Вентиляция погреба.

vovinons

Рекомендовані повідомлення

Такой вот вопрос. Построил гараж а под ним погреб (подвал). Вытяжная вентиляция погреба выведена над крышей гаража. А приточная на улицу через стену гаража. Вопрос - можно ли приточную выводить не на улицу, а оставить выход трубы в полу гаража и закрыть сеткой. Гараж не утепленный. Ворот пока нет. Какие будут не знаю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно. Если гараж не планируется отапливать, то полезно на противоположных наружных стенах в углах насверлить дырок Ф80-100 мм.

Получится вентиляция гаража. :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...

когда рассчитывал вентиляцию у себя в погребе под гаражом, то для погреба 4,00м на 2,00м и высотой 2,00м считал так:

 

расчёт воздуховода при использовании трубы из ПХВ и определение её диаметра.

Площадь погреба погреба S=8 м2 находим: 8 х 26 = 208 м2, далее по формуле S = πR2 находим, что R = √(S/π) = √(208/3,14) = 8,1см, или D = 16 см.

 

В общем случае, следует иметь в виду, что для нормального проветривания объём воздуха в помещении, где хранятся овощи и фрукты, должен сменяться не менее 2 раз в час. Вот пример расчёта воздуховода вентиляции погреба.

Определяем расход воздуха по формуле:

L = V ∙ K

где L — расход воздуха (м3/ч),

V — объём погреба (м3),

К — количество обменов данного объёма воздуха в час.

 

В моём случае при высоте погреба 2 метра, V = 8 м2х 2 = 16 м3, К = 2. Тогда имеем:

L = V ∙ K = 16 х 2 = 32 м3/ч.

Определяем сечение воздуховода по формуле:

F = L / (S x 3600),

где F — площадь сечения вентиляционного канала (м2), L — количество воздуха (м3/ч), S = средняя скорость воздушного потока в условиях естественной вентиляции, равная 1 м/с. Находим сечение воздуховода:

F = L / (S x 3600) = 32 / (1 x 3600) = 0,0089 м2

R = √(F/π) = 0,053 м = 5,3 см

D = 11 см, или 12 см с запасом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

расскажу как я сейчас делаю у себя вентиляцию

справа сверху это реле температуры/влажности на улице...потом суточное реле.....далее циклический таймер.....ну и реле температуры/влажности в погребе

внизу три МП которые включают тепловентилятор, улитку, и домовент

03c4c9713ffb.jpg 0c20d79b4690.jpg

6175059f6b67.jpg c0a3ec61b2ae.jpg

 

температуру включения тепловентилятора в погребе поставил +2,2 а отключения +2,7....оптимальной вроде для хранения бульбы считается +2-3

домовент на оттоке, из расчётов выше и его ТХ, работает в циклическом режиме, а именно 20 минут работает, 10 минут стоит.....когда работает улитка, домовент отключён

 

улитка (она для просушки задумана) пока что включается ежедневно в 12.00 а отключается в 14.00 но при условии что на улице +2 и влажность не более 80%...если температура на улице в 12,00 будет ниже чем +2, или влажность выше чем 80% то улитка не включиться, и на работу домовента это не повлияет

 

с зависимостью влажности/температуры на улице, и работой домовента, не заморачивался....работает в цикле, независимо от уличной температуры и влажности

 

тепловентилятор подключён как-бы "сам по себе"...работает только по температуре в погребе...так что температура не понизиться слишком низко (также когда он работает то и влажность воздуха понижается...так что немного воздух будет подсушивать)

 

П.С. для защиты, на всё это дело в гаражном щитке поставил трёхфазное УЗО

 

Добавлено через 13 минут

сам погреб расположен под гаражом....отток сделал из канализационной 110 трубы (из расчёта она подходит)...ну и надел на неё дефлектор ))

f65fef24f7a4.jpg

 

П.С.С. трубу утеплять буду уже перед следующей зимой...сейчас, всё это как-бы на стадии реализации задумки, и пока что это не конечный результат ))))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

температуру включения тепловентилятора в погребе поставил +2,2 а отключения +2,7

Интересно, он когда нибудь включается? ИМХО: не должен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

когда на улице было -15 то температура в погребе опустилась с +3 до +2,5

сейчас я изменил с 2,2 и 2,7 на 2,5 и 3,0......то да, включается

в прошлом году у меня было в погребе +1 всю зиму )))

  • Лайк 1