По умолчанию Двухконтурный с бойлером???

Люди ХЕЛП!!!!

Я совсем запутался со всех сторон куча предложений по котлам и бойлерам и у всех самые правильные.

Дом 2 этажа, 140 метров без подвала, точек разбора воды 3. (2 с\у и кухня). Максимальное удаление точки от котла около 6 метров (кухня). Места для котла полно. Есть котельная на 1 этаже.

ПОМОГИТЕ понять какая схема лучше?
- Одноконтурный + бойлер косвенного нагрева
- Двухконтурный
- двухконтурный + бойлер
- Одноконтурный + отдельный бойлер....

У меня уже нет сил..
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 12:46   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,116
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,758 раз(а) в 7,141 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Либо двуконтурник, либо со встроенным бойлером литров на 90-100.

Если у Вас неколько любителей долго принимать душ или ванна литров на 300-400, тогда, безусловно, отдельный косвенник бойлер. Хотя, если человеков до 4 - и двуконтурного котла хватит.

"Сны зависят от положения спящего", так и тут- все зависит от Вашей возможности оплатить.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 12:56   #3
dimaaprodos
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 31.12.2007
Адрес: Киев, Зазимье
Пол: Мужской
Сообщений: 621
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 117 раз(а) в 91 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Котел!

Аналогично вашему дому 140 кв.м. 3 точки разбора. Взял для себя 1 контурный котел 24 кВт с бойлером косвенного нагрева на 150 л. Не надо будет ждать пока вода дотечет и пока она нагреется до нужной температуры. Брал Vaiilant у них хорошие пакетные предложения.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 13:06   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,116
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,758 раз(а) в 7,141 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Ух... предчувствую полемику Косвенник, встроенник, двуконтурник или напольник - это вопрос религии

Заведи Вас в ванную и открой кран - Вы не ответите однозначно какое устройво генерирует Вам подогрев. Поэтому на такой маленький дом любое решение из вышеуказанных будет верным.

Я могу найти в любом решении как тучу плюсов, так еще большую тучу минусов. Самым решающим в этом случае будет аспект толщины кошелька человека, желающего это оплатить и установить.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 13:14   #5
dimaaprodos
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 31.12.2007
Адрес: Киев, Зазимье
Пол: Мужской
Сообщений: 621
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 117 раз(а) в 91 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Отопление!

Вопрос: как можно не определить, если горячей воды надо ждать в течении 10-20 сек. Нет разницы? А холодную воду куда - в септик. А ведь он тоже не резиновый.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 13:20   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,116
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,758 раз(а) в 7,141 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Конечно, "рециркуляцию придумали трусы"

И 6м 16й трубы до водоразбора гвс - это катастрофическая длина, просто аццкие потери ценного водного ресурса.

На 6м трубы я Вам даже на двуконтурнике без насоса рециркуляции организую поддержание температуры воды, тратя всего 15-30 вт энергии
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 14:37   #7
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,779
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,189 раз(а) в 6,210 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Я могу найти в любом решении как тучу плюсов, так еще большую тучу минусов.
Шас "murava" запутаю.
Рециркуляция штука хорошая, но стоит денег.
Миниатюры
27032009197 (Large).jpg  
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 15:01   #8
ttkotel
Старожил форума
Аватар для ttkotel
 
Регистрация: 08.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 1,638
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 372 раз(а) в 315 сообщениях
По умолчанию

Берите со встроенным баком 80- 100 литров.
Хоть оборудование и дороже но получиться дешевле в монтаже,
все увязано уже в одну коробку и управление очень простое, с одного пульта, меньше места занимает.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 15:51   #9
Юркел
Форумчанин
 
Регистрация: 04.12.2006
Адрес: г.Киев - с.Гора
Пол: Мужской
Сообщений: 322
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 152 раз(а) в 83 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
На 6м трубы я Вам даже на двуконтурнике без насоса рециркуляции организую поддержание температуры воды, тратя всего 15-30 вт энергии
Что имеется ввиду?
Юркел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 15:58   #10
bender
Начинающий форумчанин
Аватар для bender
 
Регистрация: 01.02.2008
Адрес: Мариуполь
Пол: Мужской
Сообщений: 48
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

поодерживаю вопрос, как же без рециркуляции?
bender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 16:15   #11
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 440 36 72
Пол: Мужской
Сообщений: 3,359
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
На 6м трубы я Вам даже на двуконтурнике без насоса рециркуляции организую поддержание температуры воды, тратя всего 15-30 вт энергии
Ну ка, ну ка!!!
Просим просим...

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Люди ХЕЛП!!!!
...
ПОМОГИТЕ понять какая схема лучше?
....
У меня уже нет сил..
Все схемы приемлимы, конечное решение останется за Вами...
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 16:19   #12
ggaga
Форумчанин
Аватар для ggaga
 
Регистрация: 07.09.2008
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 234
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Конечно, "рециркуляцию придумали трусы"

И 6м 16й трубы до водоразбора гвс - это катастрофическая длина, просто аццкие потери ценного водного ресурса.

На 6м трубы я Вам даже на двуконтурнике без насоса рециркуляции организую поддержание температуры воды, тратя всего 15-30 вт энергии
просим еще!!!
ggaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 16:36   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,116
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,758 раз(а) в 7,141 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Ладно, излагаю....

Меряем длину трубопровода, как правило если она лежит в границе до 10м, это вполне реализуемо нагревательным кабелем, способным поддержать температуру на уровне заданной. Кабель трассируется вдоль трубы и вся конструкция одевается в изоляцию.

Цена вопроса реализации такой задачи колеблется в границах 10-25 евро за метр, потребление в таких границах диапазона температур около 4-7 вт на метр.

Реализация очень выгодня при малых длинах линий гвс.

Для скептиков: реализовано уже пару десятков таких работ, бить лицо еще никто не вознамеревался. Патентовать изобретение?
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 08:17   #14
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 440 36 72
Пол: Мужской
Сообщений: 3,359
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
... Патентовать изобретение?
Конечно!
Надо попробовать буит...

Но рециркуляция с бойлера, даёт больше возможностей....
Это и любое подмешивание холодной воды, это полотенцесушитель всегда горячий, при отключении света, есть запас горячей воды и т. д...
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 21:45   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,116
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,758 раз(а) в 7,141 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Ага.. возможности, удобства, полотенцесушители, комфорт и все такое.... И теперь вот Вам двуконтурник - и как, что и куда будем рециркулировать?

Так что кабельный обогрев - это нишевой, но востребованный способ
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 21:54   #16
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,779
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,189 раз(а) в 6,210 сообщениях
По умолчанию

Фотка выше. Рециркуляция от двухконтурника через электро бойлер.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 22:00   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,116
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,758 раз(а) в 7,141 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Ой-вей, зачем так все сложно? бойлер купи, насосец купи, краники -фиттинги купи, все собери, место займи - тю...
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 22:05   #18
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,779
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,189 раз(а) в 6,210 сообщениях
По умолчанию

Человек из многих, сам выбрал такой вариант. ГВС, или котлом, или бойлером.
Можно вместе. И во всех случаях работает рециркуляция.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2009, 12:05   #19
bgt
Старожил форума
 
Регистрация: 10.02.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,182
Вы сказали Спасибо: 1,121
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Человек из многих, сам выбрал такой вариант. ГВС, или котлом, или бойлером.
Можно вместе. И во всех случаях работает рециркуляция.
+1
также делал такую схему... но на выходе ставил термостат Хоневел, на нем выставлял температуру на выход, чтоб избежать ожегов от электро бойлера (бывают разные глюки).
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2009, 12:17   #20
MaxS
Старожил форума
 
Регистрация: 23.10.2006
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,491
Вы сказали Спасибо: 6,218
Поблагодарили 3,150 раз(а) в 1,054 сообщениях
Отправить сообщение для MaxS с помощью AIM
По умолчанию

что можно придумать кроме бойлера при такой ситуации?

двухконтурник Vitopend 100. Рециркуляции нет. 4 точки. до дальней метров 12-15. котел на кухне - не очень хочется еще и бойлер ставить.
дом построен - долбать стены нереально - лучше мыться не буду .

В принципе, все терпимо. но жена жалуется, что долго ждать горячую воду .
я давно решил, что поздно пить Боржоми, но мало ли, вдруг варианты есть?
MaxS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании