Здравствуйте. Дом 1 этажный из газоблока с неэксплуатируемым чердаком, перекрытие дерево. Грунты суглинки. Чертёж фундамента во вложении. Строитель который меня консультирует говорит, что в моём случае проложить для армирования три нитки продольной арматуры диаметром 12 мм связав их в одной плоскости поперечной арматурой диаметром 8 мм будет достаточным. Что вы думаете на этот счёт? Будет ли достаточно?

фундамент.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Дом 1 этажный из газоблока с неэксплуатируемым чердаком, перекрытие дерево. Грунты суглинки. Чертёж фундамента во вложении. Строитель который меня консультирует говорит, что в моём случае проложить для армирования три нитки продольной арматуры диаметром 12 мм связав их в одной плоскости поперечной арматурой диаметром 8 мм будет достаточным. Что вы думаете на этот счёт? Будет ли достаточно?

 

В Вашем случае такое армирование имеет место быть, но оно должно подтверждаться расчетами конструктора, а не советами строителя.

По чертежам есть немного замечаний:

- расположение арматуры - она не будет работать в средине фундамента, ее необходимо размещать в пятке, так как это нарисовано для фундамента перегородок;

- не понятно уширение пятки фундамента - несущей способности суглинка вполне хватит для ширины фундамента в ширину газоблока, а то и того меньше;

- не предусмотрено утепление цоколя;

- наличие песчаной подсыпки под пяткой фундамента весьма сомнительно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что вы думаете на этот счёт? Будет ли достаточно?

Думаю, что тот разрез основного фундамента для вашего дома - это полный бред!

1. Нужно сделать в любом случаи расчет конструктора - сэкономите на фундаменте, потом не сэкономите на всем доме;

2. Даже если по расчету и получается, что фундамент достаточно подошву сделать шириной 40 см - то каркас должен быть пространственный. Как правило с низу 3 продольных арматуры ф14А400С потом с шагом 40 см 2 продольных арматуры ф10 А400С Поперечная арматура ф8 А400С или ф10 А400С шаг 40 см На углах для усиления можно давать доп стержни! Так как усилия на фундамент комбинированные. И будут усилия на продольную арматуру и на поперечную.

3. Бетон как правило В20 или С15/20 - маркировка М150 уже давно отжила.

4. На разрезе по оси В показана песчаная подготовка, как её трамбовать? А как залить пятку такой формы, если это не лента в грунте? Будем опалубку под углом выставлять?=)

5. Чертежи оформленные не грамотно - нету исполнителей, нету должных спецификаций! Это кто чертил строитель или Вы?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что вы думаете на этот счёт? Будет ли достаточно?

 

Ничего кроме "Экономика должна быть экономной" (Л.И. Брежнев) на ум не приходит:(

Для сарайчика 3х6, если конечно получится изловчиться и стоя на одной ноге (руке) в траншее 30см расшириться в пятке до 65, пожалуй пойдет. Но дом....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какую растягивающую нагрузки они будут нести?

Нагрузка не растягивающая а изгибающая - от усадки здания и бокового давления грунта! В Фундаменте центральное сжатие только в теории!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагрузка не растягивающая а изгибающая - от усадки здания и бокового давления грунта! В Фундаменте центральное сжатие только в теории!

как грунт в бок может давить если с другой стороны тоже грунт?

там же нету цокольного этажа

вот и вопрос зачем там центральная продольная арматура

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как грунт в бок может давить если с другой стороны тоже грунт?

там же нету цокольного этажа

вот и вопрос зачем там центральная продольная арматура

А тот грунт так же утрамбован?, там такой же пирог пола? который давит на так же на фундамент? Там же так же в процессе эксплуатации на секунду 100 лет будет замачивание грунта? Там будет такой же температурный режим 100 лет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А тот грунт так же утрамбован?, там такой же пирог пола? который давит на так же на фундамент? Там же так же в процессе эксплуатации на секунду 100 лет будет замачивание грунта? Там будет такой же температурный режим 100 лет?

само собой нет

но вот вопрос установки этого слоя арматуры для меня сомнительный (если нет цокольного этажа)

или всеже это положено по нормам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

само собой нет

Вы сами ответили на вопрос зачем она там. Если выразится образно - одна и та жа масса действует на конструкцию по разному. Физика - это наука которая моделирует окружающую среду. И чем более точно будет модель окружающей среды, тем будет более точный расчет. Конечно факторы выбора метода расчета так же очень важны!

или всеже это положено по нормам?

В нормах этого не написано, это должен рассчитать конструктор. По тем эскизам, который предоставил ТС - скорее всего на 99% никто нечего не считал, просто нарисовал эскизы по собственному опыту. Правильно или это - нет. Решения проблемы - элементарное. Отдельный человек проектирует данный фундамент - и несет за свои проектные решения ответственность. Гарантирует или это ТС качественно просчитанный фундамент - нет! Нужно при выдачи проектной документации требовать не только чертежи, а и расчетные модели, методы задавание нагрузки на расчетную схему, предоставлении расчетной схеме. Это делают единицы в малоэтажном проектирование - и стоит это очень даже не мало, по сравнению стоимости проектирование, которые в среднем предлагается на рынке=)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не читая комментарии:

 

1. Фундамент имеет право на жизнь но есть замечания.

2. Песчаная подготовка и бетон без разделительного слоя — глупость. Внедрить пленку.

3. Арматуры должно быть 2 пояса. Один внизу (так чтобы сохранялся защитный слой) другой вверху фундамента.

4. Ширину опоры сильно желательно считать. Под разными стенами она будет разная.

5. Уширение под подушку реально сделать не во всяких грунтах, на не всякую ширину и заливать его нужно как можно скорее.

6. Накиньте марку бетона до С12/15 (М200)

7. Задумайтесь уже на этом этапе об отделке цоколя и особенно о его утеплении. Вполне возможно, что самым разумным будет выступ кладки из ГБ над цоколем снаружи на довольно значительную величину (50-70мм).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Дом 1 этажный из газоблока с неэксплуатируемым чердаком, перекрытие дерево. Грунты суглинки. Чертёж фундамента во вложении. Строитель который меня консультирует говорит, что в моём случае проложить для армирования три нитки продольной арматуры диаметром 12 мм связав их в одной плоскости поперечной арматурой диаметром 8 мм будет достаточным. Что вы думаете на этот счёт? Будет ли достаточно?

 

Фундамент можно сделать бетонным, без армирования, из ФБС блоков. Поверху блоков выполнить монолитный железобетонный пояс. Так вы сэкономите прилично на возведении фундамента и цоколя дома.

Также такой фундамент с цоколем можно выполнить быстро - за 7-10 дней.