Національна примітка ДСТУ ЕN 50160:2014

akaDemik_ua

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня шановні. Потребую поради щодо стандарту ДСТУ ЕN 50160:2014 по номінальній напрузі в Україні та впливу у стандарті так званої Національної примітки, де вказано наступне:

 

Національна примітка: Стандартна номінальна напруга Un для мереж низької напруги загальної призначеності в Україні тимчасово має значення Un = 220В

наскільки ця примітка тимчасова та який вплив має на точне визначення показників?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня шановні. Потребую поради щодо стандарту ДСТУ ЕN 50160:2014 по номінальній напрузі в Україні та впливу у стандарті так званої Національної примітки, де вказано наступне:

 

 

наскільки ця примітка тимчасова та який вплив має на точне визначення показників?

 

Почитавши ДСТУ EN 50160:2014, оценив стиль, в котором написаны некоторые разделы, можно сделать вывод, что параллельное существование номинала 230±10% и 220±10% просто расширяет для поставщиков электроэнергии зазор, в котором еще « все нормально » — если завышено, то за норму идет 230+10%, а если занижено — то 220-10%.

Звучит как шутка, но на практике именно с этим и придется, я думаю, столкнуться. Нагрузки возросли, линии старые и длинные, отводы ТПП накручены по максимуму чтоб начало линии было хоть и завышено, но к концу хоть как-то б не просело ниже нормы — ситуация более чем типичная... Расширенная «вилка» тут очень пригодится...

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

параллельное существование номинала 230±10% и 220±10% просто расширяет для поставщиков электроэнергии зазор, в котором еще « все нормально » — если завышено, то за норму идет 230+10%, а если занижено — то 220-10%.
Дякую за відповідь. Тобто, не має точного тлумачення, як це повинно бути згідно стандарту. Цікаво, чи були судові рішення з цього приводу

 

 

230±10% и 220±10%
щодо цього, у стандарті також є цікавість:

4.2.2 Змінення напруги електропостачання

4.2.2.1 Вимоги

У нормальних робочих умовах, за винятком періодів, під час котрих відбувались переривання напруги, змінення напруги не повинні перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги Un.В умовах, коли електричну енергію постачають електромережі без зв’язку з об’єднаною енергосистемою чи до особливо віддалених користувачів мережею, змінення напруги не повинні перевищувати + 10 % /- 15 % від Un. Користувачів мережею електропостачання має бути поінформовано про ці умови.

тобто відхилення в межах стандарту може досягати -15%, якщо користувача буде визнано як особливо віддаленого...і при 188 В з розетки, буде визнано як нормальне явище
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за відповідь. Тобто, не має точного тлумачення, як це повинно бути згідно стандарту. Цікаво, чи були судові рішення з цього приводу

 

 

щодо цього, у стандарті також є цікавість:

тобто відхилення в межах стандарту може досягати -15%, якщо користувача буде визнано як особливо віддаленого...і при 188 В з розетки, буде визнано як нормальне явище

 

Ну как бы да. Поставщик электроэнергии танцует от своих возможностей,

и надо ж еще понимать, что многие проблемы в сети создает не он, а сами потребители. Тут-то он что может сделать? Например, отключить «лишних» с перегруженной линии, да? Вы себе это представляете? Я — не очень. А вариантов много, и с помехами, и с коммутацией — и все это он, потребитель делает другому потребителю мешая...

Плюс к тому еще структура потребления такова, что не одинаково в течение суток потребляется,

а с пиками локальными и общими, в определенное время суток. То есть энергии, как таковой, не так сильно не хватает,

как не хватает запаса мощности сделать ее качественной на пиковых нагрузках.

И это на самом деле очень серьезная и «дорогая» проблема, толком не решенная не только у нас.

Ведь даже если стабилизировать напряжение «среднее», то фликер, кратковременные провалы,

более длительные «проседания» при пиковых нагрузках, опасные коммутационные выбросы —

общая болезнь сетей с низковольтной разводкой по потребителям, то есть 220/230В сетей.

 

И это задевает и более развитые страны, тем паче что там сильное отставание в технике

стабилизации напряжения, и потому хоть качество напряжения в сетях получше —

но у нас зато умеют лучше делать то качество «на местах», и не древними сервоприводными гробами,

как в Англии и вообще в Европе, а значительно более продвинутыми системами, устраняющими

целый «букет» проблем, связанных с качеством подачи электроэнергии, чтоб не сказать — всех проблем.

 

Кстати, ущерб от плохого качества подачи электроэнергии в Европе, например — исчисляется

сотнями миллионов евро в год, недавно попался отчет за примерно 2013 год с какой-то их конференции.

 

Ну, длинные перегруженные линии — как следствие давнего выбора методов подачи,

и последующего резкого развития техники с возрастающим потреблением, физика — куда денешься?

 

Примечание: о «качестве» подачи я говорю тогда, когда энергия в сети все же есть, но,

к примеру, не того напряжения что нужно, или с опасными выбросами, или с постоянно меняющимся,

«дрожащим» или «скачущим» напряжением. То есть, аппаратура в доме, офисе или производстве

работать с такой энергией не желает, или вовсе «сгорает», но раз есть энергия — потребить нужное к-во кВт*ч все же как бы можно,

если привести в норму, ну как фильтруют же водопроводную воду, и редко где можно пить просто из крана, это уже норма.

 

Если же из сети энергию получить вовсе невозможно — это уже не качество, это перебои в подаче.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Проблема эта сегодня еще больше усугубляется тем, что с этого года нет штрафа за превышение потребления, а также за использование, к примеру, обоих вводов (если питание объекта производится с 2-х трансформаторов по схеме с резервированием). Вся эта чехарда приводит к бесконтрольному росту нагрузки и, как следствие, к ухудшению качества сети.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Короче, шо делать пересичным ?

 

Плотно застабилизироваться в отдельно взятом потребителе ?

Отфильтровывать каку и потреблять чисту синусоиду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расслабиться и получать удовольствие. Все что до 253 В меня устраивает. Выше - отключает Зубр. Комп висит на бесперебойнике (причем в основном из-за возможного пропадания электричества, которое, как обычно, в самый неподходящий момент), который умеет повышать/понижать напряжение (обычная функция не самых трешевых бесперебойников), поэтому компу достается чуток более нормированное питание. Но там тоже шаг регулирования вольт 30.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короче, шо делать пересичным ?

 

Плотно застабилизироваться в отдельно взятом потребителе ?

Отфильтровывать каку и потреблять чисту синусоиду.

 

Да это так же, как с водой.

Кто фильтр ставит на кран, кто в магазине бутилированную покупает,

а кому и из крана норм пьется. По желанию и по средствам,

ибо при нынешнем уровне техники почти из любой сети можно сделать

«идеальные розетки» во всем доме, абы там на входе хоть чего было.

Делаем же, в конце концов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Розслабитися не вийде бо без нагрузки на вході стабілізатора є 160-210В а коли дати нагрузку 3 кВт то на вході падає до 145В.

Чим фільтрувати на вході синусоїду 220В

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...
Подниму тему. Столкнулся с ночными-утренними срабатываниями реле напряжения, было выставлено на 250В. Дом многоквартирный. Поднимается до 253В, с перерывами, потом падает до 247. Вики 1551 пишет, что норма 220 +/- 5%. Аварийка вроде как реагирует, говорят, что должно быть 231. Но еще ничего не сделали. А по стандарту выходит 253 максимальное. Днем нормально, 220-235. Где правда? Когда начинать беспокоиться о бытовой технике?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подниму тему. Столкнулся с ночными-утренними срабатываниями реле напряжения, было выставлено на 250В. Дом многоквартирный. Поднимается до 253В, с перерывами, потом падает до 247. Вики 1551 пишет, что норма 220 +/- 5%. Аварийка вроде как реагирует, говорят, что должно быть 231. Но еще ничего не сделали. А по стандарту выходит 253 максимальное. Днем нормально, 220-235. Где правда? Когда начинать беспокоиться о бытовой технике?

265 В техника спокойно выдерживает, именно такой порог выставил у себя в квартире и на доме, до того была цветомузыка. Почему-то по вечерам зимой чаще всего были броски вверх, видно, сидим на недогруженной фазе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

265 В техника спокойно выдерживает, именно такой порог выставил
У меня пока выше 252-253 не было, поставил 255, чтобы не переживать каждый раз. И задержку включения 2 мин для холодильника.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Короче, шо делать пересичным ?

 

Пересічним: з 2020 року можна буде офіційно вжарювати постачальника. Українські постачальники електроенергії мають постачати світ товар -електроенергію певної якості -за ГОСТ 50160. Якщо енергія не за ГОСТ - флікери, частота, амплітуда, та ще кілька параметрів, тоді постачальник має усунути недоліки якості, або компенсувати кошти за не якісний товар.

Тому пересічний: 1. пише заяву яка маєбути розглянута і має буть надана офіційна відповідь. 2. Якщо заява залишена без відповіді, то копію такої заяви з копією документів про відправки слід подати на комісію з енергонагляду. 3. Трахнутий постачальник має надати пересічному прилад-аналізатор якості електроенергії на 1 тиждень і за результатами перевірки - або усунути недоліки або сплатити пеню. Якось так.

Стандарт України для напруги за амплітудою 220 В+-10%

 

sies.gov.ua/news/neyakisne-elektropostachannya-yak-diyati

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

 

sies.gov.ua/news/neyakisne-elektropostachannya-yak-diyati

 

Оживлю тему

 

Кто-то пользовался советом из данного документа? Есть опыт как жаловаться, что писать и кому писать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-то пользовался советом из данного документа? Есть опыт как жаловаться, что писать и кому писать?

Я не писав, лише дзвонив, коли на реле напруги відображалось 185В. З початку до того, хто виставляє рахунки, вони перенаправили до тих, хто робить розподіл. Коли зателефонував до тих хто робить розподіл, вони запитали як я робив заміри та які вказані цифри, тільки сьогодні чи вже не перший день, в яку частину доби. Десь через тиждень напруга піднялась приблизно до 205В, не ідеально, але вже можна було увімкнути пральну машину

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не писав, лише дзвонив, коли на реле напруги відображалось 185В. З початку до того, хто виставляє рахунки, вони перенаправили до тих, хто робить розподіл. Коли зателефонував до тих хто робить розподіл, вони запитали як я робив заміри та які вказані цифри, тільки сьогодні чи вже не перший день, в яку частину доби. Десь через тиждень напруга піднялась приблизно до 205В, не ідеально, але вже можна було увімкнути пральну машину

У нас сложнее. За эту зиму уже были раза 4 специалисты из РЭС, которые актом фиксировали просадку, но воз и ныне там. Хотелось бы эскалировать дальше, вопрос как? Сами РЭС сказали - собирайте подписи всей улицей и боритесь, но как и с кем, не сказали :(