Старый 26.04.2009, 23:27   #1
VVOLYA
Новичок
 
Регистрация: 26.04.2007
Сообщений: 24
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Два газовых котла?

Добрый день,

Прошу помочь мне с таким вопросом:
У меня отапливаемая площадь в доме 240 кв.метра, на первом этаже примерно 100 кв.м я планировал сделать теплый пол ( без радиаторов вообще).
Купил себе двухконтурный котел viessman 30кв.т, как я понимаю такой котел должен обогревать примерно 300 кв.метров.
Мастер которого я собирался нанять на установку отопления настоятельно рекомендует поставить мне два газовых котла, один тот что у меня уже есть viessman 30кв.т на отопление и горячую воду а второй одноконтурный только на теплый пол, или же говорит что прийдеться покупать какойто спец насос (стоимостью около 800 уе) иначе мощности моего viessman не хватет на обогрев дома.
Может кто подсказать на сколько оправданны рекомендации по установке второго котла? или все таки с котлов viessman 30кв.т
у меня не будет проблем с отоплением дома?
VVOLYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2009, 23:41   #2
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,991
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию

Ваш мастер не прав. Расчетная Т.П. это 60 Вт/м2. 100 м2 х 60 Вт/м2. = 6000 Вт.
30 кВт - 6 кВт. = 24кВт. (мощность радиаторов).
Смесительный узел, таки да, нужен. И стоит примерно 800 у.е. Второй котел даст температуру, но не выполнит функцию смесительного узла.
Не факт, что одного теплого пола хватит. Зависит от теплопотерь. Хотя, можно выжать и 100Вт/м2, но тогда ищите тапочки с толстой подошвой. И покрытие только плитка.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 07:52   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,624
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,747 раз(а) в 7,561 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Одного котла для этой задачи хватит с головой, глубокого ментального смыла окромя "срубить денег" за установку во втором котле не вижу....
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 09:07   #4
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 240 60 70
Пол: Мужской
Сообщений: 3,362
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
По умолчанию

VVOLYA
Вам однозначно хватит одного котла 30 кВт.
По поводу "спецнасоса", то можно поставить такой вариант
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kolektop teplyj pol 2.JPG
Просмотров: 73
Размер:	46.9 Кб
ID:	17653
на 10 выходов примерно 480 эвро
на 5 выходов - 365 эвро
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 09:14   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,624
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,747 раз(а) в 7,561 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

ой какая красивая джакоминевская гребенка а где термостат безопасности насоса К373 ? или как всегда - сЕкономили
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 09:29   #6
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 240 60 70
Пол: Мужской
Сообщений: 3,362
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
По умолчанию

Хорошо что сам насос поставили...
А то нынче клиент очень экономный пошел... Никакие аргументы на него не действуют...
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 10:48   #7
VVOLYA
Новичок
 
Регистрация: 26.04.2007
Сообщений: 24
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Два газовых котла?

Спасибо за ответы.
только я так понимаю что действительно прийдеться потратить примерно 800 долларов.
тогда может не так и плохо поставить второй котел примерно 400 долл. вроди как он и резервный будет и экономия получаеться.
или это в принцыпе неправильно?
VVOLYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 11:00   #8
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 240 60 70
Пол: Мужской
Сообщений: 3,362
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VVOLYA Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
только я так понимаю что действительно прийдеться потратить примерно 800 долларов.
тогда может не так и плохо поставить второй котел примерно 400 долл. вроди как он и резервный будет и экономия получаеться.
или это в принцыпе неправильно?
Если принципиально, то это как минимум не логично.
Если с точки зрения экономии денег... то экономии не получиться, потому что всё равно на тёплый пол нужно ставить гребёнку в том или ином виде и какую нибудь автоматику управления. Т.е. к стоимости котла нужно добавить стоимость гребёнки, автоматики и стоимость работ по монтажу всего этого.
Вывод: не стоит рассматривать вариант второго котла как таковой (в Вашем конкретном случае).
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 12:44   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,624
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,747 раз(а) в 7,561 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VVOLYA Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
только я так понимаю что действительно прийдеться потратить примерно 800 долларов.
тогда может не так и плохо поставить второй котел примерно 400 долл. вроди как он и резервный будет и экономия получаеться.
или это в принцыпе неправильно?
Уже известно, на сколько контуров будет коллектор теплого пола?
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 13:53   #10
VVOLYA
Новичок
 
Регистрация: 26.04.2007
Сообщений: 24
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Два газовых котла?

Теплый пол на 3 контура будет и на втором этаже еще один.

всетаки мастер убеждает что так будет лучше - и летом смогу плитку подогревать немного.
VVOLYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 13:59   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,624
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,747 раз(а) в 7,561 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Странный у Вас "мастер"
А что мешает использовать существующий котел, ведь смешение проводится непосредственно на входе в гребенке теплого пола???... что-то я не понимаю логики этого дела.
Вы конечно вольны слушать мастера, система будет работать и работать нормально, но зачем так усложнять жизнь?

Может, мастеру надо просто лишних денег заработать? Тогда понятно. Обвязал 1 котел - рупь, два котла - два рупя.

И еще: 100 кв.м. на 4 контура? по 25 квадратов на 1 контур 16й трубы, тоесть примерно по 100-110метров трубы на контур? Гидравлику "мастера" хорошо посчитали? А то будет Вам праздник в виде вопроса "за что я уплатил такие деньги?"
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 14:16   #12
VVOLYA
Новичок
 
Регистрация: 26.04.2007
Сообщений: 24
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Два газовых котла?

Спасибо,
у меня сомнения были по поводу его правоты.
я не специалист но немог понять почему 30ти квт котла не хватит на 240 к.метров.
VVOLYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 14:26   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,624
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,747 раз(а) в 7,561 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VVOLYA Посмотреть сообщение
....
я не специалист но немог понять почему 30ти квт котла не хватит на 240 к.метров.
Причина или в деньгах, или в неуверенности в рассчетах контуров теплых полов, поэтому рекомендовано на полы поставить отдельный котел в надежде на то, что во-первых им можно попробовать менять температуру теплоносителя на подачу, во-вторых в надежде, что комбинация "котел+контур" сгладит все просчеты по гидравлике, если такове будут иметь место...
Я так думаю...
Почему-то бытует уверенное и стабильное мнение, что установка более мощных насосов на циркуляцию позволит "пропихнуть" воду хоть через километр трубы Увы, это не совсем так...
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 15:22   #14
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,991
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Почему-то бытует уверенное и стабильное мнение, что установка более мощных насосов на циркуляцию позволит "пропихнуть" воду хоть через километр трубы Увы, это не совсем так...
Я балдею от высказывания: ПРОДАВИТ.
Расскажу что дальше будет. Все пустится, полы заграют. Зимой при -15град. вдруг окажется, что почему-то в доме холодно. И весной на форуме появится новая тема.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 15:29   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,624
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,747 раз(а) в 7,561 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Сергей, весной будете иметь работу по исправлению поделок народных умельцев Правда исправлять без кардинальных переделок ничего не получицца... но работы будет изрядно
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 16:01   #16
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,991
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Правда исправлять без кардинальных переделок ничего не получицца... но работы будет изрядно
Я уже наловчился.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 21:03   #17
ZNAHAR
Форумчанин
Аватар для ZNAHAR
 
Регистрация: 04.04.2009
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 266
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 74 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VVOLYA Посмотреть сообщение
Добрый день,

Прошу помочь мне с таким вопросом:
У меня отапливаемая площадь в доме 240 кв.метра, на первом этаже примерно 100 кв.м я планировал сделать теплый пол ( без радиаторов вообще).
Купил себе двухконтурный котел viessman 30кв.т, как я понимаю такой котел должен обогревать примерно 300 кв.метров.
Мастер которого я собирался нанять на установку отопления настоятельно рекомендует поставить мне два газовых котла, один тот что у меня уже есть viessman 30кв.т на отопление и горячую воду а второй одноконтурный только на теплый пол, или же говорит что прийдеться покупать какойто спец насос (стоимостью около 800 уе) иначе мощности моего viessman не хватет на обогрев дома.
Может кто подсказать на сколько оправданны рекомендации по установке второго котла? или все таки с котлов viessman 30кв.т
у меня не будет проблем с отоплением дома?
Гоните в шею таких мастеров. Он Вас просто разводит или неуч. 30кВт Вам хватит с головой и ещё останется запас. Может Вам его расценки понравились, тогда флаг Вам в руки. Попросите у него тепловой и гидравлический расчёт. Дайте нам на расмотрение.
ZNAHAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 21:21   #18
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,991
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ZNAHAR Посмотреть сообщение
Попросите у него тепловой и гидравлический расчёт
Это Вы переборщили. Тут раньше писали: что при выборе монтажников многие пугаются при слове гидрострелка.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 21:40   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,624
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,747 раз(а) в 7,561 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Я сам пугаюсь от такого слова
Просто адекватность и нужность уставноки такого изделия во многих случаях у меня вызывает кучу вопросов, ибо часто гидрострелки тулят в такие трудноописываемые места, что в голове не укладывается.
Ее установка в 90% случаев не вредит, но и пользы часто приносит очень мало или же совсем пятое колесо.

Но случай топикстартера уникален Думаю мой диагноз таки правилен - чтоб не считать гидравлику и контура тупо советуют на полы второй котел

Самое веселое - и находятся же люди, "схавающие" все это, оплатящие сие, принявшие все это за эталон....
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 21:45   #20
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,991
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию

Не часто, но и не редко.
В основном, это когда котел (настенник) уже куплен, а потом начинают загибать пальца чего хочется.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании