Чи можна бойлер для підігріву води 200л поставити в підвал ?

 

 

А точніше чи буде йому там капут чи не буде ? :) В підвалі є витяжна труба вентиляції, яка йде на дах. Є можливість пізніше зробити трубу й на приток. Бойлер можу розмістити й в невеликій технічній кімнаті на 1-му поверсі, але тоді там майже не залишиться вільного місця. Зручніше б було його спустити в підвал, але боюся отримати інші більш серйозні проблеми/недоліки. Там же й ще буде холодніше (опалення в підвалі немає) - а значить більше енергії витрачатимиться на підігрів води.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мене лякають що поржавіє

Если там сыро то скорее всего поржавеет. Но работать в подвале будет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет. Бойлеры в подвалах не ржавеют, если они работают и не выключаются.

Даже если подвал сырой, то может поржаветь подставка к бойлеру, кожух металлический, если сильно большой слой теплоизоляции. Но сам бойлер - никогда.

Все дело в том, что влажный воздух подвала (даже если он 100%), приближаясь к металлу нагревается, соответственно относительная влажность снижается. И ее не достаточно, что бы на поверхности образовалась точка росы.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мене лякають що поржавіє

Если подвал мокрый (влажный) то правильно говорят.

Убрать влажность, и ставте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Бойлер и подвал отлично дружат между собой. У меня лично уже лет эдак 20 в подвале вообще все что касается воды и её распределения. Насосная станция с баком на 100л, бойлер на 150л, фильтра и пр.

Очень удобно, везде есть удобный доступ и в самом доме ничего не мешает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мене лякають що поржавіє

 

ну поржавеет, но это не самое страшное да и смирится с этим можно.

страшно другое, если чтото прорвет и никто не видит, полный подвал воды- это круто. ставьте систему с датчиками воды, контролер протечек, чтобы он выключил насос если на полу подвала появилась лужа воды.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...