Строим Дом

Партнер раздела: https://entheos.com.ua
Перезагрузить страницу

Странное поведение котла.

Старый 27.02.2009, 09:25   #1
borg
Старожил форума
Аватар для borg
 
Регистрация: 24.07.2007
Пол: Мужской
Сообщений: 1,217
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию Странное поведение котла.

Прежде всего - когда-то сработал ОЗУ и не было эл-ва 2 дня давление в системе упало до ноля. Запуск котла давление не повысил. Пришлось добавлять воду в систему. Когда работает котел постоянно - давление не падает. Я думал, что в нерабочем состоянии давление в системе падает с 1.5 до 1 примерно, но какое-то должно остаться все равно. Так было несколько раз. Это в пределах нормы или...?
И второе - Устанавливаю отопление на самый минимум (10-20) но котел работает без отключения горелки постоянно. Может так и надо, но когда включаю ГВС то включается-выключается каждые 30 сек. Котел Виссман 30 кВт турбо Витопенд 100
borg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 17:10   #2
Николай_serv
Форумчанин
 
Регистрация: 14.01.2009
Адрес: Киев, Белогородка
Пол: Мужской
Сообщений: 165
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 51 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для Николай_serv с помощью ICQ
По умолчанию

проверить давление воздуха в гидрокомпенсаторе при нулевом давлении воды в контуре отопления.
По поводу минимальной температуры Витопенда - с помощью ручки тяжело узнать какую вы температуру выставили - хотите экономить - поставьте хронотермостат вместо перемычки. Может у Вас настолько удачно смонтирована система - что модуляцией горелки достигается минимальное потребление газа при работе котла и отбирается все тепло с теплообменника?
Николай_serv на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 19:57   #3
borg
Старожил форума
Аватар для borg
 
Регистрация: 24.07.2007
Пол: Мужской
Сообщений: 1,217
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию

Если я правильно понял, проверить давление в гидрокомпенсаторе может и должен мастер, запускавший котел 1-й раз? , по крайней мере, сам этого не сделаю.
borg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 20:05   #4
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,786
Вы сказали Спасибо: 4,817
Поблагодарили 11,200 раз(а) в 6,213 сообщениях
По умолчанию

Остановите котел, дайте системе и котлу остыть. Накачайте максимально возможное давление. Больше чем 2,5-3 котел не даст. И 3-4 часа последите за давлением. Так можно исключить самое неприятное, утечку. Все остальное ерунда, устранить легко.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2009, 17:54   #5
borg
Старожил форума
Аватар для borg
 
Регистрация: 24.07.2007
Пол: Мужской
Сообщений: 1,217
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию

Спасибо, буду пробовать...
borg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании