Регистрация: 21.05.2013
Пол: Мужской
Сообщений: 476
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для maliy.s.g с помощью AIM
По умолчанию Помогите выбрать кровельную мембрану

Добрый день
Нужна помощ в выборе кровельной мембраны

Крыша двускатная 80 м.кв
Металочерепица

Какая плотность мембраны и почему, мне подойдет?
Производитель, модель, марка?

Заранее всем спасибо
maliy.s.g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 07:35   #2
Крышник
Супер старожил форума
Аватар для Крышник
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 8,375
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,393 раз(а) в 4,423 сообщениях
Отправить сообщение для Крышник с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от maliy.s.g Посмотреть сообщение
Добрый день
Нужна помощ в выборе кровельной мембраны

Крыша двускатная 80 м.кв
Металочерепица

Какая плотность мембраны и почему, мне подойдет?
Производитель, модель, марка?

Заранее всем спасибо
Холодный чердак или мансарда?? Уклон кровли??
Крышник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 18:28   #3
maliy.s.g
Форумчанин
 
Регистрация: 21.05.2013
Пол: Мужской
Сообщений: 476
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для maliy.s.g с помощью AIM
По умолчанию

мансарда
уклон крыши 90 градусав
maliy.s.g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 07:14   #4
Крышник
Супер старожил форума
Аватар для Крышник
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 8,375
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,393 раз(а) в 4,423 сообщениях
Отправить сообщение для Крышник с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от maliy.s.g Посмотреть сообщение
мансарда
уклон крыши 90 градусав
При уклоне кровли в 90 градусав,СДМембрана не нужна вообще.
В любом случае лучше армированную 160-й плотности,бренд оптимально по цене/качеству Юта
Крышник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 10:06   #5
Niklson
Форумчанин
 
Регистрация: 30.06.2010
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 368
Вы сказали Спасибо: 185
Поблагодарили 361 раз(а) в 198 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Крышник Посмотреть сообщение
При уклоне кровли в 90 градусав,СДМембрана не нужна вообще.
В любом случае лучше армированную 160-й плотности,бренд оптимально по цене/качеству Юта
Согласен, на 90град супердифмембрана не нужна как гидроизоляция. Она нужна как защита от выдувания тепла из утеплителя через вентзазор и от физического уноса волокон минваты.
В шерстяном свитере тепло, если ветра нет. Если есть, то лучше накинуть поверх него ветровку.
Niklson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Niklson за это полезное сообщение:
Nikolay (16.05.2016)

Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании