зупинився на 4*25мм2

Дякую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думав теж затягнути ввг 4*16 в трубу діаметром 32 в землі.

 

Але тепер задумався.

Ситуація така: зі стовпа до будівлі йде СІП до щита. Від щита в якому стоїть лічильник, по фасаду йде короб до землі. Дальше закопана труба 32-й діаметр (частково заходить в короб) і йде в землі до будинку (заходить в підвал, де буде стояти щит).

Вхідний-вихідний автомат до і після лічильника 40А. Вхідна напруга 380В.

Копати траншею для броньованого кабелю вже немає можливості.

Почитавши дану тема хотів запитати наступне:

який кабель пхати ВВГ чи АВВГ ?

Для ВВГ зупинився на 4*16мм2

Для АВВГ зупинився на 4*25мм2

Дякую!

 

Думаю 4*25 32га труба буде замалою.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю 4*25 32га труба буде замалою.

ну якось з протяжкою і з бубнами треба буде щось робити.

Діаметр 23мм. в запасі 7 мм ... :cry:

 

Добавлено через 56 секунд

Как бы и ВВГ не брезгуют.

У меня была 32-я труба в наличии. Затягивал прямыми участками, потому трубу с кабелем в траншею и в дом.

 

а який кабель ?

 

Добавлено через 19 минут

а як варіант затягнути 2*25 ?

Заложено є 4 труби на запас.

Дві використати для входу в одну 2*25 і в другу 2*25 ? відповідно по одному піде дві фази а по іншому фаза ноль ?

Чи з того нічого доброго не получиться ?:sorry:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дві використати для входу в одну 2*25 і в другу 2*25 ? відповідно по одному піде дві фази а по іншому фаза ноль ?

Чи з того нічого доброго не получиться ?:sorry:

Нарушение получится и колхоз. Маловат диаметр у вашей трубы даже для 16мм.кв.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маловат диаметр у вашей трубы даже для 16мм.кв.

але реально запхати 16 або 25 мм. кв.? бо інакше буде :evil:=@

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

але реально запхати 16 або 25 мм. кв.? бо інакше буде :evil:=@

Да хрен его знает. Сомневаюсь на счет 25. Труба - прямой ровный пролет 21 метр? Не много в принципе.

Но даже если получится, комфортно кабелю не будет.

5х16 и 4х25 мы как правило в трубе dn50 тянем (внутренний диаметр di40) минимум.

При этом "взрослой" протяжкой тянем и если труба не особо ровная, то процесс не всегда легко дается.

 

С алюминиевым кабелем будет 100% проще работать - он легче и мягче. Выровнять предварительно и смазать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ситуація така: зі стовпа до будівлі йде СІП до щита. Від щита в якому стоїть лічильник, по фасаду йде короб до землі. Дальше закопана труба 32-й діаметр (частково заходить в короб) і йде в землі до будинку (заходить в підвал, де буде стояти щит). Довжина труби для кабелю 21 метр.

А що там вже Є? тобто, до який СІП? І чи є повороти в підземній трубі (вона, до речі, гладка?)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А що там вже Є? тобто, до який СІП? І чи є повороти в підземній трубі (вона, до речі, гладка?)?

СІП 4*25

автомат 40А 3-х полюсний

лічильник

автомат 40А 3-х полюсний

 

Є один поворот плавний. Труба гладка всередині

 

Добавлено через 50 секунд

Труба - прямой ровный пролет 21 метр?

21 метр - довжина всього кабелю. Реально в трубі буде десь метрів 17

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думал СИП запихать в трубу ПЭ и ввести в дом под землей. Его можно Или ВВГ нужен?

 

тоже думав СІП вести. Але вроді би його не можна по ПУЕ.

ВВГ дуже дорогий через те, і підняв тему про АВВГ.

 

Добавлено через 25 минут

Думал СИП запихать в трубу ПЭ и ввести в дом под землей. Его можно нужен?

 

 

тоже думав СІП вести. Але вроді би його не можна по ПУЕ.

 

знайшов

ПУЕ, пункт 2.1.19.

прокладати у землі в сталевих трубах і коробах поза будівлями заборонено

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю пластикові труби теж малося наувазі. Взагалі там так написано, що зовнішні кабелі можна використовувати тільки ззовні.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю пластикові труби теж малося наувазі. Взагалі там так написано, що зовнішні кабелі можна використовувати тільки ззовні.

 

Дело не в материале труб. Сами провода запрещено прокладкывать в земле. Только кабели и только те, которые предназначены для такого вида прокладки.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мое мнение - СИП в трубе в принципе ошибка (районным электросетям привет).

А в земле - уже ошибка вдвойне.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Потрібні відповіді специ:)

Йде воздушна лінія від ТП до опори біля участку, 100 метрів, кабель AsXSn 4x35 на стовбі установлений автомат і розетки в коробці, потрібно провести від опори до будинку в землі кабель (метрів 10) запитання:

- Марка/тип кабелю АВбБШв чи АВВГ, якщо ні то який?

- 4х35 закладати чи 4х25 достатньо буде?

- в якусь гофру чи трубу потрібно в землі ховати кабель, якщо так то в що?

Підключено 10 кВт 3 фази

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потрібні відповіді специ:)

Йде воздушна лінія від ТП до опори біля участку, 100 метрів, кабель AsXSn 4x35 на стовбі установлений автомат і розетки в коробці, потрібно провести від опори до будинку в землі кабель (метрів 10) запитання:

- Марка/тип кабелю АВбБШв чи АВВГ, якщо ні то який?

- 4х35 закладати чи 4х25 достатньо буде?

- в якусь гофру чи трубу потрібно в землі ховати кабель, якщо так то в що?

Підключено 10 кВт 3 фази

 

Достаточно будет 4х16, если лимит мощности не планируется увеличивать.

- АВБбШв лучше. Или эквивалентный медный.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...