Продление срока службы АКБ -балансиры

Serg-Solar

Рекомендовані повідомлення

думаю кудой бы оно вышло уточнять не стоит.

---

Думаю, роман, у тебя нет ничего конкретного. От слова "вообще". Этого, думаю, достаточно, чтобы лишний раз уличить тебя во лжи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Забрал у Романа свои 4 блока + докупил на каждый АКБ по вольтметру.

Соберу все в один корпус и в субботу на инсталляцию....

770214d30df0.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забрал у Романа свои 4 блока + докупил на каждый АКБ по вольтметру.

Соберу все в один корпус и в субботу на инсталляцию....

 

едр@н батон там проводков. Точно не запутаешся?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

едр@н батон там проводков. Точно не запутаешся?

 

Я же просил схему....а ты сказал что документация оплачивается отдельно ::beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я же просил схему....а ты сказал что документация оплачивается отдельно :beer:

 

тебе дай схему...., скучно, а так хоть раскажешь какой величины искры бывают :-P

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению тему закрывает тот кто ее открыл или она себя изжила.

Ни первого ни второго события не произошло...

 

Вопрос из зала - увидел что 4 балансира - это 48вольтовые системы ж US3?

И что делать(заказчик озаботился) если 72вольта или 96 как в онлайнах Rucelf UPO2000/UPO3000 ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос из зала - увидел что 4 балансира - это 48вольтовые системы ж US3?

И что делать(заказчик озаботился) если 72вольта или 96 как в онлайнах Rucelf UPO2000/UPO3000 ???

 

Я в основном работаю с 48В и ниже...опыта работы с 72-96 В нет , но думаю если пошерстить интернет то есть решения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос из зала - увидел что 4 балансира - это 48вольтовые системы ж US3?

И что делать(заказчик озаботился) если 72вольта или 96 как в онлайнах Rucelf UPO2000/UPO3000 ???

Использовать балансиры этой же фирмы для 2 АКБ на 3 вывода. На 72В их надо 6шт, на 96 соответственно 8шт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Использовать балансиры этой же фирмы для 2 АКБ на 3 вывода. На 72В их надо 6шт, на 96 соответственно 8шт.

 

Как вариант попробовать подключить последовательно балансиры на 4 акб, при условии что один АКБ будет общим...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при условии что один АКБ будет общим..

Что такое общий АКБ в последовательной схеме? Зачем эти проблемы, если балансиры на 3 вывода прекрасно справляются с балансировкой любого количества послед вкл АКБ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что такое общий АКБ в последовательной схеме? Зачем эти проблемы, если балансиры на 3 вывода прекрасно справляются с балансировкой любого количества послед вкл АКБ

 

Это так...мысли в слух, берем 8 акб + 2 балансира 4-х канальных,1 акб становиться общим и так далее.

Получим 2 балансира на 8 акб...

Тоже самое что и с 2-х канальными но меньше общее кол-во блоков=дешевле (как будет работать -????? ).

 

Испытать где то бы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Испытать где то бы

Что тут испытывать? 2 балансира для 4-х АКБ не пойдут, все понятно из схемы включения. Зачем эти домыслы, если балансир для 2 АКБ можно включать последовательно и балансировать любое кол-во АКБ

1571551628__24.jpg.128436e82028bd31cb06c04f4c902982.jpg

179222962__4.jpg.5020a37d1defed2a30f2bd082d87092b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

меньше общее кол-во блоков=дешевле

Балансир для 2 дешевле в 2 -2,5 раза чем балансир для 4. Так что экономии не будет. Плюс он имеет светодиодную индикацию, можно не ставить цифровые вольтметры для контроля (хотя это конечно не равноценный контроль)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это так...мысли в слух, берем 8 акб + 2 балансира 4-х канальных,1 акб становиться общим и так далее.

Получим 2 балансира на 8 акб...

Тоже самое что и с 2-х канальными но меньше общее кол-во блоков=дешевле (как будет работать -????? ).

 

Испытать где то бы.

В данном случае я думаю, что можно поставить 2 балансира 48 В и 1 на 24 В. 24 В балансир между 2 массивами по 48 В, то есть, если пронумеруем АКБ, то получается 1-й бал. 48 В на 1.2.3.4 АКБ, 2-й на 5.6.7.8 , а 24 В бал. на 4.5 АКБ.

 

Брал у Романа 2 балансира, 24 В и 48 В. На ИБП 24 В разница на АКБ была 0.3 В после года эксплуатации, через час после подключения балансира оба АКБ вышли в ноль.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте потерпим немного, китайцы новый год отгуляют, и я задам вопрос производителю

 

Тем более что мне нужно цепочку из 20ти АКБ завязать балансирами

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я задам вопрос производителю

Можно не ждать, эти вопросы уже задавались производителю

 

Добавлено через 3 минуты

можно поставить 2 балансира 48 В и 1 на 24 В. 24 В балансир между 2 массивами по 48 В, то есть, если пронумеруем АКБ, то получается 1-й бал. 48 В на 1.2.3.4 АКБ, 2-й на 5.6.7.8 , а 24 В бал. на 4.5 АКБ.

Зачем? В чем смысл использования для одной последовательной цепи разных балансиров? У них еще и параметры разные, например по току, смотрите паспорт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно не ждать, эти вопросы уже задавались производителю

 

 

Ок. Но я все же испытаю судьбу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Делюсь опытом.... (с небольшой задержкой в отчете :)) ).

Первое включение новых АКБ.

f40742fa90be.jpg

 

Проведя заряд и разряд АКБ получили одинаковое напряжение на всех банках.

a508c25052a2.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...

В тему. Тут китайци подшаманили, ну в смысле, аппгрейдили старую версию и вот что вышло:

 

7z2TAxuwRieEWrlsWXUOkQ.jpg_640xaf.jpg.79b839016ba7a943e3a485df93ea801f.jpgHA12.jpg.6cfd868d565e37b1deef7067b7d0daf4.jpgHA_APP.thumb.jpg.f3fd1544694d49ce7d719e87a28df6be.jpg1018353701__viber_2020-08-29_11-00-06.thumb.jpg.15c4f87fbe3971778475e5a428862319.jpg1842255078__viber_2020-08-29_11-00-061.thumb.jpg.0b4c3c9c9261ad4087038a5df877131b.jpgHA11_commutation.jpg.bcd293ec294208b6f46606564994de56.jpgHA12_instal.jpg.26f7ede9bea4c7db4bfb29bfcd4ef9f6.jpg

 

Теперь еще и по Блютузу данные выдает, это для тех кому скучно:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В тему. Тут китайци подшаманили, ну в смысле, аппгрейдили старую версию и вот что вышло

 

Теперь еще и по Блютузу данные выдает, это для тех кому скучно:)

 

-Что за вой раздается на Борщаговке, Берримор?

-Это Сева 1964 :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-Что за вой раздается на Борщаговке, Берримор?

-Это Сева 1964 :lol:

 

поправлю. не на Борщаговке а на Красном Хуторе:oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-Что за вой раздается на Борщаговке, Берримор?

-Это Сева 1964 :lol:

---

Во первых, у Ромы координаты точнее. А во вторых, выть сейчас будешь как раз ты. Можешь начинать.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах