Старый 09.06.2009, 14:34   #1
Amazonka
Старожил форума
Аватар для Amazonka
 
Регистрация: 08.04.2007
Адрес: Киев - Гора
Пол: Женский
Сообщений: 2,340
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 548 сообщениях
По умолчанию Место размещения септика

Возник вопрос с местом размещения септика. Есть мысль сделать его за воротами (или на границе межи участка), чтобы асенизатор имел доступ к септику, не заезжая во двор. Видела, что так делают многие местные жители, и не только в нашем селе. Но вот вопрос - не возникнет ли каких-то проблем с местной властью или с БТИ, когда будем сдавать дом в эксплуатацию. И не прийдется ли потом этот септик переносить во двор? Кто как сделал у себя? Делимся опытом.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 12:22   #2
korund
Старожил форума
Аватар для korund
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: korund88x@gmail.com
Пол: Мужской
Сообщений: 3,218
Вы сказали Спасибо: 5,124
Поблагодарили 3,202 раз(а) в 1,100 сообщениях
По умолчанию

У ассенизаторной машины шланг до 20м.
У себя септик сделал во дворе, сверху газон.
Удачи!
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 13:16   #3
Amazonka
Старожил форума
Аватар для Amazonka
 
Регистрация: 08.04.2007
Адрес: Киев - Гора
Пол: Женский
Сообщений: 2,340
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 548 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
У ассенизаторной машины шланг до 20м.
У себя септик сделал во дворе, сверху газон.
Удачи!
Спасибо!
Вот в соседней теме www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=18246 пишут, что ассенизатор с длиной трубой оказывается проблематично найти.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 14:18   #4
korund
Старожил форума
Аватар для korund
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: korund88x@gmail.com
Пол: Мужской
Сообщений: 3,218
Вы сказали Спасибо: 5,124
Поблагодарили 3,202 раз(а) в 1,100 сообщениях
По умолчанию

Читал.
Но у кого нет удлинителя трубы - это не ассенизаторы, а ленивые и жадные го...новозы.
Вам ассенизатор понадобится раз в три года, а септик - это навсегда.
Удачи!
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 14:50   #5
Amazonka
Старожил форума
Аватар для Amazonka
 
Регистрация: 08.04.2007
Адрес: Киев - Гора
Пол: Женский
Сообщений: 2,340
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 548 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Читал.
Вам ассенизатор понадобится раз в три года, а септик - это навсегда.
Раз в три года - это Вы, наверно, погорячились. Со слов знакомых, которые уже живут и пользуются - "встреча" ассенизатором с раз в месяц.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 15:20   #6
korund
Старожил форума
Аватар для korund
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: korund88x@gmail.com
Пол: Мужской
Сообщений: 3,218
Вы сказали Спасибо: 5,124
Поблагодарили 3,202 раз(а) в 1,100 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
Раз в три года - это Вы, наверно, погорячились. Со слов знакомых, которые уже живут и пользуются - "встреча" ассенизатором с раз в месяц.
А что, эти Ваши знакомые сделали "глухой" септик, без дренажного поля?
У меня септик 2куб.м.+отстойник+дренаж.(хотя по норме обьем септика должен быть ок.5куб.м) Пользуемся 3-4 человека. Даже без бактерий раз в полтора года машина приезжала.
Сейчас стал пользоваться Биоэнзимом,- надеюсь ИХ визиты сократятся до 5-6 лет.
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2009, 14:17   #7
J.B.
Старожил форума
 
Регистрация: 10.10.2007
Адрес: UA-Хмельницький
Пол: Мужской
Сообщений: 1,304
Вы сказали Спасибо: 337
Поблагодарили 670 раз(а) в 255 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
По умолчанию

А какова максимальная длина трубы без ревизийных промежуточных колодцев от выпуска из дома до септика? У меня выходит по прямой примерно 16-18 м? Допускаются ли изгибы (повороты) такой трубы? Если мне делать небольшой изгиб трубы, то лучше вариант размещения септика.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2009, 14:26   #8
korund
Старожил форума
Аватар для korund
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: korund88x@gmail.com
Пол: Мужской
Сообщений: 3,218
Вы сказали Спасибо: 5,124
Поблагодарили 3,202 раз(а) в 1,100 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
А какова максимальная длина трубы без ревизийных промежуточных колодцев от выпуска из дома до септика? У меня выходит по прямой примерно 16-18 м? Допускаются ли изгибы (повороты) такой трубы? Если мне делать небольшой изгиб трубы, то лучше вариант размещения септика.
Вообще септик рекомендуют на расстоянии 3-5м от дома.
Если речь идет о 18м, я бы сделал посередине ревизию-жироловку, а изгиб трубы сразу за ней.
А Вам хватит глубины септика? Ведь с учетом уклона труба в него будет входить на глубине ок.1,3м. Грунтовые воды далеко?
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2009, 16:11   #9
Embongo
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 27.05.2008
Адрес: Киев-Процев
Пол: Женский
Сообщений: 734
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Вообще септик рекомендуют на расстоянии 3-5м от дома.Если речь идет о 18м, я бы сделал посередине ревизию-жироловку, а изгиб трубы сразу за ней.
А что же тогда делать, если помимо основного дома есть и полноценный с/у в бане (с расстоянием от точек вывода канализации в метров 30 между ними)? Не два же септика городить...
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2009, 16:17   #10
korund
Старожил форума
Аватар для korund
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: korund88x@gmail.com
Пол: Мужской
Сообщений: 3,218
Вы сказали Спасибо: 5,124
Поблагодарили 3,202 раз(а) в 1,100 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Embongo Посмотреть сообщение
А что же тогда делать, если помимо основного дома есть и полноценный с/у в бане (с расстоянием от точек вывода канализации в метров 30 между ними)? Не два же септика городить...
Блин, не подумал об этом два года назад и сделал для бани отдельно8-)
Просто, у меня баня ниже "0" дома на 1,5м, и в 20ти метрах от дома. По-другому - никак!
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2009, 21:11   #11
J.B.
Старожил форума
 
Регистрация: 10.10.2007
Адрес: UA-Хмельницький
Пол: Мужской
Сообщений: 1,304
Вы сказали Спасибо: 337
Поблагодарили 670 раз(а) в 255 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Вообще септик рекомендуют на расстоянии 3-5м от дома.
Если речь идет о 18м, я бы сделал посередине ревизию-жироловку, а изгиб трубы сразу за ней.
А Вам хватит глубины септика? Ведь с учетом уклона труба в него будет входить на глубине ок.1,3м. Грунтовые воды далеко?
УГВ 1,5 м. Буду делать неглубокий, но широкий. У меня в 4 м от дома старый бетонный погреб, может в нем сделать? А запахи мешать не будут? Но в таком случае от него до колодца 12 м. перпендикулярно течению воды. По идее место септика укажет врач СЭС после дозволу сильрады на обустройство септика.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2009, 21:20   #12
korund
Старожил форума
Аватар для korund
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: korund88x@gmail.com
Пол: Мужской
Сообщений: 3,218
Вы сказали Спасибо: 5,124
Поблагодарили 3,202 раз(а) в 1,100 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
УГВ 1,5 м. Буду делать неглубокий, но широкий. У меня в 4 м от дома старый бетонный погреб, может в нем сделать? А запахи мешать не будут? Но в таком случае от него до колодца 12 м. перпендикулярно течению воды. По идее место септика укажет врач СЭС после дозволу сильрады на обустройство септика.
Можно и в погребе, но его перед этим гидроизолировать.
А дренажное поле вынести еще дальше от колодца.
Если все правильно сделать (в т.ч. вентиляцию) то запах будет только из фановой трубы над крышей.
А если кинете бактерии, то и его не будет.
Удачи!
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 11:14   #13
norD
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 03.05.2007
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 46
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
Возник вопрос с местом размещения септика. Есть мысль сделать его за воротами (или на границе межи участка), чтобы асенизатор имел доступ к септику, не заезжая во двор. Видела, что так делают многие местные жители, и не только в нашем селе. Но вот вопрос - не возникнет ли каких-то проблем с местной властью или с БТИ, когда будем сдавать дом в эксплуатацию. И не прийдется ли потом этот септик переносить во двор? Кто как сделал у себя? Делимся опытом.
Я на вулицю виніс так, щоб люк був біля паркана. Тепер можна сказати, що яма на території ділянки а з неї на вулицю тільки люк стирчить не будуть же вони копати щоб перевірити
norD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 11:32   #14
Amazonka
Старожил форума
Аватар для Amazonka
 
Регистрация: 08.04.2007
Адрес: Киев - Гора
Пол: Женский
Сообщений: 2,340
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 548 сообщениях
По умолчанию

Я в итоге сделала 50/50 - один колодец на участке, второй на улице. Между колодцами будет проходить забор.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 12:39   #15
Alex1
Опытный форумчанин
Аватар для Alex1
 
Регистрация: 23.01.2007
Адрес: Вишневе
Пол: Мужской
Сообщений: 708
Вы сказали Спасибо: 1,103
Поблагодарили 231 раз(а) в 83 сообщениях
Отправить сообщение для Alex1 с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
Возник вопрос с местом размещения септика. Есть мысль сделать его за воротами (или на границе межи участка), чтобы асенизатор имел доступ к септику, не заезжая во двор. Видела, что так делают многие местные жители, и не только в нашем селе. Но вот вопрос - не возникнет ли каких-то проблем с местной властью или с БТИ, когда будем сдавать дом в эксплуатацию. И не прийдется ли потом этот септик переносить во двор? Кто как сделал у себя? Делимся опытом.
Вже задавав запитання в паралельній гільці- по нормам, яка мінімальна відстань від септика до межі сусідньої ділянки? Не можу ніде знайти.
Alex1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 13:18   #16
Amazonka
Старожил форума
Аватар для Amazonka
 
Регистрация: 08.04.2007
Адрес: Киев - Гора
Пол: Женский
Сообщений: 2,340
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 548 сообщениях
По умолчанию

Не знаю точно действует ли на территории Украины СНиП 2.04.03-88 "КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ", ну думаю, что скорее всего действует. В этом документе есть таблицы с указанием расстояний санитарных зон для разных видов очистных сооружений. Такого понятие, как "растояние от септика до соседского участка" там нет, но указаны допустимые расстояния от зданий до септиков.
Вот ссылка, где этот СНиП можно посмотреть www.vashdom.ru/snip/20403-85/
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 14:35   #17
Alex1
Опытный форумчанин
Аватар для Alex1
 
Регистрация: 23.01.2007
Адрес: Вишневе
Пол: Мужской
Сообщений: 708
Вы сказали Спасибо: 1,103
Поблагодарили 231 раз(а) в 83 сообщениях
Отправить сообщение для Alex1 с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
Не знаю точно действует ли на территории Украины СНиП 2.04.03-88 "КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ", ну думаю, что скорее всего действует. В этом документе есть таблицы с указанием расстояний санитарных зон для разных видов очистных сооружений. Такого понятие, как "растояние от септика до соседского участка" там нет, но указаны допустимые расстояния от зданий до септиков.
Вот ссылка, где этот СНиП можно посмотреть www.vashdom.ru/snip/20403-85/

Спасибо.
Alex1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 14:39   #18
Soyka
Супер старожил форума
Аватар для Soyka
 
Регистрация: 05.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Женский
Сообщений: 17,554
Вы сказали Спасибо: 14,209
Поблагодарили 9,424 раз(а) в 4,790 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
Раз в три года - это Вы, наверно, погорячились. Со слов знакомых, которые уже живут и пользуются - "встреча" ассенизатором с раз в месяц.
Если все правильно сделать, то проблем не будет! Машину заказываем раз в 15 лет!
Soyka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 15:16   #19
Amazonka
Старожил форума
Аватар для Amazonka
 
Регистрация: 08.04.2007
Адрес: Киев - Гора
Пол: Женский
Сообщений: 2,340
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 548 сообщениях
По умолчанию

Можно по-подробнее, что значит "все сделать правильно"? Какой должен быть септик, чтобы его раз в 15 лет чистить?
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 15:43   #20
valeria
Форумчанин
 
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Киев-Петропавловская Борщаговка
Пол: Женский
Сообщений: 334
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 92 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для valeria с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Embongo Посмотреть сообщение
А что же тогда делать, если помимо основного дома есть и полноценный с/у в бане (с расстоянием от точек вывода канализации в метров 30 между ними)? Не два же септика городить...
У меня похожая ситуация. Полноценный санузел в отдельно стоящем гараже-сауне-бильярдной. Гараж, если смотреть с улицы, находится за домом с левой стороны, а септик - перед домом, с правой стороны. Я сделала поворотный колодец справа от дома. От него - прямая трасса до септика (17 м). В этот поворотный колодец выход канализации из дома и выход канализации из гаража. От гаража до колодца - 16м. По идее, это много. Рекомендуют не больше 12м (длина буравчика). Но там тоже прямая трасса, и в гараже сделала ревизию. Кстати, в доме тоже есть ревизия (на всякий случай). Главное - повороты через колодец. А трубу проложить максимально прямо.
valeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании